![]() Срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывает УЗО |
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток!
У меня в квартире, когда я принимаю душ срабатывает УЗО, причем когда я пытаюсь включить автоматы, свет включается сразу, розетки только минут через 30-40 (иначе при попытке поднять автомат, вновь срабатывает УЗО). Розеток или еще чего в ванной нет! Только верхний свет, но он включается сразу, а второй автомат только через некоторое время, нагрузки в сети никакой нет, автомат поменял на новый, не помогло... Все электрические проблемы работают без проблем. Повторюсь в ванной нет ни розеток, ни каких то кабелей, кроме света. Что это может быть? может кто подскажет.. Заранее благодарю... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
и водонагреватели еще поглядите, если есть.
|
![]() |
|
|
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. Автомат у меня на верхний свет и автомат на розетки нижние.
2. теплых полов нет. 3. водонагревателей нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа? Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов ![]() Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2011, 12:03 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов ![]() Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Не силен я в электрике, 1 и 2 автоматы на свет и на розетки проведены 2-х без заземления, а два последующих стиралка и эл. шкаф с землей, но они отдельные автоматы и они не причем, так как я их провел уже после проблемы, такой дали совет... Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... |
![]() |
|
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
в ванной есть точечные светильники и все ли лампочки вкручены, а то бывает что пар от душа заходит в подвесной потолок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... Номинал автомата, может поменяете местами с таким же? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Все лампу заизолировал еще раз, пока 1 эксперимент сходить в душ удался нормально, не вырубило (Лампочки стоят все).
Принудительно выключил УЗО, нажав на кнопку тест, включается все легко без проблем, значит я так понимаю не в нем дело. Хочу сейчас принудительно включив горячую воду, запарить ванну, посмотрим сработает ли на этот раз. Но единственное не понимаю я одного - какое отношение имеет 2-й автомат на розетки?!... |
![]() |
|
|
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Уважаемые! Провел сегодня некоторые эксперименты, и сделал вывод, что здесь верзний свет(1 автомат) роли не играет, так как и отключал его и включал воду(создавал пар) все равно срабатывает УЗО и некоторое длительное время не включается второй автомат(розетки), но их в ванне нет, может где то в стене они проходят и там плохая изоляция, но ремонтом занимался не я и к сожалению где проходит провод знать не могу. Может кто подскажет: как можно обнаружить этот дефект, может каким устройством? Голова кругом уже...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 ![]() |
пробуем сделать вот что: отключаем автомат на розетки и проводим эксперимент ещё раз, в этом случае, если я правильно понял, вырубать УЗО не будет. затем повторить то же самое с включенным автоматом на розетки и отключенным автоматом на свет. даже если есть 100% уверенность что свет не при чём всёравно нужно проверить, (именно с отключенным автоматом!). в крайнем случае пробовать отсоединить в распредкоробках (если они не заделаны в стену намертво) часть розеток, особенно те, проводка которых может проходить около ванной комнаты. затем опять повторять эксперимент, только уже с включенным автоматом на розетки. Удачи!
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
а водонагревателя у вас там нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
см.п.5, п.п.3
|
![]() |
|
Гость_Дядя Лёша_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Друзья, всем спасибо. Наконец нашел в чем была проблема, разобрался… Оказывается между ванной и стеной(плиткой) протекает, это все дело льется по стене и напитывает бетон, когда бетон намокает, он передавался на арматурину стены между кухней и ванной. Итог такой: когда «Кулибины» делали ремонт, провод от розеток на стене, граничащей с кухней находится в плохой изоляции и без короба(патрубка), который при намокание искрил(даже в стене был характерный звук). Теперь все заизолировал, заалебастерил, ванну промазал))
Всем благодарен, кто был не безразличен ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 3:30 |
|
![]() |