подскажите на счет Апв и КЗ , применение АПВ

krones
сообщение 21.12.2011, 3:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 25456



Что является более тяжелым возмущением: короткое зашкалив длительностью 0,12-0,18 с или отключение одной из цепей ВЛ в цикле АПВ?? Возможно ,что исходя из площадок торможения и ускорения можно судить о том что просто КЗ без АПВ хуже, чем КЗ в цикле АПВ.Но не очень понятно почему указали длительность 0,12-0,18 с,ну не связывать же с действием выключателей.Кстати может как то можно через энергию прикинуть?? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.12.2011, 4:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Может это время указано для соблюдения селективности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.12.2011, 8:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По моему это время необходимое для востановления изоляционных свойств воздушного промежутка после горения дуги. Если включить раньше, может дуга загореться вновь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krones
сообщение 21.12.2011, 13:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 25456



да,для класса напряжения 110(220)кв длительность кз принимал 0.18с.Вообще вот что еще нашел:С увеличением длительности к.з. возрастает приращение скорости роторов генераторов в аварийном режиме. Это в свою очередь обусловли¬вает снижение предельно допустимой мощности, передаваемой по ВЛ, по сравнению с величиной, отвечающей простому переходу (то есть при ) от схемы нормального режима к послеаварийному режиму,
характеризующемуся отключением поврежденной ВЛ.
Как я понимаю выключатели не сработали и дуга горит,кз продолжается.Но по идее это как раз и будет самым тяжелым режимом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 25.12.2011, 18:12
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(krones @ 21.12.2011, 4:36) *
...Но не очень понятно почему указали длительность 0,12-0,18 с,ну не связывать же с действием выключателей....

Эта величина напрямую связана с быстродействием выключателей. Время отключения довольно медленнодействующих выключателей МКП-110(220), У-110(220) составляет около 50-60 миллисекунд. Столько же или чуть больше - время срабатывания большинства защит на электромеханике. Элегазовые или воздушные выключатели в сочетании с быстродействующими защитами отключают КЗ быстрее. Ежедневно по роду работы приходится заниматься анализом аварийных осциллограмм. 0,12 - 0,14 с - обычная норма, если вылазит за 0,16 - информация к размышлению.
Теперь второй вопрос. Опасно не само АПВ, а неуспешное АПВ на устойчивое КЗ. На этот случай, как правило, АПВ выполняется со стороны системы первым, а затем со стороны электростанции с контролем синхронизма. Обычно особых проблем нет, но встречаются и тяжелые случаи.

Эта величина (время отключения КЗ, но никак не время АПВ!) напрямую связана с быстродействием выключателей. Время отключения довольно медленнодействующих выключателей МКП-110(220), У-110(220) составляет около 50-60 миллисекунд. Столько же или чуть больше - время срабатывания большинства защит на электромеханике. Элегазовые или воздушные выключатели в сочетании с быстродействующими защитами отключают КЗ быстрее. Ежедневно по роду работы приходится заниматься анализом аварийных осциллограмм. 0,12 - 0,14 с - обычная норма, если вылазит за 0,16 - информация к размышлению.
Теперь второй вопрос. Опасно не само АПВ, а неуспешное АПВ на устойчивое КЗ. На этот случай, как правило, АПВ выполняется со стороны системы первым, а затем со стороны электростанции с контролем синхронизма. Обычно особых проблем нет, но встречаются и тяжелые случаи.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения