Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Гость_Charlie_*_*
сообщение 29.11.2011, 23:34
Сообщение #1





Гости






Прошу помощи специалистов.Срочно нужна подсказка (разъяснение сути происходящего процесса). С приятелем смонтировали э/проводку в одном из коттеджей, сдали работу хозяину. А потом началось... Не стого,- не с сего однажды на утре началось возгорание бревенчатой стены, на которой установили 500 вт прожектор, включающийся от ф/реле и датчика движения. Лопнуло и почернело стекло при этом. Утром пришедшие строители погасили и обрубили кабель питания пр-ра. Но вопрос в другом. Смонтировали выключение свет-ков из двух мест с применением проходных выключателей. 5 св-ков по 100 вт . В цепи также подключен диммер 800 вт. Так вот, раза 4-5 свет выключается нормально, а потом с треском и сверканием от невесть откуда возникающим значительным импульсом тока, сжигающим контакты выключателя и срабатыванием не только группового 10 А автомата, но и вводного тоже. Сменили уже два выключателя. Хозяин, естесственно , негодует. Как с этим явлением бороться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Charlie_*   Значительное увеличение тока при выключении группы ламп   29.11.2011, 23:34
- - savelij®   Цитата(Гость_Charlie_* @ 30.11.2011, 0:34...   30.11.2011, 0:05
- - Charlie   Савелий, не понял про переключатель. Схема обычная...   30.11.2011, 22:42
|- - savelij®   Цитата(Charlie @ 30.11.2011, 23:42) Схема...   30.11.2011, 22:54
|- - Костян челябинский   Цитата(savelij® @ 1.12.2011, 0:54) Именно...   2.12.2011, 14:25
- - Alexdovgal   А зачем N на выключатель , можно в коробке перек...   30.11.2011, 23:22
|- - haramamburu   Цитата(Alexdovgal @ 1.12.2011, 0:22) А за...   30.11.2011, 23:28
|- - Megavatt   Цитата(haramamburu @ 30.11.2011, 23:28) А...   30.11.2011, 23:39
|- - haramamburu   Цитата(Megavatt @ 1.12.2011, 0:39) Сущест...   1.12.2011, 0:14
- - Charlie   Савелий, я бы согласился с Вашими доводами, но : ...   1.12.2011, 21:53
- - savelij®   Цитатано : 1. дуга возникает и без нагрузкиРассмот...   1.12.2011, 22:20
- - Charlie   Сегодня перетрясли эту линию-ничего подозрительно...   2.12.2011, 18:45
- - savelij®   Ваше право делать свои выводы... Поменяв со времен...   2.12.2011, 19:01
- - protector   На днях столкнулся с похожей ситуацией. Бытовая эл...   2.12.2011, 21:01
- - elelektrik5544   Переделайте схему, как вам подсказал Savelij, пере...   3.12.2011, 11:07
- - Charlie   Савелий, пригляделся и, действительно, схема , пре...   3.12.2011, 21:43
- - savelij®   Цитатасхема , предложенная в посте 8, совершенно д...   3.12.2011, 22:16
- - Charlie   В конце-концов со вторым участком освет. сети уп...   25.12.2011, 20:54
- - push   ребяты! Добрый день! почему вы все характе...   13.1.2012, 8:40
- - savelij®   Цитата(push @ 13.1.2012, 9:40) ребяты...   13.1.2012, 9:52