![]() время срабатывания аппарата защиты , времятоковая хар-ка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() время срабатывания аппарата защиты , времятоковая хар-ка |
Гость_batMEHT_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. вопрос такого характера:
для протокола проверки цепи "фаза-нуль" мне необходимы две величины: Время срабатывания аппарата защиты. а именно: 1. допостимое время срабатывания 2. время срабатывания, по времятоковой характеристике. подскажите пожалуйста - откуда мне взять эти величины? прошу рассмотреть на моём примере: измеряем прибором ИФН-200. имеем данные: атомат АВВ С10 R= 1.08 Ом (реактивное сопротивление) х= 0.13 Ом (активное сопротивление) z= 1.09 Ом (полное сопротивление) U= 229 В Iкз= 202 А. сдвиг фазы = 7градусов. заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
t=0.01сек
202\10=20.2 на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов) перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание. это если по ВТД А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ Сообщение отредактировал Sinus - 19.11.2011, 14:43 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
t=0.01сек 202\10=20.2 на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов) перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание. это если по ВТД А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ уважаемый Sinus пожалуйста подробнее опишите что за ВТД? я так понимаю какая то обще-принятая система координат ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Это Время-токовая диаграмма. В вашем случае нужна ВТД для хар-ски С.
ps гугл и яндекс о них знают моного. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо большое. нашел очень много. не перечитать. вопросов стало ещё больше))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Если есть вопросы - задавайте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Характеристику берите именно для конкретного автомата, в вашем случие АВВ С10 (серия?). И запасайтесь характеристиками автоматов. К сожалению выслать Вам свои не могу. Для предохранителей методика аналогичка
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Мне кажется каталог ABB Pro-m доступен для закачки на сайте АВВ.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
парни! ток определен 202А теперь по время токовой х-ке смотрим время отключения и норму в ПУЭ либо 0,4 сек для 220 В либо не более 5 сек. смотря где установлен и сравниваем успеет ли данный автомат при данном токе уложиться в это время. Раньше было - кратность тока в6 раз больше номинального тока автомата, теперь должно выполняться условие по времени. Если условие выполняется пишем - соответствует в соотв. строке протокола, если нет - в протоколе виз. осмотра или в заключении пишем рекомендовано заменить на...(меньший ток) или предпринять доп. меры безопасности (например УЗО)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |