Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Провода к электроплите , Какой провод присоединен к трубе?

Гость_неэлектрик_*
сообщение 13.12.2011, 17:45
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты! В шестнадцатиэтажной башне 1976 года постройки есть вывод для электроплиты. Из стены на кухне торчит металлическая труба в ней три провода. Один из них прижат гайкой к этой трубе. Какой провод должен быть под гайкой (т.е. соединен с трубой) - ноль или земля? Как правильно? Похоже, что сейчас у меня соединен ноль, а вот как должно быть не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.12.2011, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Всего в трубе три провода, поэтому будем считать, что это фаза, ноль рабочий, ноль защитный ("земля"). Отсюда делаем предположение, что к трубе прикручена "земля"


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неэлектрик_*
сообщение 13.12.2011, 18:07
Сообщение #3





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 13.12.2011, 17:54) *
Всего в трубе три провода, поэтому будем считать, что это фаза, ноль рабочий, ноль защитный ("земля"). Отсюда делаем предположение, что к трубе прикручена "земля"

Сейчас прикручен ноль рабочий судя по всему. А как правильно, что должно быть прикручено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2011, 18:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(неэлектрик @ 13.12.2011, 19:07) *
Сейчас прикручен ноль рабочий судя по всему.
Так и нам поведайте, судя по чему "по всему" определили, что это ноль рабочий, а не защитный...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroShoker
сообщение 13.12.2011, 18:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 25261



должна быть прикручена земля, однозначно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неэлектрик_*
сообщение 13.12.2011, 18:44
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij® @ 13.12.2011, 18:19) *
Так и нам поведайте, судя по чему "по всему" определили, что это ноль рабочий, а не защитный...

УЗО вырубает при нагрузке на фазу и другой провод. А если фаза и провод прикрученный, то УЗО не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2011, 19:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Два одинаковых провода, поэтому назвать их можно как угодно. ...
А то, что УЗО срабатывает, так ещё не известно, как плита подключена, УЗО на одну или несколько групп...
Короче, вопрос сформулирован не корректно.
А ответы на поставленный таким образом вопрос, верны.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неэлектрик_*
сообщение 13.12.2011, 20:19
Сообщение #8





Гости






Цитата(savelij® @ 13.12.2011, 19:21) *
Короче, вопрос сформулирован не корректно.

Стараюсь объяснить как могу, не судите строго. На входе в квартиру стоят три автомата, один из них 40а на плиту. Кроме того стоит общий автомат с УЗО (дифавтомат кажется называется?) Из трубы на кухне выходят три провода. Фазу определил пробником. Если нагрузку подключаю на фазу и провод, прикрученный к трубе, то все работает. Если на фазу и провод свободный, то срабатывает общий автомат с УЗО (40А автомат не срабатывает при этом). Полазил по инету и нашел, что УЗО срабатывает при включении нагрузки на фазу и землю, а на фазу и ноль не срабатывает. Получается,что у меня к трубе прикручен ноль, а не земля? Чем это грозит и что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2011, 20:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Поменяйте местами нулевые провода в щитке или поменяйте провод под болтом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неэлектрик_*
сообщение 13.12.2011, 21:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij® @ 13.12.2011, 20:29) *
Поменяйте местами нулевые провода в щитке или поменяйте провод под болтом.

Спасибо за совет! Ещё бы понять как такое получилось и при этом все работало?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.12.2011, 23:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(неэлектрик @ 13.12.2011, 22:30) *
Ещё бы понять как такое получилось и при этом все работало?!

Если до этого всё работало, с установленным УЗО на линии, то х.з.

А если всё работало до установки УЗО, то ничего сверхъестественного нет: обычному АВ (без функции УЗО) пофиг, куда с фазы ток уходит. УЗО в российской электрике - штука относительно новая, если не ошибаюсь, требование об их установке появилось только в седьмой редакции ПУЭ 2003 года.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 14.12.2011, 1:10
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(неэлектрик @ 13.12.2011, 21:30) *
Спасибо за совет! Ещё бы понять как такое получилось и при этом все работало?!

Все работало, потому что сопротивленйе контактов нуля в УЗО на много меньше чем у провода и трубы прикрученного к трубе и ток всегда шел только по рабочему контуру через УЗО . А когда Вы подключили нагрузку на "трубный" провод, то основной ток пошел именно по этому проводу, а по трубе ток был меньше диф.-ного. А свободный провод подключен до УЗО (нарушение) и весь ток через него идет вобхоед, потому и сработала защита.