Пункт 2.5.211. в ПУЭ , Пункт 2.5.211. в ПУЭ

Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 21:24
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



"2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов."


Скажите, требование к двойному креплению ВЛ распространяется к ВЛЗ в населённой местности?Как я понимаю прохождение ВЛЗ в населённой местности должно выполняться усиленным и двойным креплением?. ВЛЗ это и есть СИП-3??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2011, 21:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23207
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. населенной
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунках, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это
3. СИП выше 1 кВ, ВЛЗ, ниже ВЛИ (вроде бы так)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 22:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 22:49) *
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунктах, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это



Вот это меня и смущает, Если напишу замечание что крепление на штыревых изоляторах выполнено усиленным но не двойным это будет правильно? Суть вообще в том что организация хочет передать на баланс горсетей свой фидер... вот и должны придраться ко всем мелочам....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2011, 22:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23207
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если передают Вам - придирайтесь ко всему, кстати в последний раз нам сдавали ВЛЗ-10 (подрядчик) крепление точно было двойным, про усиленное сказать не могу, не спрашивал, не поднимался


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 23:52
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 23:36) *
если передают Вам - придирайтесь ко всему, кстати в последний раз нам сдавали ВЛЗ-10 (подрядчик) крепление точно было двойным, про усиленное сказать не могу, не спрашивал, не поднимался



Спасибо, посмотрим что получится. А вот на то что опора ВЛ 10кВ сильно наклонена, есть какой то документ регламентирующий вертикальное положение или отклонение(допустимое, аварийное) ее относительно оси?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.12.2011, 7:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23207
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПТЭЭП приложение 3.1 табл. 12


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы