Сварка вторичных цепей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сварка вторичных цепей |
| Гость_АХЕЗ_* |
5.12.2011, 14:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! При подключении трансформаторов тока в ЩО-70 старая проводка оказалась коротковата. Решил нарастить с помощью сварки. На каждую жилу одел трубку ПВХ. Инспектор энергосбыта заставляет полностью заменить проводку к счетчику мотивируя это тем, что "сварка-это та же пайка". На предложение вскрыть каждое соединение отвечает отказом. Ваши советы?
|
|
|
|
|
5.12.2011, 14:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
п. 1.5.33 ПУЭ
а чем Вы сваривали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_АХЕЗ_* |
5.12.2011, 15:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Про 1.5.33 знаю. Поэтому и решил сварить. Сваривал обыкновенно- щетка и инвертор.
|
|
|
5.12.2011, 16:54
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
По сути инспектор прав, и не важно, что там, пайка, сварка или опрессовка... Соль в том, чтоб провод целым был, типа если что - то видно будет, врезались в жилу или нет
А если есть соединение - то как ? Переварить/перепаять/обжать - не есть проблема и после ухода инспектора Единственно возможное, имхо, пломбируемая распаечная коробка... но инспектору это лишний гемор, поэтому врятли на это пойдет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
| Гость_АХЕЗ_* |
5.12.2011, 18:02
Сообщение
#5
|
|
Гости |
По какой сути? Хотелось бы документального подтверждения. Да и врезаться в провод невозможно, т.к ячейка ЩО-70 пломбируется ( дверца). И старая проводка к счетчику в стальной трубе. Сам счётчик в мет.шкафу на другой стенке. Наращивание проводилось в самой ячейке, То есть всё на виду. Наверно придется выполнить прихоть инспектора, т.к заказчик не хочет вступать в споры с ним.Грустно..
|
|
|
5.12.2011, 18:08
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
По какой сути? Хотелось бы документального подтверждения. Уже говорили про пункт ПУЭ... или вы хоЧите что б там именно было сказано что "низя сварку"??? ЗЫ напомнило анег. про блондинку и знак "обгон запрещен" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_АХЕЗ_* |
5.12.2011, 18:28
Сообщение
#7
|
|
Гости |
А что пайка и сварка или опрессовка это одно и то же? Ну в таком разе под пайкой можно понимать все виды соединений. Ну и писали бы, что в электропроводке к расчётным счётчикам соединения не допускаются. А так фигня полная.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 18:52
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну и писали бы, что в электропроводке к расчётным счётчикам соединения не допускаются. Так и понимается ... увы-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 5:12 |
|
|
|
|