![]() Отключается автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отключается автомат |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"как без видимых причин, так и при выходе из строя ламп"
ЛН чьи? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте ввиду, что при замене автоматов на более мощные -- данными по петле фаза-ноль пренебрегать нельзя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
"как без видимых причин, так и при выходе из строя ламп" ЛН чьи? про чьи - это производитель? трудно сказать - часть ставит электрик УК, часть сами жильцы спасибо за формулировку. И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте ввиду, что при замене автоматов на более мощные -- данными по петле фаза-ноль пренебрегать нельзя. это забота электриков при том что по нагрузке и так стоят с запасом. лампы 5 шт макс 100вт каждая ~3А общий ток при включении может до 10 доходить наверное. Думаю проблема в плохом качестве АВ ИЕК -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или изоляции провода
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
или изоляции провода это тоже хороший "адрес" для электрика, куда его можно отправить, если будет упираться делать что-нибудь ![]() (иди-ка ты электрик ..... изоляцию проверь) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
Гость_slavik03_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
всем привет.
а вот ещё одна задачка: частный дом, сделан 3х фазный вывод на улицу, перед ним авт, с котельной, перед котельной атомат в распред щите, перед ним на счетчике автомат, а перед ним на вводе в дом... почему при кз на улице выбивает абсолютно все ав в линейке?? или не при кз.. на улице работают какието уз-ки.. возможно что как то поправить??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Поправить можно (для варианта КЗ), для этого нужно соблюсти селектиность по времени срабатывания.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
имхо селективность больше актуальна при перегрузках, даже если вводной 63, а групповой 16, то при кз на группе 16 возможно срабатывание и 63-го автомата.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 22:08 |
|
![]() |