Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И как "перекинули", схемку не оставили?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
перекинули по схеме из поста 12, только напряжение отрегулировали. изменили настройки по величинам мин. и мах. напр. все заработало.
теперь GSM оповещатель приладить надо. Кстати тут спрашивал кто-то, как у соседей подключено.В соседние дома по 3 провода идет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Как вариант: сеть 6кВ. За неимением тр-а на6кВ,с учетом исключительно 1 фазных потребителей, поставили 10-чный транс.межфазное на выходе 220 в.Простенько и сердито.В дачных кооперативах и деревнях прокатывает на ура.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25044 ![]() |
Может быть схема неправильно нарисована. Обычно такие переключатели (раньше) ставили, чтобы поменять местами входные фазу и ноль, тогда счетчик станет крутиться в другую сторону.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хех, такие схемы пресекаются на любых нормальных форумах... Так что "тут вам не здесь"
![]() Да и в правилах форума это есть... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
Может быть схема неправильно нарисована. Обычно такие переключатели (раньше) ставили, чтобы поменять местами входные фазу и ноль, тогда счетчик станет крутиться в другую сторону. это схема обмоток трехфазного генератора, перекоммутированного для работы в однофазной сети. |
![]() |
|
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Добрый день.
У меня такая проблема, на трехфазном напряжении дефек, между одной из фаз при замерении показывает не 380 а 220В . В чем может быть проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Замеряю две фазы между собой через мультиметр и мне вместо 380 выводит 220. Давайте так, к меня три провода Зеленый, Синий, Красный и ноль. Замеряю между З и К = 220 , замеряю между З и С = 380, замеряю между К и С = 220В.
В чем проблема, почему на одном проводе (К) занижено напряжение? |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Теперь понятно. На зеленом и синем - две фазы, на красном - ноль. Может, не заземлённый. На ВЛ бывает.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Спасибо, так и оказалось.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |