Гость_Гость_Дамир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Может с этого начать поиск, то есть, с линии розеток? Причём это делать очно, то есть, местному электрику.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дамир_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
С год назад была похожая проблема, но тогда стоял дешевый УЗО, после смены которого на Legrand перестало выбивать. Но тогда выбивало днем. Теперь же стандартно ночью, вчера человек оставался - выбило ночью, он включил, потом утром,я включил. Сегодня заменили УЗО на новый Legrand. Будем смотреть, но непонятно - почему выбивает ночью? Единственное объяснение (имхо) - или конденсат, или плохо обжатые провода на розетках (ночью провода остывают и кз, но розетки должны же быть под нагрузкой), в конденсат в помещении мало верится, насколько понимаю - пробой в данной ситуации по изоляции тоже маловероятен?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата пробой в данной ситуации по изоляции тоже маловероятен? вполне вероятен
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_megger380_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук дифов legrand 25А\30мА из них выбивало 18 либо при включении либо при включении нагрузки.Причем интересный факт,при включении активной нагрузки(лампа ильича,обогреватель)не выбивали.Проводка новая,в гофре под штукатуркой и за потлком,кабель ВВГнг-ls(оочень толстая оболочка),то есть вероятность утечки почти нулевая.Почти два дня ползали по коробкам,искали коротыши,потом кому-то взбрело в голову снять и обратно поставить розетки.Как рукой сняло все проблемы.В чем причина была так ине поняли....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Замеряйте утечку.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В некоторых ИПБ ставят *(как фильтр) конденсаторы между фазой и корпусом. Вот они могут так шутить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как правильно это сделать? Мегомметр вам скорее не помощник. Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ. Исправное УЗО срабатывает от 0,5Iном до Iном, то есть от 15мА до 30мА. Возможно придется разделять линии питания серверов, так как не указано их число. Либо УЗО менять на противопожарное, UPS-ов понял что нет.Определите какая утечка у вас с БП серверов, далее уже решать. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов? В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как.Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как. Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО. В каком месте сети конкретно нужно ставить в разрыв РЕ проводника амперметр? А почему ночью идет увеличение утечки, с чем это связано? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то утечка) проверяйте розетки, либо меняйте автомат который выключаете, а потом включаете УЗО, проверьте ноль и землю)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дамир_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для включения УЗО отключить сразу 2 автомата. Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже. У сервера перекинул вилки на другие розетки. Остается только мучать электриков. Может фидеры на подстанции подгорели?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В каком месте сети конкретно нужно ставить в разрыв РЕ проводника амперметр? А почему ночью идет увеличение утечки, с чем это связано? Замерить на участке от сервера до распред щита. Возможно днем сеть просажена. Гость_Дамир_*Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже. Может в самом щите чего накосячили или это не УЗО а Диф автоматы у вас и срабатывает тепловой расцепитель. Фоты(щит, стойка сервера, где запитывается) хотя бы выложите, телепатов тут нет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |