Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не приняли к расчету электросчетчик , так как отсутствовал паспорт

Ulianovden
сообщение 20.10.2011, 8:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Абонент утерял паспорт на электросчетчик, контролер (инспектор) по заявке Абонента не принял прибор учета в виду отсутствия паспорта.
Правомерны ли действия контролера (инспектора), если да то на какой документ можно сослатся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.10.2011, 9:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



правомерны, т к отсутствуют сведения о поверке прибора.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 20.10.2011, 12:30
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(Volt380 @ 20.10.2011, 9:43) *
правомерны, т к отсутствуют сведения о поверке прибора.

но ведь есть пломбы гос поверителя на приборе учета или их наличие не о чем не говорит при отсутствии паспорта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 15:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пишите письменно и просите дать обоснование почему не принимают со ссылкой на НТД


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 15:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(Ulianovden @ 20.10.2011, 8:54) *
Абонент утерял паспорт на электросчетчик, контролер (инспектор) по заявке Абонента не принял прибор учета в виду отсутствия паспорта.
Правомерны ли действия контролера (инспектора), если да то на какой документ можно сослатся


Считаю что неправомерно.
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок (1 год для юр. лиц и 2 года ля физ.) то счетчик должен применяться в качестве расчетного.
Не видел ни одного нормативного документа, который бы требовал паспорт на прибор учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 15:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



только при сдаче Ростехнадзору электроустановки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2011, 16:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок...
А в каком месте пломбы указывается информация о том, что счётчик соответствует ГОСТ, что он внесён в реестр, где подпись поверителя и прочее прочее?...
Так что, вперёд за дубликатом на завод...
ИМХО (могу ошибаться, но предпочитаю не терять паспорта на счётчики, ТТ и проч.)

Из паспорта к счётчику (утерянного... icon_wink.gif)
Цитата
Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 20.10.2011, 17:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(savelij® @ 20.10.2011, 16:55) *
А в каком месте пломбы указывается информация о том, что счётчик соответствует ГОСТ, что он внесён в реестр, где подпись поверителя и прочее прочее?...

А это представитель сбытовой организации должен знать какой счетчик внесен в реестр, а какой нет! Впрочем реестр этот - не коммерческая тайна, лежит в свободном доступе. Пусть берет контролер и смотрит там.


Цитата
Из паспорта к счётчику (утерянного... icon_wink.gif)
Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.

А это в магазине вы должны проверить. Перед покупкой. Вдруг хомута пломбировочного нету...
А если хомут есть, крышка есть, клеймо есть - нате пломбируйте.
Не вижу препядствий...

Сообщение отредактировал Dimsky - 20.10.2011, 17:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.10.2011, 21:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



у меня из-за отсутствия паспорта не приняли к учету водомеры. как сказал контролер, ему мало того что счетчик новый, для заполнения документов ему нужно чётко знать дату поверки и т.п., тем более если поверка не первичная нужно предъявить штамп поверителя и подпись..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 20.10.2011, 22:15
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



а в этом случае можно сдать счётчик на поверку?

у нас тоже без паспорта не принимают но можно сдать счётчик в енергосбыт и получить справку о поверке , после чего можно договариваться о пломбировке

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 20.10.2011, 22:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 22:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на счетчике ставится клеймо о поверке и пломбы, справок не дают, если только специально просить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.10.2011, 22:42
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



У нас в Калуге новый счетчик стоит немногим больше поверки. А если учесть то, что его придется-туда-сюда возить, платить за демонтаж/установку/пломбировку, организовывать учет на время поверки счетчика..., то проще пойти и купить какой-нить меркурий 201.
А по поводу не приемки к рассчету - абсолютно правильно. Может этот счетчик подшаманен - кто проверит? Дело в том, что в паспорт на счетчик ставится печать на производстве. И эта печать должна совпадать с тем, что на счетчике. Если совпадает - тогда все путем. А если нет паспорта - будьте добры - несите на поверку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 22:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что за печать на счетчике? если про поверительный штамп, то там квартал и год поверки и все и то если счетчик не новый, на новых нет никакой печати


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.10.2011, 23:00
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 20.10.2011, 23:48) *
а что за печать на счетчике? если про поверительный штамп, то там квартал и год поверки и все и то если счетчик не новый, на новых нет никакой печати

Имею ввиду пломбу, которая ставится печатью. Циферки должны совпадать с круглым штампом, который в паспорте с кварталом, годом и номером.
Сейчас под рукой нет, но могу завтра поточнее глянуть.

Сообщение отредактировал S-cream - 20.10.2011, 23:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 21.10.2011, 4:29
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619




Просто покажите документ на основании которого вы требуете паспорт на счетчик!

Так можно и еще что нить потребовать, паспорт на лампочки в квартире и на чайник... И если нету - принимать счетчик не будем... ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.10.2011, 10:40
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А вы не передергивайте. Тогда зачем вообще паспорт на счетчик, ексли можно и без паспорта?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 21.10.2011, 11:09
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(S-cream @ 20.10.2011, 22:42) *
У нас в Калуге новый счетчик стоит немногим больше поверки. А если учесть то, что его придется-туда-сюда возить, платить за демонтаж/установку/пломбировку, организовывать учет на время поверки счетчика..., то проще пойти и купить какой-нить меркурий 201.
А по поводу не приемки к рассчету - абсолютно правильно. Может этот счетчик подшаманен - кто проверит? Дело в том, что в паспорт на счетчик ставится печать на производстве. И эта печать должна совпадать с тем, что на счетчике. Если совпадает - тогда все путем. А если нет паспорта - будьте добры - несите на поверку.

Я все это понимаю, только вот если этот Абонент обратится в ФАС или прокуратуру, я должен буду ответить и на какой документ сослатся???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.10.2011, 14:14
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Достаем счетчик. В моем случае меркурий 200. Фотографий не предоставляю, но если ОЧЕНЬ надо...
Сверху на счетчике видим печать пломбу поверителя. Три ряда букв в окружности. Первый ряд - МА, второй ряд 0е9, нижний ряд Ст.
Смотрим в паспорт:
Счетчики при выпуске из производства подвергаются первичной поверке органами государственной метрологической службы или юр. лицами, аккредитованными на право поверки в соответствии с методикой поверки АВЛГ.411152.020 РЭ1

Свидетельство о приемке
Счетчик Меркурий 200.02, заводской номер №_______
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ АВЛГ.411152.020 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска, печать ОТК.

А дальше - самое главное:
Дата первичной поверки _____ Печать поверителя (соответствует пломбе на счетчике).

Таким образом вы в праве отказать в установке и принятии к учету прибора учета без паспорта на основании того, что отсутствует документальное подтверждение о поверке счетчика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 23.10.2011, 16:05
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(S-cream @ 21.10.2011, 11:40) *
А вы не передергивайте. Тогда зачем вообще паспорт на счетчик, ексли можно и без паспорта?


В паспорте куча параметров. Паспорт должен быть у любого электроприбора, купленного в магазине. По паспорту вы сверяетет комплектацию и прочее.
Паспорт не нужен для его принятия в качестве расчетного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.10.2011, 21:08
Сообщение #20


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Dimsky, вы внимательно читали предыдущее сообщение?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 22:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены