Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Запитка котежда

motveef
сообщение 23.10.2011, 19:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Котедж, 3 этажа, 10 метров от ЛЭП, по моим расчётам пиковая нагрузка 40-50 кВт. Заказчику в проекте прописали алюминь 25 мм в броне. Мало, ввод планируется 380 в трубе. Хочу предложить заказчику медь ВББШВ 35 мм, или алюминь АВББШВ 50 мм.
Вопрос - хватит диаметра провода, или заложить ещё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2011, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хотели сказать сечения, а не диаметра - хватит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
likeasu
сообщение 23.10.2011, 21:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24641



50кВ 380В - это, если подсчитать= порядка 80А.
Теперь осталось найти по таблице подходящее сечение:
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html Таблица 1.3.7.
т.е. по ПЭУ по длительно-допустимому току даже 16мм^2 подойдет. Он будет держать 82,8А. Но это близко к критичному. Поэтому, видимо, проектировщики заложили следующий по ступени- 25мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 24.10.2011, 8:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Спасибо коллеги за ответы, заложу Cu 25mm или Al 35mm, кто знает что в голову заказчику прийдёт, мало ли наподключает эл.приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mask
сообщение 24.10.2011, 10:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 24567



Не стоит выбирать медь в качестве подводящего провода если подключать будете с воздушной линии т.к. вся воздушка выполнена алюминием.
Самый оптимальный вариант СИП 4*25 или СИП 4*35. Данный провод предназначен непосредственно для этих целей.
И самое главное приимущество это цена по отношению к меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2011, 13:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если медь, то можно использвать зажимы ПС, ну а так хозяин барин


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 26.10.2011, 21:31
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Сечение выбирется не только по току, не надо забывать про потери напряжения. А вообще есть пословица, русская строительная - Что бы не было п*****у, делай всё по чертежу, но если вдруг настал п****ж, то достаёшь ты тот чертёж. Доверять нужно проектировщикам! Хотя проверять тоже нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2011, 20:35
Сообщение #8





Гости






Цитата(100778 @ 26.10.2011, 21:31) *
Сечение выбирется не только по току, не надо забывать про потери напряжения. А вообще есть пословица, русская строительная - Что бы не было п*****у, делай всё по чертежу, но если вдруг настал п****ж, то достаёшь ты тот чертёж. Доверять нужно проектировщикам! Хотя проверять тоже нужно.

100778, при питании коттеджей с ВЛ, обычно границу балансовой принадлежности устанавливают на контактах кабеля электроснабжения и провода ВЛ (т.е. на клеммниках типа "орешек"). Поэтому потери напряжения при расчетах будут очень малыми.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 3.11.2011, 5:11
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(100778 @ 26.10.2011, 22:31) *
...... не надо забывать про потери напряжения.....

Цитата(motveef @ 23.10.2011, 20:43) *
.... 10 метров от ЛЭП......

100778 вас ничего не смутило ни разу? icon_biggrin.gif


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 4.11.2011, 21:20
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Ну не надо кидаться на меня. Просто на практике очень часто сталкиваюсь с такими электриками которые даже сечение по току (допустимому нагреву) выбирают не по ПУЭ, а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности, а ведь там не написано из какого материала выполнена изоляция. Не говоря об остальных критериях выбора кабеля - экономическая плотность тока, напряжение, потеря напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.11.2011, 2:43
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(100778 @ 4.11.2011, 22:20) *
....а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности,...

мало того, что ни разу какашки на вкус не пробовал, даже стараюсь пальцем не трогать icon_biggrin.gif
если есть возможность, дайте хоть на коробочку поглядеть


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.11.2011, 8:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Были такие коробочки, еще и календарики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 10.11.2011, 3:56
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(100778 @ 26.10.2011, 22:31) *
Сечение выбирется не только по току, не надо забывать про потери напряжения. А вообще есть пословица, русская строительная - Что бы не было п*****у, делай всё по чертежу, но если вдруг настал п****ж, то достаёшь ты тот чертёж. Доверять нужно проектировщикам! Хотя проверять тоже нужно.

Сечение выбирается только по току,а на потери-начхать. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2011, 7:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



конечно, если котедж на конце линии и в нем ещё с полкило проводки, то можно и чихать, даром что холодильники работать не будут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.11.2011, 8:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 10.11.2011, 8:06) *
конечно, если котедж на конце линии и в нем ещё с полкило проводки, то можно и чихать, даром что холодильники работать не будут
+ еще и защита может не отработать ....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 2.12.2011, 15:52
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Цитата
если котедж на конце линии и в нем ещё с полкило проводки

icon_biggrin.gif как раз в конце лини. Полкило - неет, 1,5 км )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 3.12.2011, 18:44
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Сечение выбирается только по току,а на потери-начхать.


Неправильно выразился. Действительно, по потере напряжения сечение не выбирается, а проверяется, уже после выбора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 3:34
Rambler's Top100     