Подключения автомата к алюминиевому кабелю , Подключения автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключения автомата к алюминиевому кабелю , Подключения автомата |
19.8.2011, 15:05
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
жила у провода многопроволочная?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.8.2011, 15:08
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Т.е. вариант только наконечник? При таких квадратах и многопроволоке - да -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.8.2011, 18:51
Сообщение
#23
|
|
Гости |
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет? Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение: наверное правильнее сказать провод ПВ-3 многопроволочный, а не многожильный? |
|
|
20.8.2011, 7:33
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в яблочко
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.8.2011, 10:08
Сообщение
#25
|
|
Гости |
А какой НТД запрещает оконцевание такого провода (35 кв.мм) облужинием ? В ВСН 139-83(вроде не отменены еще) вроде такого запрета нет
|
|
|
| Гость_Гость_бармалей_*_* |
20.8.2011, 22:50
Сообщение
#26
|
|
Гости |
ГОСТ на контактные соединения (номер не помню)
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.8.2011, 7:01
Сообщение
#27
|
|
Гости |
ГОСТ 10434-82 Контактные соединения. Вроде не нашел такого ,что запрещается?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.8.2011, 18:32
Сообщение
#28
|
|
Гости |
|
|
|
23.11.2011, 20:13
Сообщение
#29
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить. я прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил.. Сообщение отредактировал Volt380 - 24.11.2011, 18:51 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
||
23.11.2011, 20:32
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не, эт немного ))) другое
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
23.4.2012, 12:57
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Добрый день! У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть??? Может еще нужно... Вариант 1 - выкинуть эту жуть и поставить нормальные... вариант 2 - Используйте переходные медные пластины. Можно самоделку - обточить шинку ШМТ 3*20 до нужных размеров, засверлить нужные отверстия. Участок, на котором будет алюминий - облудить. Или переходныую шайбу медь-алюминий. Вариант 3 - установите доп. клеммы (например ABB M35/16 арт. 1SNA115124R0700 ). К ним от автомата медный провод, а с другой стороны воткните алюминий. Вот и все |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.9.2012, 14:25
Сообщение
#32
|
|
Гости |
Я просто обтачивал наконечники по размеру окна автомата.Работает на максимальной нагрузке уже лет 10.
Причем без всяких планово-предупредительных ремонтов. |
|
|
| Гость_Гость_* |
4.1.2013, 13:54
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
|
|
|
| Гость_Алексей._* |
11.1.2013, 21:53
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А Вообще-то ВА47-29 выпускают только до 63А,а так у модульных автоматов конструкция зажимов позволяет подключение многожильного кабеля без наконечника. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|