![]() Повторное заземление PEN , как его сделать, чтобы было по "фен-шую"? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление PEN , как его сделать, чтобы было по "фен-шую"? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24054 ![]() |
Сверху поступила команда перейти с TN-C на TN-C-S. Служебно-техническое здание, в коридоре которого имеется ВРУ. В смежном помещении находится ГЗШ. На металлическом корпусе ВРУ свободных, приваренных к корпусу болтов, а так же специально предусмотренной заземляющей шины для присоединения заземляющего проводника нету, поэтому в боковой стенке шкафа просверлили отверстие, малость поскоблили краску вокруг отверстия и болтом с гайкой прикрутили проводник повторного заземления к корпусу ВРУ. То есть использовали корпус ВРУ в качестве шины PE. Сам проводник повторного заземления представляет собой стальной трос диаметром 10 мм. Трос оконцован стальными наконечниками. Трос из ВРУ уходит в подвал, по подвалу он проложен в непосредственной близости с различными по назначению кабелями, возможно даже местами прикасается к ним. Из подвала трос выходит в помещение где находится ГЗШ. ГЗШ - стальная полоса 2,5х35 мм в которой просверлено отверстие и болтом с гайкой этот трос к ней присоединен. Кроме кабеля идущего на наше здание, от КТП есть ответвление на ВЛ. На опорах ВЛ я не увидел ни одного повторного заземления проводника PEN. Я нутром чую, что это все "колхоз". Скажите пожалуйста где мы накосячили и как в нашем случае сделать грамотно повторное заземление.
Сообщение отредактировал Друг Людвига - 16.12.2011, 20:57 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сверху поступила команда перейти с TN-C на TN-C-S. Служебно-техническое здание, в коридоре которого имеется ВРУ. В смежном помещении находится ГЗШ. Сам проводник повторного заземления представляет собой стальной трос диаметром 10 мм. Трос оконцован стальными наконечниками. Трос из ВРУ уходит в подвал, по подвалу он проложен в непосредственной близости с различными по назначению кабелями, возможно даже местами прикасается к ним. Из подвала трос выходит в помещение где находится ГЗШ. Как-то не обратил внимания на данный вопрос раньше, НО: каково исполнение Вашего троса? Надеюсь в нём нет органического сердечника? Иначе, при протекании тока КЗ, этот самый сердечник может воспламениться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:30 |
|
![]() |