замена ламп дрв и дрл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
замена ламп дрв и дрл |
3.12.2011, 12:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
На предприятии хочу заменить лампы ДРВ-500 и ДРЛ-400 на лампы PHILIPS SON H 220W/220 E40. кто-нибудь работал с такой лампой? дроссель от ДРЛ-400 не подойдет к ней? скорее всего надо будет еще ЭПРА покупать к ней на 250
|
|
|
|
|
3.12.2011, 15:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а какой смысл в такой замене? энергосбережение? Учтите, сильно ухудшится цветопередача! SON H 220W работает только с дросселем от ДРЛ-250. никакие другие не пойдут. Вместо ДРЛ-400 ставятся SON H 350W. к тому же пользователи таких ламп говорят что служат они не на много дольше чем ДРЛ, и ощутимо меньше чем ДНаТ.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
3.12.2011, 17:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
да энергосбережение. есть еще модель TORNADO HIGH LUMEN 75W/840 E40 220-240V на примете прямого включения но и про нее ничего не знаю
|
|
|
3.12.2011, 19:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ну я бы на вашем месте менял бы 400-ки и 500-ки на ДНаТ-250 со всей приблудой к светильникам. по карману конечно ударит - зато энергию сбережёте..
а огромные КЛЛ типа TORNADO HIGH LUMEN 75W/840 - вообще фуфло.. конкретно пробовал LEEK 105W. -1 - на морозе не зажжется, -2 - светоотдача лм/Вт - не лучше чем у ДРЛ. -3 - боится воды и влаги. -4 - цена в 5-6 раз выше чем ДРЛ-125. так что судите сами.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
4.12.2011, 6:53
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
еще важно, чтобы в цехах не было темновато, а ДНАТовские какие-то оранжевые, мне кажется темновато будет, вы как думаете?
|
|
|
4.12.2011, 18:59
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
еще важно, чтобы в цехах не было темновато, а ДНАТовские какие-то оранжевые, мне кажется темновато будет, вы как думаете? темновато не будет, будет желтовато!, т.е. моноххромно. поэтому если требуется адекватно различать цвета освещаемых обьектов, лампы типа днат не применяют! применяют дрл, а для точной цветопередачи - мгл, например дри. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.12.2011, 15:24
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
а если я закажу вот эти ПРА:Schwabe Hellas G400 4K 70-400W, мне надо будет еще кондер покупать или этот кондер уже встроен в этот прибор?
|
|
|
|
|
11.12.2011, 21:06
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а если я закажу вот эти ПРА:Schwabe Hellas G400 4K 70-400W, мне надо будет еще кондер покупать или этот кондер уже встроен в этот прибор? Это ИЗУ - Импульсное зажигающее устройство для ламп высокого давления - ДНаТ, ДРИ. без него эти лампы вообще не загорятся, ну и дроссель никто не отменял (погуглите схемы включения НЛВД, вот например). опять же, дросель от ДРЛ для зажигания ДНаТ не пойдёт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
12.12.2011, 17:29
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
скажите пожалуйста какую ПРА надо мне приобрести для розжига лампы металлогалогенновой PHILIPS MASTER HPI Plus 400W/745. заранее спасибо
|
|
|
12.12.2011, 18:44
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ну типа 1И400ДРИ (или импортный аналог) + ИЗУ. Вместо ДРИ-шного можно дроссель для ДРЛ использовать.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
19.12.2011, 18:05
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 |
А ИЗУ какой фирмы посоветуете?
|
|
|
19.12.2011, 19:18
Сообщение
#12
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да в принципе любое, только трехвыводное. лично я вот такие использую
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
||
![]() ![]() ![]() |
|