Выбивает УЗО в разных щитовых

Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 7:41
Сообщение #1





Гости






Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.12.2011, 10:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается.
Может с этого начать поиск, то есть, с линии розеток? Причём это делать очно, то есть, местному электрику.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 11:04
Сообщение #3





Гости






С год назад была похожая проблема, но тогда стоял дешевый УЗО, после смены которого на Legrand перестало выбивать. Но тогда выбивало днем. Теперь же стандартно ночью, вчера человек оставался - выбило ночью, он включил, потом утром,я включил. Сегодня заменили УЗО на новый Legrand. Будем смотреть, но непонятно - почему выбивает ночью? Единственное объяснение (имхо) - или конденсат, или плохо обжатые провода на розетках (ночью провода остывают и кз, но розетки должны же быть под нагрузкой), в конденсат в помещении мало верится, насколько понимаю - пробой в данной ситуации по изоляции тоже маловероятен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.12.2011, 11:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
пробой в данной ситуации по изоляции тоже маловероятен?
вполне вероятен


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2011, 16:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) *
..включаю УЗО и включаю сервера..УЗО включается. Запускаю сервера..

УЗО в цепях питания сервера - лишнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_megger380_*_*
сообщение 3.12.2011, 21:04
Сообщение #6





Гости






Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук дифов legrand 25А\30мА из них выбивало 18 либо при включении либо при включении нагрузки.Причем интересный факт,при включении активной нагрузки(лампа ильича,обогреватель)не выбивали.Проводка новая,в гофре под штукатуркой и за потлком,кабель ВВГнг-ls(оочень толстая оболочка),то есть вероятность утечки почти нулевая.Почти два дня ползали по коробкам,искали коротыши,потом кому-то взбрело в голову снять и обратно поставить розетки.Как рукой сняло все проблемы.В чем причина была так ине поняли....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.12.2011, 21:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Замеряйте утечку.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 3.12.2011, 22:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) *
Замеряйте утечку.

как правильно это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 3.12.2011, 22:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07) *
как правильно это сделать?

Мегомметром
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 3.12.2011, 23:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) *
Мегомметром

L-PE?

Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 3.12.2011, 23:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.12.2011, 0:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В некоторых ИПБ ставят *(как фильтр) конденсаторы между фазой и корпусом. Вот они могут так шутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.12.2011, 0:34
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) *
Мегомметром

На "переменке" утечку надо щупать. Возможно, что емкость. Прислушайтесь к Sinusу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 9:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07) *
как правильно это сделать?
Мегомметр вам скорее не помощник. Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ. Исправное УЗО срабатывает от 0,5Iном до Iном, то есть от 15мА до 30мА. Возможно придется разделять линии питания серверов, так как не указано их число. Либо УЗО менять на противопожарное, UPS-ов понял что нет.

Определите какая утечка у вас с БП серверов, далее уже решать.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.12.2011, 12:21
Сообщение #14





Гости






Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) *
Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ.

Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 17:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21) *
Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов?
В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как.
Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.12.2011, 21:34
Сообщение #16





Гости






Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) *
В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как.
Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО.

В каком месте сети конкретно нужно ставить в разрыв РЕ проводника амперметр? А почему ночью идет увеличение утечки, с чем это связано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 5.12.2011, 4:59
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то утечка) проверяйте розетки, либо меняйте автомат который выключаете, а потом включаете УЗО, проверьте ноль и землю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 5.12.2011, 7:02
Сообщение #18





Гости






Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для включения УЗО отключить сразу 2 автомата. Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже. У сервера перекинул вилки на другие розетки. Остается только мучать электриков. Может фидеры на подстанции подгорели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.12.2011, 10:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) *
В каком месте сети конкретно нужно ставить в разрыв РЕ проводника амперметр?
А почему ночью идет увеличение утечки, с чем это связано?

Замерить на участке от сервера до распред щита.
Возможно днем сеть просажена.



Гость_Дамир_*Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже.
Может в самом щите чего накосячили или это не УЗО а Диф автоматы у вас и срабатывает тепловой расцепитель. Фоты(щит, стойка сервера, где запитывается) хотя бы выложите, телепатов тут нет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 5.12.2011, 14:37
Сообщение #20





Гости






Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) *
Замерить на участке от сервера до распред щита.
Возможно днем сеть просажена.

Но утечка идет не только по РЕ проводнику. Зачем выполнять этот замер?
Что значит сеть просажена и чем она просаживается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения