Всем привет, ситуация такая:
достался проект освещения производственных помещений. Здание около 80 метров в длину плюс 15м до щитовой. На одной группе сидит порядка 25 светильников ЛСП 44 2х36Вт (~1,8кВт). Падение напряжения на такой длине превышало 2,5%, поэтому проектант заложил кабель (ВНИМАНИЕ!) 3*6мм2. На мой вопрос "каким способом завести такое сечение в выключатель" было предложено пустить 1,5 мм2 в разрыв фазы. Мне думается, что это не совсем корректно. Т.е. от щита фазный провод идет 6 квадратов, на распаячной коробке становится 1,5 мм2, с выключателя возвращается в коробку и далее следует как всё те же 6 квадратов. Терзают смутные сомнения. Как по-вашему? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Всем привет, ситуация такая: достался проект освещения производственных помещений. Здание около 80 метров в длину плюс 15м до щитовой. На одной группе сидит порядка 25 светильников ЛСП 44 2х36Вт (~1,8кВт). Падение напряжения на такой длине превышало 2,5%, поэтому проектант заложил кабель (ВНИМАНИЕ!) 3*6мм2. На мой вопрос "каким способом завести такое сечение в выключатель" было предложено пустить 1,5 мм2 в разрыв фазы. Мне думается, что это не совсем корректно. Т.е. от щита фазный провод идет 6 квадратов, на распаячной коробке становится 1,5 мм2, с выключателя возвращается в коробку и далее следует как всё те же 6 квадратов. Терзают смутные сомнения. Как по-вашему? А выключатель-то какой? Если поставить соответствующий пакетник (помещение производственное), то проблем с подключением быть не должно. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Выключатель самый обыкновенный, бытовой, там 2,5 мм2 максимум влезет, но вопрос-то не в этом. Если мы хотим сократить потери по напряжению, то можно ли рвать фазный проводник меньшим сечением???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если хотите минимизировать потери, то разбивайте светильники на несколько групп и питайте их по отдельным линиям.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если это производство - то там есть 3 фазы, соответственно, разбить питание по фазам
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
принесите ему выключатель и заставьте 6-ку туда запехать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
еще вариант - поставьте в щит контактор, а его катушку запитайте через выключатель.
не надо приносить выключатель, надо просто в мануал лицом ткнуть, где сечения для подключения разрешенные написаны. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
На мой вопрос "каким способом завести такое сечение в выключатель" было предложено пустить 1,5 мм2 в разрыв фазы. Мне думается, что это не совсем корректно. Т.е. от щита фазный провод идет 6 квадратов, на распаячной коробке становится 1,5 мм2, с выключателя возвращается в коробку и далее следует как всё те же 6 квадратов. Терзают смутные сомнения. Такой подход тоже имеет место жить... главное что б защита была расчитана на "самое слабое звено"А еще можно использовать это: (см рис) Сообщение отредактировал haramamburu - 10.11.2011, 20:28 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_ищущий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
всем большое спасибо за советы!
вы подтвердили слова проектировщика о возможности уменьшения сечения на выключателе. значит буду делать по чертежу, чтобы не было ... неприятностей. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Выключатель самый обыкновенный, бытовой, там 2,5 мм2 максимум влезет, но вопрос-то не в этом. Если мы хотим сократить потери по напряжению, то можно ли рвать фазный проводник меньшим сечением??? А по токовой нагрузке он проходит (учётом cos фи)? При наличи приличной индуктивности (дроссели), не будут ли контакты выключателя подгорать в момент выключения? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Здание около 80 метров в длину плюс 15м до щитовой. На одной группе сидит порядка 25 светильников ЛСП 44 2х36Вт (~1,8кВт). Падение напряжения на такой длине превышало 2,5%, поэтому проектант заложил кабель (ВНИМАНИЕ!) 3*6мм2. Кабель медь? Дурдом имхо. Ну и что что было падение напряжения 2.5%? В сети 10% процентов допускается. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.11.2011, 16:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А по токовой нагрузке он проходит (учётом cos фи)? При наличи приличной индуктивности (дроссели), не будут ли контакты выключателя подгорать в момент выключения? выключатель будет греься, плавиться и вонять, и через пару дней откажет - из практики. на объекте стояло 22 свет-ка 2*36 - запарился менять выключатель! правда конденсаторов компенсирующих небыло, да и редко в каких светильниках их встретишь.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
выключатель будет греься, плавиться и вонять, и через пару дней откажет - из практики. на объекте стояло 22 свет-ка 2*36 - запарился менять выключатель! правда конденсаторов компенсирующих небыло, да и редко в каких светильниках их встретишь.. "Палка о двух концах" - с кондерами + таким количеством... контакты выключателя будут залипать, эт тоже... из практики
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
короче на мыло таких проэктантов!!! кто их учил и лицензию им выдавал!!? как минимум двое человек только в этом форуме уверены в крайней ненадёжности этой системы..
кстати 6 квадратов это тоже жесть))))) по мне так на три группы светильники разделить и полторашкой подсоединить.. и ещё нужно учесть, что подавляющая масса бытовых встраиваемых выключателей рассчитаны на 6А, другие на 10, больше не встречал.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
и ещё нужно учесть, что подавляющая масса бытовых встраиваемых выключателей рассчитаны на 6А, другие на 10, больше не встречал.. Есть еще на 16... но у нас в Дмитрове не встречал-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а в светильник-то 2*6 лезут?))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а в светильник-то 2*6 лезут?)) один 2*6 может и полезет, а если шлейфом?))) тем более автор вроде как писал 3*6..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я как раз про шлейф и спрашивал))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Кабель медь? Дурдом имхо. Ну и что что было падение напряжения 2.5%? В сети 10% процентов допускается. Это не дурдом, а правильно. Я в одной из тем выкладывал фото, где кабель сечением небольшим, так последние светильники горели тускло постоянно, а первые в ряду ярко, хотя там длина бокса всего метров 60-80! Другое дела, что правильно нужно сделать отпайки и правильно раскидать освещение на части!!! еще вариант - поставьте в щит контактор, а его катушку запитайте через выключатель. не надо приносить выключатель, надо просто в мануал лицом ткнуть, где сечения для подключения разрешенные написаны. Хорошая идея ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |