прокладка кабеля по металлоконструкциям , допустимо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
прокладка кабеля по металлоконструкциям , допустимо? |
12.12.2011, 14:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 24385 |
Прошу подсказки - допускают ли нормы открытую прокладку участков осветительной сети кабелем непосредственно по металлоконструкциям цеха ?
Производственное помещение без повышенной влажности, возник вопрос- можно ли просто закрепить кабель на нейлоновые хомуты к металлическим конструкциям(фермам) на высоте? или это будет нарушением? |
|
|
|
|
12.12.2011, 14:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23310 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на высоте можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.12.2011, 14:43
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В Вашем случае не будет нарушением открытая прокладка.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.12.2011, 16:48
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
|
|
|
|
|
13.12.2011, 11:48
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Думаю только нужно периодически проверять металлоконструкцию на сопротивление заземления.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|