Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_batMEHT_*
сообщение 19.11.2011, 13:10
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток. вопрос такого характера:

для протокола проверки цепи "фаза-нуль" мне необходимы две величины:
Время срабатывания аппарата защиты.
а именно:
1. допостимое время срабатывания
2. время срабатывания, по времятоковой характеристике.

подскажите пожалуйста - откуда мне взять эти величины?
прошу рассмотреть на моём примере:
измеряем прибором ИФН-200.
имеем данные:
атомат АВВ С10
R= 1.08 Ом (реактивное сопротивление)
х= 0.13 Ом (активное сопротивление)
z= 1.09 Ом (полное сопротивление)
U= 229 В
Iкз= 202 А.
сдвиг фазы = 7градусов.
заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.11.2011, 14:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



t=0.01сек
202\10=20.2
на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов)
перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание.
это если по ВТД

А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ

Сообщение отредактировал Sinus - 19.11.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2011, 18:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sinus @ 19.11.2011, 14:40) *
t=0.01сек
202\10=20.2
на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов)
перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание.
это если по ВТД

А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ

уважаемый Sinus пожалуйста подробнее опишите что за ВТД? я так понимаю какая то обще-принятая система координат ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.11.2011, 23:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Это Время-токовая диаграмма. В вашем случае нужна ВТД для хар-ски С.
ps гугл и яндекс о них знают моного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.11.2011, 12:39
Сообщение #5





Гости






Спасибо большое. нашел очень много. не перечитать. вопросов стало ещё больше))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.11.2011, 1:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Если есть вопросы - задавайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.11.2011, 7:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Характеристику берите именно для конкретного автомата, в вашем случие АВВ С10 (серия?). И запасайтесь характеристиками автоматов. К сожалению выслать Вам свои не могу. Для предохранителей методика аналогичка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 21.11.2011, 10:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Мне кажется каталог ABB Pro-m доступен для закачки на сайте АВВ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9CND00000000038_11.pdf ( 218.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.1.2012, 10:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



парни! ток определен 202А теперь по время токовой х-ке смотрим время отключения и норму в ПУЭ либо 0,4 сек для 220 В либо не более 5 сек. смотря где установлен и сравниваем успеет ли данный автомат при данном токе уложиться в это время. Раньше было - кратность тока в6 раз больше номинального тока автомата, теперь должно выполняться условие по времени. Если условие выполняется пишем - соответствует в соотв. строке протокола, если нет - в протоколе виз. осмотра или в заключении пишем рекомендовано заменить на...(меньший ток) или предпринять доп. меры безопасности (например УЗО)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 