![]() Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
а разбег большой??
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
5,2 %
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ответов куча. Даже не знаю, какой выбрать...?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
отгоранием с последующей неисправностью.трансформатор он всегда транс-р независимо от назначения обмоток.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Подробнее, пожалуйста.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Вообще в ПТЭЭП Укр нет требований измерять сопр обмоток пост току. Там только изоляцию, ток ХХ и т.Д.
С чем оно так связано: ТН в том числе и НКФ работает в режиме ХХ, т.е. ток мизер. Соответственно и падение напруги на плохих соединениях при небольших отклонениях будет мизер. Но в Нормах испытания оборудования есть требования не более 2%. Если терзают сильные и смутные сомнения измерьте ток ХХ и картина станет ясной. А НКФ меряли после отключения или Плановая проверка??? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Думаю такой дефект скорее всего повлияет на точность измерения трансформатора и не более. а у ккой бочки косяк верхней или нижней? можно сравнить с аналогичным трансформатором при той же температуре? У нижнего сопротивление меньше. На двух других трансформаторах сопротивление связующих обмоток входит в 2%. Если терзают сильные и смутные сомнения измерьте ток ХХ и картина станет ясной. А с чем его сравнить? Уменьшится - увеличится? Паспортных данных нет. А НКФ меряли после отключения или Плановая проверка??? Плановая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
напишите тип подробно я посмотрю может у нас такие.
А вообще ниче ему не будет -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Будет не будет зачем гадать не проходит в 2% значит в брак ( причина увеличено переходное сопротивление контактов, что при этом бывает понятно без пояснений)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Будет не будет зачем гадать Я Вас уверяю такой простоит еще дольше чем мы проработаем. Попробуйте ввести в работу и проверить через месяц другой. Если идут ухудшения выкидывайте его нафиг. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Про то сколько проработает и переживет нас и согласен и нет для чего тогда нормы. Сам тягомотился с экспертом по такому же вопросу забраковал из-за расхождения оммического более 2%. Хотя прекрасно понимаю длительность работы зависит от степени и характере нагрузки. На хх и 100 лет простоит.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |