gans70
сообщение 5.11.2011, 0:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура

Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 10:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да, есть такие трансы, 127/220 - как правило, землится одна из фаз


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 5.11.2011, 10:41
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный. Если это трехфаный ввод то почему нет нулевого провода? Скорее всего это не трёхфазный ввод, может посадили два провода на одну фазу (для увеличения сечения), но тогда почему не увеличили нулевой проводник?


Сообщение отредактировал 100778 - 5.11.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 10:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



там линейное 220 - на ввод идут 2 фазы - одна из 3х - землится


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьАбориген_*
сообщение 5.11.2011, 15:56
Сообщение #5





Гости






Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка?
Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.11.2011, 18:07
Сообщение #6





Гости






Цитата(ГостьАбориген @ 5.11.2011, 15:56) *
Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка?
Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником?

Я, так понимаю, в первом посте речь о генераторе не идёт, речь идёт о существующей схеме питания от ЛЭП, по этому, при чём здесь генератор, его тип и пр.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.11.2011, 18:40
Сообщение #7





Гости






Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 0:53) *
Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура

Где на Вашей схеме ноль? Если судить по Вашей схеме подключения электросчётчика, верхний провод является нолём. Где конкретно "обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю", т.е. где третья фаза? Судя по приведённой Вами схеме заземлён только корпус вводного щитка. Каким фазоуказателем пользовались "Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля"? В каких конкретно точках проводилось измерение "Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт"? Пока можно сказать (пользуясь приведённой схемой) только то, что Ваш шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 5.11.2011, 22:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2011, 19:40) *
шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями).


Скорее всего на это и расчитывали монтажники данной схемы.
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,но меня смущает фаза на земле.

Схему перезагрузил (показал какая фаза на земле).

Прочитал ваши посты коллеги, сам был удивлен не меньше вас.

Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:04) *
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,
Переведите
Цитата
но меня смущает фаза на земле.
Здесь то как раз все норм, фаза и нуль - понятия относительны, единственная бяка, это невозможность нормальной TN-C-S


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 5.11.2011, 22:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



Цитата(100778 @ 5.11.2011, 11:41) *
Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный.

3 фазы 220(треуголник), нулевого проводника не может быть.
у однофазного счетчика 4 клеммы. как я и нарисовал.

haramamburu,
Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).Сделают 240 без нуля (треугольник).И АВР перепрограммируют под эту сеть.
TN-C-S что это?

Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20) *
haramamburu,
Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).
Переключать в гене ни че не надо - просто подаете нуль и одну из фаз
Цитата
TN-C-S что это?

система заземления

Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20) *
Сделают 240 без нуля (треугольник).

Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 5.11.2011, 23:08
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



теряется мощность генератора.
ест вариант зигзаг или два треугольника.

Цитата(haramamburu @ 5.11.2011, 23:29) *
Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ?

потом все назад будет переделываться (у богатых свои причуды) icon_biggrin.gif





Да Вы правы так и сделаем, гену на одну фазу с нулем (переключение обмоток на максимальную отдачу) и АВР на работу от одной фазы.
А когда нормальные 3 фазы с нулем 380 проведут,то переделаем все.

Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 23:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2011, 16:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разделите нагрузку на три группы.
Контактор от генератора - обычное включение.
Входные клеммы контактора от сети - объедините.

ps И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники.

Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2011, 16:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.11.2011, 20:38
Сообщение #14





Гости






А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.11.2011, 21:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



если 3 фазы 220 вольт, то фаза В заземляется. в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 7.11.2011, 13:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



Цитата(Олега @ 6.11.2011, 16:17) *
И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники.

да, об этом уже подумал.

Цитата(Anatoli @ 6.11.2011, 21:27) *
в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.

в генератор лезть не могу, гарантия пропадет
в среду приедут с фирмы, все переключат.

Цитата
А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?

все после среды

Сообщение отредактировал gans70 - 7.11.2011, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2011, 23:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gans70 @ 7.11.2011, 13:47) *
..приедут .. все переключат.

Что за спешка?
По-моему ничего с генератором делать не нужно.Прикрепленный файл  123.bmp ( 177.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1124

(почему-то Jpeg не загружается)
Ну да дело хозяйское..

Переключатель фаз сделал бы автоматическим (что б зазря не гонять генератор), к примеру с пом. ПФ301.

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2011, 23:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 8.11.2011, 17:56
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



генератор JSB. я в него не полезу. он 460000 рупий стоит.АВР к нему своя идет.так что, пусть поставщик там ковыряется.они мастер код не говорят чтоб его программировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.11.2011, 21:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно взглянуть, что в итоге получится.
Владельцу агрегата или Вам ("занимаюсь .. установкой генератора") должны же поведать о произведенных переделках, допустимых режимах после вмешательства.
Если конечно сильно не затруднит..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gans70
сообщение 10.11.2011, 15:05
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18692



перекинули обмотки. поменяли ТТ с трех маленьких на один, бодьшой.с АВР пока не получилось, сказали приедет инженер с ноутом и перепрошьет.
Вернуться в начало страницы