Подключения автомата к алюминиевому кабелю , Подключения автомата

с2н5он
сообщение 19.8.2011, 15:05
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23394
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



жила у провода многопроволочная?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 15:08
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 19.8.2011, 15:30) *
Т.е. вариант только наконечник?

При таких квадратах и многопроволоке - да


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.8.2011, 18:51
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость @ 16.8.2011, 21:54) *
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?

Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение: наверное правильнее сказать провод ПВ-3 многопроволочный, а не многожильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2011, 7:33
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23394
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в яблочко


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.8.2011, 10:08
Сообщение #25





Гости






А какой НТД запрещает оконцевание такого провода (35 кв.мм) облужинием ? В ВСН 139-83(вроде не отменены еще) вроде такого запрета нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_бармалей_*_*
сообщение 20.8.2011, 22:50
Сообщение #26





Гости






ГОСТ на контактные соединения (номер не помню)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.8.2011, 7:01
Сообщение #27





Гости






ГОСТ 10434-82 Контактные соединения. Вроде не нашел такого ,что запрещается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.8.2011, 18:32
Сообщение #28





Гости






Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 10:52) *
А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что

Согласен, есть такой вариант, а вот чем руководствуются заводы - изготовитетели НКУ, зажимая под болт лужёные многопроволочные провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 23.11.2011, 20:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 22:00) *
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.

я прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Volt380 - 24.11.2011, 18:51


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.11.2011, 20:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Volt380 @ 23.11.2011, 20:13) *
прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..

Прикрепленное изображение
Не, эт немного ))) другое


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 23.4.2012, 12:57
Сообщение #31





Гости






Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 19:10) *
Добрый день!

У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???

Может еще нужно...
Вариант 1 - выкинуть эту жуть и поставить нормальные...
вариант 2 - Используйте переходные медные пластины. Можно самоделку - обточить шинку ШМТ 3*20 до нужных размеров, засверлить нужные отверстия. Участок, на котором будет алюминий - облудить. Или переходныую шайбу медь-алюминий.
Вариант 3 - установите доп. клеммы (например ABB M35/16 арт. 1SNA115124R0700 ). К ним от автомата медный провод, а с другой стороны воткните алюминий.
Вот и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2012, 14:25
Сообщение #32





Гости






Я просто обтачивал наконечники по размеру окна автомата.Работает на максимальной нагрузке уже лет 10.
Причем без всяких планово-предупредительных ремонтов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.1.2013, 13:54
Сообщение #33





Гости






Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 11.1.2013, 21:53
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость @ 4.1.2013, 13:54) *
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А


Вообще-то ВА47-29 выпускают только до 63А,а так у модульных автоматов конструкция зажимов позволяет подключение многожильного кабеля без наконечника.
Вернуться в начало страницы