просматривала проект отпаечной ВЛ 220кВ.. и наткнулась на очень необычное проектное решение (по крайней мере для меня): ответвление ВЛ 220кВ от магистральной ВЛ в пролете. т.е. соединение проводов фаз пересекающихся ВЛ шлейфами при помощи ответвительных зажимов ОА. пролет в месте ответвления на отпаечной ВЛ 55м. пролет магистральной ВЛ на плане не указан, но расстояние от опоры магистральной ВЛ до отпайки около 50м... Опоры отпаечной ВЛ 1У220-5. Тип опор магистральной ВЛ неизвестен... Как это можно понять?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если это не типовик, то можно понять так, что какой то ГИП принял проектное решение и если что, будет за него отвечать
а расстояние по вертикали в месте пересечения не указано? сам проект (персечение) можно глянуть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Natalia_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
никакие расстояния между проводами не указаны...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чегой то изображений нет или только у меня?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
чегой то изображений нет или только у меня? Тоже не вижу изображения. Фантазии хватает только на такое: магистральная ВЛ-220 кВ - двухцепка, т.е. провода разнесены по вертикали, тогда ответвление в пролёте вписывается. Если ещё расстояние до первой опоры отпайки небольшое (я понял 55 м), то возможно и допускается такое. Может быть там ещё какие-то меры приняты для компенсации бокового тягового усилия отпаечных проводов, допустим устройство оттяжек на магистральных опорах в этом пролёте. Сам даже не подозревал, что такое бывает. |
![]() |
|
Гость_Гость_Natalia_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
видел где-то подобное, но на 10 кВ.
в приниципе, если не нарушены расстояния при пересечении, указанные в ПУЭ, думаю возможен такой вариант -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Изображение увидел, вариант, мне кажется очень интересным, по крайней мере виден нестандартный подход проектировщика к делу. Увидеть бы исполнение этого проекта, хотя бы на фото.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно чей проект? для кого?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Возник аналогичный вопрос с отпайкой. Ситуация в следующем на первой опоре установлен рлнд, на конце линии 6кв длинною 130м установлен КТП (колхозница 25кВА). Возник спор между двумя физ. лицами получившими тех условия в одной ЭСО . Теперь второе физ лицо установил блоки под ктп-25кВА в створ ВЛИ-6кВ на расстояние от первой опоры с рлнд 10-12м как правильно выполнить отпайку на первое ктп-25кВА ?
Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2013, 15:04 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Нарисовали бы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВЛИ-6кВ 1-5 действующая?
КТП № 1 как транзитную не использовать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
На сегодня пока нет но будет вводится в эксплуатацию и вероятно совместно с 1 ктп. Идет спор кто первый
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2013, 15:32 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не совсем может правильно выразился, думаю Вы говорите о тех, что я называю проходной ТП, а тут имел ввиду с линии на изоляторы ТП приходит и с изоляторов дальше уходит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
На что ссылаться на какой нтд или типовой проект. проектировщики трындычат что неззя. А физики хотят не зависить друг от друга говорят если тебя отключат то и я буду без э энергии
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23056 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В принципе можно и так, дешевле будет, кроме типовых решений, есть рабочие проекты, а физики в любом случае будут зависеть друг от друга по ВН
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да по ВН однозначно. Спасибо за участие !
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |