Alcom
сообщение 4.12.2011, 18:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



Непонятно что такое номинальный ток автомата In. Это ток расцепителя или ток на который рассчитаны контакты? Какой ток указывают на корпусе автомата (С16, В10 и тд)?
В паспорте к ВА ИЭК дан целый ряд значений номинального тока 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. И эти значения вроде бы совпадают с теми что на корпусе, не припомню что бы мне попадались иэковские автоматы например С0,5, С1,6 или С2,5.

И зачем автомату такая характеристика как напряжение постоянного тока на один полюс? (для ВА47-29 48вольт)

Сообщение отредактировал Alcom - 4.12.2011, 18:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2011, 18:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Именно номинальные проставлены на корпусе.
Это наибольший ток, который автоматический выключатель может проводить в продолжительном режиме при температуре окружающего воздуха 30°С по стандарту ГОСТ Р 50345-99.
Цитата(Alcom @ 4.12.2011, 19:25) *
хотя не припомню что бы мне попадались автоматы например С0,5, С1,6 или С2,5.

Редкость в торговой сети, но можете заказать (у диллеров). Но думаю цена вас неприятно удивит.
АВ используют в цепях постоянного тока. Допустимое напряжение для n полюсов, включенных последовательно, будет в n раз больше.

Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2011, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 5.12.2011, 19:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



а как определить ток расцепителя? от чего он зависит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.12.2011, 19:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Точнее, какой ток? Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ. Если имеете ввиду ток, при котором сработает автомат - тогда для ИЭК это будет 1,13In. Это ток при котором сработает тепловой расцепитель (за время до 2 часов). Электромагнитный расцепитель сработает согласно своей характеристике В, С или D. Смотрите католог, характеристики автоматов. Для С будет диапазон 5-10In.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.12.2011, 19:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Работник, Вот тут все "хорошо", окромя упоминания ИЭК... "Это" для всех модульных АВ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 5.12.2011, 20:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



Цитата(Работник @ 5.12.2011, 19:08) *
Точнее, какой ток? Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ. Если имеете ввиду ток, при котором сработает автомат - тогда для ИЭК это будет 1,13In. Это ток при котором сработает тепловой расцепитель (за время до 2 часов). Электромагнитный расцепитель сработает согласно своей характеристике В, С или D. Смотрите католог, характеристики автоматов. Для С будет диапазон 5-10In.


Хм непонятно. Если номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ (например С25А), то получается что при этом токе в 25А расцепитель должен будет сработать? Но в определении, который дал Олега, сказано, что автомат должен проводить этот ток.



Или словами "Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ" вы хотели сказать, что расцепители спокойно его проводят, не сравбатывая при этом? icon_idea.gif icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Alcom - 5.12.2011, 20:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.12.2011, 7:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да, речь я вел про модульные автоматы, раз уж и характеристики у нас оговариваются В, С и т.д.
Точнее наверно будет так: ток уставки срабатывания теплового расцепителя равен 1,13In (или иной, согласно характеристики), ток уставки электромагнитного расцепителя согласно типа А, В, С, D, K, L, Z и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2011, 8:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Alcom @ 5.12.2011, 23:38) *
Хм непонятно.
Открываете токо-временную характеристику АВ (либо Гост, либо от производителя) и смотрите диаграмму. В зависимости от тока определяете диапазон времени срабатывания АВ.
Для исправного АВ ток 1,13Iном считается не расцепляющий, превышение этого значения уже может вызвать срабатывание АВ (зависит от конкретного экземпляра). Ток 1,45Iном - гарантированное отключение АВ в течении часа.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2011, 13:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alcom @ 5.12.2011, 21:38) *
Или словами "Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ" вы хотели сказать, что расцепители спокойно его проводят, не сравбатывая при этом? icon_idea.gif icon_mrgreen.gif

Именно так дело и обстоит. Номинальный ток АВ определяют пропускная способность его контактных частей и номинальный ток теплового расцепителя (ток который он выдерживает неограниченно долго не срабатывая). В модульном АВ Iном. теплового расц. не регулируется, а потому и является ном.током АВ.

Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2011, 13:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 6.12.2011, 14:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 8:01) *
Для исправного АВ ток 1,13Iном считается не расцепляющий

те в исправном автомате тепловой расцепитель не срабатывает при токе 1.13In, но тогда зачем для этого тока в паспорте приведено время срабатывания расцепителя tср?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2011, 14:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Alcom @ 6.12.2011, 17:06) *
зачем для этого тока в паспорте приведено время срабатывания расцепителя tср?
И какое время там указано, наверно tcp< 0,1c?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 6.12.2011, 15:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



вот, дословно:
"1,13In: tcp≥1часа - без расцепления" .
неясность какая то, причем в паспорте ток 1,13In называется условным током нерасцепления

Сообщение отредактировал Alcom - 6.12.2011, 15:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 6.12.2011, 15:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Alcom @ 6.12.2011, 18:14) *
вот, дословно:
"1,13In: tcp≥1часа - без расцепления" .
неясность какая то, причем в паспорте ток 1,13In называется условным током нерасцепления

Максимиальный гарантированный ток длительностью более 1 часа без расцепления (срабатывания).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2011, 19:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alcom @ 6.12.2011, 15:14) *
вот, дословно:
"1,13In: tcp≥1часа - без расцепления" .
неясность какая то, причем в паспорте ток 1,13In называется условным током нерасцепления

Что ж тут не ясно? При токе равном 1,13Iн расцепитель не расцепится 1 час или более.
условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 7.12.2011, 19:31
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



ну здесь было сказано что ток уставки срабатывания теплового расцепителя равен 1,13In. не ясно каким же образом он срабатывает и при этом без расцепления. может быть имелось ввиду что биметаллическая пластина при токе 1,13In все же деформируется, но недостаточно что бы расцепить контакты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.12.2011, 19:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alcom @ 7.12.2011, 20:31) *
...может быть имелось ввиду что биметаллическая пластина при токе 1,13In все же деформируется, но недостаточно что бы расцепить контакты?

Именно так. Причём она деформируется и при меньшем токе...
Кстати, пластина не размыкает контакты, а только воздействует на толкатель механизма отключения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FilimonK
сообщение 7.9.2015, 22:31
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 46601



Из вышенаписанного так и не понял толком про распределение, у меня тоже в паспорте к автоматическому выключателю на токи до 160А серии ВА21-29 такое написано, может кто схему выложит icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения