Автомат или выключатель нагрузки? , Что поставить на вводе?

vgspb
сообщение 14.12.2011, 16:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Наша фирма производит оборудование для которого изготавливают шкафы управления. Как правило это шкафы для управления двигателями, их может быть от 2 до 10. Нужен совет, что лучше ставить на вводе в этом шкафу автомат или выключатель нагрузки(ВН)? Мне кажется, что с точки зрения потребителя нашей продукции лучше чтобы в шкафу стоял ВН, тогда можно подобрать кабель по автомату который будет питать нашу установку, иначе придётся ставить автомат номиналом выше (для селективности) и не факт что сечение вводного кабеля при этом не измениться. Кто что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2011, 19:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Шкаф управления, как правило, собирается под конкретные условия, устанавливаемые заказчиком. Поэтому, вопрос "что ставить", в данной постановке... скорее риторический.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2011, 22:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к тому же если сам потребитель просит ВН


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 15.12.2011, 9:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Сам потребитель ничего не просит, это я просто рассуждал... Как правило условия не известны, т.к. заказчик покупает оборудование, а не наши шкафчики и конкретных условий не ставит. Ну представьте, что вы покупаете оборудование у которого есть шкаф управления, например компрессор, условий по вводному аппарату вы же не ставите. Вы его покупаете, а затем электрик начинает разбираться как его запитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.12.2011, 10:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да бывает такое когда на вводе стоит АВ, а кабель к нему 95мм и начинает монтажник изгибаться. В остальном сборные (с начинкой) шкафы изготавливаются под конкретного заказчика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.12.2011, 11:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Как правило условия не известны, т.к. заказчик покупает оборудование, ...
... и после покупки условия становятся известны, и можно заказывать шкаф управления под конкретное оборудование.
Цитата
Ну представьте, что вы покупаете оборудование у которого есть шкаф управления...
... а в этом случае шкаф управления уже "заточен" под оборудование.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.12.2011, 14:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В импортных шкафах обычно стоит ВН (по безопасности красненький на желтом фоне - главный выключатель). И куда Вы будете автомат ставить внутрь и ручку на дверь (хрупковатая крнструкция) или по-советски на боковую стенку нарушая IP шкафа. Для безопасности шкаф должен отключаться снаружи и аварийную кнопку желательно вести на независимый расцепитель автомата. А ВН-красненький уже выполняет роль аварийной кнопки. Поглядите еще ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, что-нибудь и там найдете по этой теме.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic06
сообщение 17.12.2011, 15:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 25044



Поставте на вводе плавкие вставки, расчитанные на ток питающего кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2011, 19:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vic06 @ 17.12.2011, 16:00) *
...плавкие вставки, расчитанные на ток питающего кабеля.

Хороший совет, учитывая что не известно ни только, что будет подключаться к ЩУ, но и какой ввод... icon_wink.gif
Ибо в начале темы vgspb на это неоднозначно намекнул.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
korzamov
сообщение 9.1.2012, 2:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



Ставьте автомат. Возможно вашу установку будут обслуживать люди не имеющие доступ в электрощитовую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChisinevSveta
сообщение 10.1.2012, 1:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2008
Из: Moldova
Пользователь №: 10549



ИМХО: Если шкаф только для распределения к нагрузкам - на отходящих стоят автоматы или что там для этих двигателей необходимо, то аппарат на вводе чисто для видимого отключения (проведения работ).
Группы защищают автоматы, питающий кабель защищен в голове. Зачем тогда автомат на вводе?
Если шкаф для общего управления и вводное устройство несет на себе функцию автоматического отключения всего шкафа (или там еще чего) - то тогда автомат на вводе.
А обслуживающим без допуска в электрощитовую чем поможет/непоможет присутствие/отсутствие АВ на вводе?

Сообщение отредактировал ChisinevSveta - 10.1.2012, 1:19