![]() 3 фазы 220 ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3 фазы 220 ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, есть такие трансы, 127/220 - как правило, землится одна из фаз
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный. Если это трехфаный ввод то почему нет нулевого провода? Скорее всего это не трёхфазный ввод, может посадили два провода на одну фазу (для увеличения сечения), но тогда почему не увеличили нулевой проводник?
Сообщение отредактировал 100778 - 5.11.2011, 10:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
там линейное 220 - на ввод идут 2 фазы - одна из 3х - землится
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_ГостьАбориген_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка? Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы. Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка? Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником? Я, так понимаю, в первом посте речь о генераторе не идёт, речь идёт о существующей схеме питания от ЛЭП, по этому, при чём здесь генератор, его тип и пр.? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура Где на Вашей схеме ноль? Если судить по Вашей схеме подключения электросчётчика, верхний провод является нолём. Где конкретно "обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю", т.е. где третья фаза? Судя по приведённой Вами схеме заземлён только корпус вводного щитка. Каким фазоуказателем пользовались "Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля"? В каких конкретно точках проводилось измерение "Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт"? Пока можно сказать (пользуясь приведённой схемой) только то, что Ваш шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями). Скорее всего на это и расчитывали монтажники данной схемы. С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,но меня смущает фаза на земле. Схему перезагрузил (показал какая фаза на земле). Прочитал ваши посты коллеги, сам был удивлен не меньше вас. Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться, ПереведитеЦитата но меня смущает фаза на земле. Здесь то как раз все норм, фаза и нуль - понятия относительны, единственная бяка, это невозможность нормальной TN-C-S-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный. 3 фазы 220(треуголник), нулевого проводника не может быть. у однофазного счетчика 4 клеммы. как я и нарисовал. haramamburu, Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).Сделают 240 без нуля (треугольник).И АВР перепрограммируют под эту сеть. TN-C-S что это? Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
haramamburu, Переключать в гене ни че не надо - просто подаете нуль и одну из фазГенератор трехфазный 400в с нулем (звезда). Цитата TN-C-S что это? система заземления Сделают 240 без нуля (треугольник). Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
теряется мощность генератора.
ест вариант зигзаг или два треугольника. Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ? потом все назад будет переделываться (у богатых свои причуды) ![]() Да Вы правы так и сделаем, гену на одну фазу с нулем (переключение обмоток на максимальную отдачу) и АВР на работу от одной фазы. А когда нормальные 3 фазы с нулем 380 проведут,то переделаем все. Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 23:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разделите нагрузку на три группы.
Контактор от генератора - обычное включение. Входные клеммы контактора от сети - объедините. ps И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники. Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2011, 16:29 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
если 3 фазы 220 вольт, то фаза В заземляется. в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники. да, об этом уже подумал. в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник. в генератор лезть не могу, гарантия пропадет в среду приедут с фирмы, все переключат. Цитата А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны? все после среды Сообщение отредактировал gans70 - 7.11.2011, 13:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..приедут .. все переключат. Что за спешка? По-моему ничего с генератором делать не нужно. ![]() (почему-то Jpeg не загружается) Ну да дело хозяйское.. Переключатель фаз сделал бы автоматическим (что б зазря не гонять генератор), к примеру с пом. ПФ301. Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2011, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
генератор JSB. я в него не полезу. он 460000 рупий стоит.АВР к нему своя идет.так что, пусть поставщик там ковыряется.они мастер код не говорят чтоб его программировать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно взглянуть, что в итоге получится.
Владельцу агрегата или Вам ("занимаюсь .. установкой генератора") должны же поведать о произведенных переделках, допустимых режимах после вмешательства. Если конечно сильно не затруднит.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
перекинули обмотки. поменяли ТТ с трех маленьких на один, бодьшой.с АВР пока не получилось, сказали приедет инженер с ноутом и перепрошьет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 11:15 |
|
![]() |