Соединение внутреннего контура заземления ТП 10/0,4 с наружным , Во скольких местах? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Соединение внутреннего контура заземления ТП 10/0,4 с наружным , Во скольких местах? |
5.7.2011, 15:32
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 |
Во скольких местах требуется соединять внутренний контур заземления ТП 10/0,4 кВ с наружным контуром заземления? Есть ли что-то в нормативных документах на этот счет?
|
|
|
|
|
| Гость_FUF_* |
5.7.2011, 17:07
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ 1.7.55
|
|
|
6.7.2011, 10:31
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 |
Спасибо!
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.11.2011, 9:36
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Собираемся делать заземление клуба, возник вопрос сколько вводов надо делать с контура заземляющего устройства до ВРУ,а то говорят надо 2 ввода делать с разных мест контура заземления? Раньше был только один ввод с уголка, забитой в землю
|
|
|
|
|
4.11.2011, 21:03
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно один, но лучше два
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.11.2011, 18:52
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
5.11.2011, 20:32
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
6.11.2011, 11:44
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:49 |
|
|
|
|