Доброго времени суток!
Существует готовая наборка шкафов вроде http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgea.../shr-11-shrs-1/ Такой вопрос: Где они используются и можно ли их применять в производственных целях.... Смущает то, что предохранители стоят одинаковые, а нагрузка все-таки разная. Например, запитать розетку от 100 А предохранителя все-таки круто. А для потоковой линии маловато. -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Отправьте на завод опросный лист и вам укомплектуют шкаф аппаратами защиты по вашей хотелке.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
По моей хотелке и местные электрики укомплектуют.
Тут вопрос возник немножко по другому поводу. В далеких 70-х годах строился цех. И проектировщики ничего лучше не придумали кроме как укомплектовать его вот такими стандартными ШР. Не знаю как это выглядело сразу, но сейчас это выглядит не совсем хорошо. Вот теперь задумалась о вопросе с минимальными потерями модернизировать эту систему. И в первую очередь возник вопрос: А нормально ли стандартными шкафами укомплектовать весь цех? Или все-таки шкафы должны быть индивидуальные. И кстати, в 70-х годах чем руководствовались при проектировании цехов? -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Шкафы могут быть любыми, а вот оборудование в них - индивидуально по потребителю.
Руководствовались проектом. ... и тем, что пришлют. Предохранители ПН или ПР - можно ставить в те же губки и на другой ток. А вот на автоматы особо переходить не советую - проблемы с поверкой, заменой. Проект на изменение надо будет... Сообщение отредактировал Слава - 2.11.2011, 16:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Шкафы могут быть любыми, а вот оборудование в них - индивидуально по потребителю. Руководствовались проектом. ... и тем, что пришлют. Предохранители ПН или ПР - можно ставить в те же губки и на другой ток. А вот на автоматы особо переходить не советую - проблемы с поверкой, заменой. Проект на изменение надо будет... А прислали одинаковые шкафы с одинаковой начинкой... Ну проект все равно делаться будет заново, поскольку за 40 лет оборудование добавлялось, убиралось, менялось. Поэтому склюняюсь к мысли что все-таки стоит перейти на автоматы. Как минимум места занимают намного меньше. Да и надежней все-таки. И кстати, если восстанавливать проект. Его востанавливать проект, то на какие госты стоит ориентироватся: на те, по которым проектировалось, или на те, которые существуют на сегодняшний день.... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Восстанавливать я не писал.
Если утерян, то выполнить задним числом, тогда и НД старые. (это я не говорил) Насчёт надёжности не скажи - надёжней предохранителя ничего не придумано. Автомат больно сложная конструкция для надёжности. Но предохранитель не защитит от перегрузки и пропадании фазы. Сообщение отредактировал Слава - 2.11.2011, 17:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Восстанавливать я не писал. Если утерян, то выполнить задним числом, тогда и НД старые. (это я не говорил) Насчёт надёжности не скажи - надёжней предохранителя ничего не придумано. Автомат больно сложная конструкция для надёжности. Но предохранитель не защитит от перегрузки и пропадании фазы. Нагрузка вся трехфазная в основном. Для двухфазной есть отдельный шинопровод. Пропажа фазы для двигателя печальное явление. Поэтому склюняюсь к автоматам. За восстанавливать это я к слову(Женская логика, сама ее не понимаю). Раз уже пошел разговор за проекты. проект естественно где-то лежит в надежном месте, но в каком никто не знает.И задним числом его оформлять... 40 лет прошло. А вот если речь идет о восстановлении проекта, то видела я недавно фразу, что можно сделать ссылку на госты тех лет, дабы полностью не переделывать систему электроснабжения. А ссылку на госты тех лет сделать на основании того, что завод строился в тот период. -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
По моей хотелке и местные электрики укомплектуют. Тут вопрос возник немножко по другому поводу. В далеких 70-х годах строился цех. И проектировщики ничего лучше не придумали кроме как укомплектовать его вот такими стандартными ШР. Не знаю как это выглядело сразу, но сейчас это выглядит не совсем хорошо. Вот теперь задумалась о вопросе с минимальными потерями модернизировать эту систему. И в первую очередь возник вопрос: А нормально ли стандартными шкафами укомплектовать весь цех? Или все-таки шкафы должны быть индивидуальные. И кстати, в 70-х годах чем руководствовались при проектировании цехов? Проектировщики в 70-х придумали правильно,их квалификация,имхо,была повыше нынешних проектантов(я не проектант).Вам Слава объяснил,что на вид предохранители в ШР одинаковые,но плавкие вставки в них могут быть разных номиналов,как говорится,что заказали то вам и прислали.Если Вы не затеяли грандиозную модернизацию и не будет производиться замена кабелей из-за увеличения мощности отходящих присоединений от этим шкафов,то смело меняйте на такие же ШРы,но более современные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Проектировщики в 70-х придумали правильно,их квалификация,имхо,была повыше нынешних проектантов(я не проектант).Вам Слава объяснил,что на вид предохранители в ШР одинаковые,но плавкие вставки в них могут быть разных номиналов,как говорится,что заказали то вам и прислали.Если Вы не затеяли грандиозную модернизацию и не будет производиться замена кабелей из-за увеличения мощности отходящих присоединений от этим шкафов,то смело меняйте на такие же ШРы,но более современные. Ребят, я конечно понимаю что я в блондинку перекрасилась. Но я все-таки не совсем полная дура. В шкаф нос сунула. А там предохранители в основном на 100 А. ОООчень редко (на весь цех - штук 10) есть предохранители 50А. Все. Ладно на автоматах ребята меняют тепловое и у них на шильдике 600А, а по факту 250. На предохранителе такое не получится. Поэтому я и спросила: в каких случаях применяются абсолютно стандартные шкафы. Т.е. Вводной автомат и от него автоматы (предохранители) одного номинала. Гражданское электроснабжение не в счет. Там все понятно. Была мысль что шкафы были спроектированы с перспективой на будущее... Но в таком случае теряется селективность защиты в настоящем. -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Ладно на автоматах ребята меняют тепловое и у них на шильдике 600А, а по факту 250. ![]() ![]() Цитата А там предохранители в основном на 100 А. ОООчень редко (на весь цех - штук 10) есть предохранители 50А А вот предохранители - получиться: Наименование и вид ПН2-100, а вот плавка-вставка в нём может быть от 15А да 100А калиброванные или разрешено из 100А выкусыванием дорожек. Можно калиброванной проволокой по табл. любой ток подобрать. Или купить.http://apelsin-electro.ru/catalog40_48.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Существует готовая наборка шкафов вроде Хм ... как правило так и используются...http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgea.../shr-11-shrs-1/ Такой вопрос: Где они используются и можно ли их применять в производственных целях.... Цитата Смущает то, что предохранители стоят одинаковые, а нагрузка все-таки разная. Под эти условные "100А" подбивается кабель - на "конце" которого может стоять и "малый" щит с другими номиналами - в том числе и для розеткиНапример, запитать розетку от 100 А предохранителя все-таки круто. Аналог "данного" - стояк Цитата А для потоковой линии маловато. = другой щит, с другими номиналами, в том числе и со смешанными (на больший ток - это не только ПНку поменять, но и "губки" ....)Цитата Поэтому склюняюсь к мысли что все-таки стоит перейти на автоматы. Как минимум места занимают намного меньше. Да и надежней все-таки. Спорный моментЦитата Пропажа фазы для двигателя печальное явление. Поэтому склюняюсь к автоматам. Не есть гарантия, что АВ - заметит потерю нуля (так как потеря может быть ДО АВ), критичные к потере нуля потребители защищаются индивидуально Цитата А вот если речь идет о восстановлении проекта, то видела я недавно фразу, что можно сделать ссылку на госты тех лет, дабы полностью не переделывать систему электроснабжения. А ссылку на госты тех лет сделать на основании того, что завод строился в тот период. Сможете - если это будет РЕМОНТ (= оставить щиты, сечения и т.д), если Реконструкция - то будьте любезны делать по всем новым нормативамЦитата Ладно на автоматах ребята меняют тепловое и у них на шильдике 600А, а по факту 250. это называется - самодеятельность, т.к. без поверки , нет гарантии тепловухи что = 250, и это равносильно "ремонту" перегоревшей ПНки "проволочкой"Цитата Гражданское электроснабжение не в счет. Там все понятно. Что понятно? При таком подходе, имхо, ни трынды ВАМ не понятно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
![]() ![]() Что-то меняют... Хоть бы шильдики подписывали правильно. А вот предохранители - получиться: Наименование и вид ПН2-100, а вот плавка-вставка в нём может быть от 15А да 100А калиброванные или разрешено из 100А выкусыванием дорожек. Можно калиброванной проволокой по табл. любой ток подобрать. Или купить. http://apelsin-electro.ru/catalog40_48.html Завтра пойду в цех смотреть на эти художества. Если что, как проверить номинал по факту автомата и предохранителя? Под эти условные "100А" подбивается кабель - на "конце" которого может стоять и "малый" щит с другими номиналами - в том числе и для розетки Аналог "данного" - стояк = другой щит, с другими номиналами, в том числе и со смешанными (на больший ток - это не только ПНку поменять, но и "губки" ....) Если бы так было, то вопросов никаких бы не было. Сможете - если это будет РЕМОНТ (= оставить щиты, сечения и т.д), если Реконструкция - то будьте любезны делать по всем новым нормативам Щиты возможно поменяют, а вот кабель, сечение, схему заземления - под очень большим сомнением. Поэтому и уточняю. Что понятно? При таком подходе, имхо, ни трынды ВАМ не понятно ![]() С электроснабжением домов все намного проще. Есть методика расчета ясная, понятная и красивая. Есть Гост на то сколько кВт может потреблять квартира(дом, котедж). Поставить щит с предохранителями одного номинала в электрощитовой дома - на каждый этаж своя защита. На всех этажах одинаковая. Все красиво и все довольны. Или я тут не права? А по поводу подхода. Как по мне нормальный подход. Перерыть кучу гостов, выслушать все мнения, и на их основе сделать готовый проект. Результат получается неплохой. По крайней мере сейчас я сделала вывод что наборка шкафов должна быть индивидуальной. На сегодняшний день стоит заново расчитать нагрузки. В каждом шкафу(раз в 70-е годы так сильно хотелось) заложить пару резервных автоматов. Или(если финансирование будет урезано) заменить в существующих шкафах предохранители на меньшие номиналы. -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |