Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сварка вторичных цепей

Гость_АХЕЗ_*
сообщение 5.12.2011, 14:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! При подключении трансформаторов тока в ЩО-70 старая проводка оказалась коротковата. Решил нарастить с помощью сварки. На каждую жилу одел трубку ПВХ. Инспектор энергосбыта заставляет полностью заменить проводку к счетчику мотивируя это тем, что "сварка-это та же пайка". На предложение вскрыть каждое соединение отвечает отказом. Ваши советы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.12.2011, 14:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23394
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



п. 1.5.33 ПУЭ
а чем Вы сваривали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 5.12.2011, 15:11
Сообщение #3





Гости






Про 1.5.33 знаю. Поэтому и решил сварить. Сваривал обыкновенно- щетка и инвертор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.12.2011, 16:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



По сути инспектор прав, и не важно, что там, пайка, сварка или опрессовка... Соль в том, чтоб провод целым был, типа если что - то видно будет, врезались в жилу или нет
А если есть соединение - то как ? Переварить/перепаять/обжать - не есть проблема и после ухода инспектора
Единственно возможное, имхо, пломбируемая распаечная коробка... но инспектору это лишний гемор, поэтому врятли на это пойдет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 5.12.2011, 18:02
Сообщение #5





Гости






По какой сути? Хотелось бы документального подтверждения. Да и врезаться в провод невозможно, т.к ячейка ЩО-70 пломбируется ( дверца). И старая проводка к счетчику в стальной трубе. Сам счётчик в мет.шкафу на другой стенке. Наращивание проводилось в самой ячейке, То есть всё на виду. Наверно придется выполнить прихоть инспектора, т.к заказчик не хочет вступать в споры с ним.Грустно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.12.2011, 18:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(АХЕЗ @ 5.12.2011, 19:02) *
По какой сути? Хотелось бы документального подтверждения.

Уже говорили про пункт ПУЭ... или вы хоЧите что б там именно было сказано что "низя сварку"???

ЗЫ напомнило анег. про блондинку и знак "обгон запрещен" icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 5.12.2011, 18:28
Сообщение #7





Гости






А что пайка и сварка или опрессовка это одно и то же? Ну в таком разе под пайкой можно понимать все виды соединений. Ну и писали бы, что в электропроводке к расчётным счётчикам соединения не допускаются. А так фигня полная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.12.2011, 18:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(АХЕЗ @ 5.12.2011, 19:28) *
Ну и писали бы, что в электропроводке к расчётным счётчикам соединения не допускаются.
Так и понимается ... увы


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему