Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
|
|
|
|
5.9.2011, 11:19
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
расчет сделан согласно методике, и против него не попрешь! А вот несимметрию можно опровергнуть, пусть доказывают!
И еще, чтобы воспользоваться данной формулой то ответвлений на расчетном участке не должно быть! А так вроде все верно! Кстати в котельных и на тяжелых производствах само много потерь! Это связанно: 1. Неправильный выбор двигателей; 2. Подсос воздуха в вентиляторах и дымососах; 3. Потери с подпиточной водой; 4. Механические потери в движущихся частям редукторов, муфт и т.д.; 5. Освещение; 6. Дискретное ПИД-регулирование; 7. И т.д. Тут один ответ, надо экономить на чем то! Сообщение отредактировал scasi - 5.9.2011, 11:25 |
|
|
5.9.2011, 12:58
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Нам сбыт вот такой расчет предложил. нужна доп. информация 1. где граница раздела у Вас? 2. п.4 и 5 - транс он что Ваш? учет по НН? 3. как то было объяснено зачем деление на лето и зиму? от несимметрии можете отказываться - не доказано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.9.2011, 0:54
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
нужна доп. информация 1. где граница раздела у Вас? 2. п.4 и 5 - транс он что Ваш? учет по НН? 3. как то было объяснено зачем деление на лето и зиму? от несимметрии можете отказываться - не доказано С границой как бы проблема. Когдато все мы были в одной организации - Сахалинэнерго, но потом тепловые сети отделились, создав новую компанию. При этом бывшие раньше одной системой объекты стали отдельными. Когда город начал составлять с новой компанией (нами) договор аренды на имущество, то почему то не учел, что имеются питающие линии электропередач, которые он не отнес ни нам, ни сетевой организации, вот и остались эти линии ничьими. При этом при согласовании АКТов разграничения граница была определена в ТП, как бы говоря что линия наша, т.к. Распределительные сети и Электросервис (наши 2 основных сетевых организации) не согласовывали АКТ разграничения с границей в РУ наших объектов. Сейчас я веду работу, чтобы эти линии перешли профильным сетевым организациям, потом граница будет проходить как положено в РУ наших объектов, а линия будет отнесена к электросетевой организации. Данное доп.соглашение пока не подписано, но рассчет был сделан так, как буд-то граница проходит в ТП (н/в кабельные наконечники отходящей линии), линия "как бы" наша, транс соответственно не наш, учет по НН, находится в помещении котельной. Лето и зима ввиду сезонности работы, т.к. зимой котельная работает, летом стоит. Про несимметрию спасибо, учту. А как кстати можно доказать несимметрию? Сообщение отредактировал DronXP - 6.9.2011, 0:55 |
|
|
|
12.10.2011, 13:08
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.10.2008 Пользователь №: 12349 |
Доброго времени суток, как раз подходящая тема на форуме. Дело вот в чем купили магазины в другом городе, сбыт выдвигает потери вообще на все уровни напряжения (имеюся как и сн2 так и нн), почему на нн не могут внфтно объяснить, мое мнение при нн потери все заложены в тарифе на транспорт, вот где бы документ достать подтверждающий это?
и второе при расчете потерь берем сопротивление как отношение R=Rуд*L, при этом для Al, Rуд=(0,028*1000)/S почему в сечении указываем значение одной жилы, ИМХО S*3 должно быть, т.к. в последующем дельтаW=R*Wсч/(U^2*T*cos фи), Wсч-расход Э\Э по 3-ф системе, Т-ччим. Спасибо. |
|
|
12.10.2011, 13:21
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
увидеть что потери НН заложены в тарифе можно только в документации, которую сдают для получения тарифа, больше нигде
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.10.2011, 14:04
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.10.2008 Пользователь №: 12349 |
|
|
|
|
12.10.2011, 16:21
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да, но как то об это не задумывался.....хотя ведь расчет проводится в одном проводе, а не в 3-х и потом в формуле (Wсч) считается на три провода (если берутся показания 3-х фазного счетчика)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.10.2011, 4:17
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
увидеть что потери НН заложены в тарифе можно только в документации, которую сдают для получения тарифа, больше нигде Это точно! Все потери и прочие расходы забиты в тариф, ну и потом еще простым потребителям потери добавляют, и никак сними не поспоришь. Прибыль хорошая получается |
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2011, 7:40
Сообщение
#30
|
Гости |
Извините, пожалуйста, может не в тему, но у меня тоже вопрос по потерям. По рассчёту потерь мощности в линиях электропередач. В различных источниках информации нашёл такие выражения: ДР=3*I^2*Ro*L; ДР=I^2*Ro*L, где ДР-дельта Р-потери мощности в линиях; I^2- сила тока в квадрате, расчётный ток в нормальном режиме, А; Ro- активное сопротивление 1км линии, Ом/км; L- длина линии, км. Какая верная???
|
|
|
|
21.11.2011, 8:58
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Извините, пожалуйста, может не в тему, но у меня тоже вопрос по потерям. По рассчёту потерь мощности в линиях электропередач. В различных источниках информации нашёл такие выражения: ДР=3*I^2*Ro*L; ДР=I^2*Ro*L, где ДР-дельта Р-потери мощности в линиях; I^2- сила тока в квадрате, расчётный ток в нормальном режиме, А; Ro- активное сопротивление 1км линии, Ом/км; L- длина линии, км. Какая верная??? А фаз у нас сколько? Обе верные |
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2011, 9:55
Сообщение
#32
|
Гости |
3 фазы. Расчёт для нагрузок на КТП. Какую использовать?
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2011, 10:04
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
21.11.2011, 15:16
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
ДР=3*I^2*Ro*L общие потери на всех 3-х фазах.
ДР=I^2*Ro*L потери в одной фазе. А как кстати можно доказать несимметрию? Мне кажется просто амперметрами на фазах через транформаторы тока промерить ток: половина отношения наибольшей разницы токов к среднему току на всех фазах и будет несимметрия (упрощённо) или через средневзвешенное отклонение токов от среднего значения (более точно, но это с гемороем). Другое дело, что токи меняются по времени. Здесь или периодически проводить измерения инспектором или ставить самописец (или что-либо современное). Сообщение отредактировал -Mike- - 21.11.2011, 15:25 |
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2011, 21:07
Сообщение
#35
|
Гости |
ДР=3*I^2*Ro*L общие потери на всех 3-х фазах.
ДР=I^2*Ro*L потери в одной фазе. Спасибо, а то я терялся в догадках. |
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2011, 21:29
Сообщение
#36
|
Гости |
Все потери до узла расчета с потребителем ложатся на энергоснабжающую организацию. А дальше ее проблемы, как обосновать перед региональной энергетической комиссией закладку этих потерь в тариф потребителя. То ли сеть построена неоптимально, то ли ее давно пора усиливать (это закладывается в инвестиционный компонент тарифа). Другое дело, никто толком эти потери смчитать не может (на страницах http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm сделана слабая попытка).
|
|
|
25.11.2011, 8:23
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
хотел гостя, что о потерях интересовался, спросить - а вас реактивные потери не интересуют, вы только активные считаете?
|
|
|
25.11.2011, 9:01
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Все потери до узла расчета с потребителем ложатся на энергоснабжающую организацию. А дальше ее проблемы, как обосновать перед региональной энергетической комиссией закладку этих потерь в тариф потребителя. То ли сеть построена неоптимально, то ли ее давно пора усиливать (это закладывается в инвестиционный компонент тарифа). Другое дело, никто толком эти потери смчитать не может (на страницах http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm сделана слабая попытка). Все потери посчитать не возможно, если нет достоточно точной и разветвленной ситемы измерения. Я разрезы бывает раз на пять пересчитываю из-за того что: 1. Нагрузка на каждом фидере каждый день разная; 2. Установочная подключенная мощность постоянно плавает; 3. Кол-во техники в работе каждый день разное; 4. Длина линий изменяется каждую неделю из-за большой скорости современных экскаваторов. Вот после того, как собрав всю информацию в кучу, начинаю искать вилку в которой лежат потери. И это я считаю правильным, т.к. режим работы каждый день неодинаковый, а значит и величину потерь нельзя привязать к одному числу, а можно лишь найти область неопределенности. Это что касается сложных технологических комплексов. |
|
|