Пункт 2.5.211. в ПУЭ , Пункт 2.5.211. в ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пункт 2.5.211. в ПУЭ , Пункт 2.5.211. в ПУЭ |
15.12.2011, 21:24
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
"2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов." Скажите, требование к двойному креплению ВЛ распространяется к ВЛЗ в населённой местности?Как я понимаю прохождение ВЛЗ в населённой местности должно выполняться усиленным и двойным креплением?. ВЛЗ это и есть СИП-3?? |
|
|
|
|
15.12.2011, 21:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23207 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. населенной
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунках, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это 3. СИП выше 1 кВ, ВЛЗ, ниже ВЛИ (вроде бы так) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.12.2011, 22:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунктах, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это Вот это меня и смущает, Если напишу замечание что крепление на штыревых изоляторах выполнено усиленным но не двойным это будет правильно? Суть вообще в том что организация хочет передать на баланс горсетей свой фидер... вот и должны придраться ко всем мелочам.... |
|
|
15.12.2011, 22:36
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23207 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если передают Вам - придирайтесь ко всему, кстати в последний раз нам сдавали ВЛЗ-10 (подрядчик) крепление точно было двойным, про усиленное сказать не могу, не спрашивал, не поднимался
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.12.2011, 23:52
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
если передают Вам - придирайтесь ко всему, кстати в последний раз нам сдавали ВЛЗ-10 (подрядчик) крепление точно было двойным, про усиленное сказать не могу, не спрашивал, не поднимался Спасибо, посмотрим что получится. А вот на то что опора ВЛ 10кВ сильно наклонена, есть какой то документ регламентирующий вертикальное положение или отклонение(допустимое, аварийное) ее относительно оси? |
|
|
16.12.2011, 7:04
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23207 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПТЭЭП приложение 3.1 табл. 12
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:38 |
|
|
|
|