Ввод в дом , Необходимо подключить частный дом к ЛЭП

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 20.10.2011, 20:59
Сообщение #1





Гости






День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.

С уважением,
Евгений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 20.10.2011, 21:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



сип предназначен для воздушек. таким образом, без изменения ту с принятием дома в эксплуатацию могут возникнуть проблемы. требуйте изменения ту.
автомат на 25 ампер

Сообщение отредактировал case69rus - 20.10.2011, 21:53


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 20.10.2011, 21:55
Сообщение #3





Гости






ну значит в ТУ подразумевается ввод по воздуху, а это вы сами захотели под землёй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 22:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



автомат на 32 А в Щитке ЩРн-П-4 дома


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2011, 7:50
Сообщение #5





Гости






Спасибо.
Т.е я правильно понял, мне надо запросить изменения в ТУ на прокладку в земле.
Подскажите какой провод использовать, в ПНД 50 мм. трубе подойдет?
По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник?
Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А

С уважением,
Евгений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.10.2011, 8:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Что нибудь из алюминиевого в броне например АВБбШв, малого сечения вряд ли найдете, а от 50 мм2 дорого стоит, может все же СИП-2 3х16(25)+1х54.6 или СИП-4 4х16 ? По воздуху и дешевле и проще, да и в ремонте удобнее, хотя кабелем эстетичнее.

Сообщение отредактировал Sinus - 21.10.2011, 8:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.10.2011, 8:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



уменьшайте номинал по ветке начиная от входящего. если ввод - 32, то следующий после него будет 25, потом 20, потом 16.
вообще, 40 А для вас много, если все ваши нагрузки учесть с коэфф. спроса, то получится, что вам столько и не надо
насчет провода в трубе - все, что хотите, прокладывайте.
и еще -на вводе ставьте четырехполюсный автомат, чтобы и ноль рвать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 21.10.2011, 9:05
Сообщение #8





Гости






25А в гараже не хватит, он 2-х этажный, на 2- м этаже живет подсобный рабочий и делает химчистку ковров. Аппарат для химчистки 4 кВт, 220В, плюс теплопушки минимум 4 шт по 3 кВт. и это почти целый день. А еще надо и автомоечку включить и болгарку.

Селективность обязательно должна быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavolt220kV
сообщение 21.10.2011, 9:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.10.2011
Пользователь №: 24711



Вообще зачем делать кабель, если есть возможность завести по воздуху? Не дай бог, через время стрельнет, замучаетесь потом его перекладывать, доведите лучше воздушку до стены (скорее всего Вам еще антивандальник написали в ТУ), а потом заводите на вводное устройство как хотите (нарисуете в проекте).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 21.10.2011, 9:38
Сообщение #10





Гости






понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 21.10.2011, 9:49
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521




15/(0,38*1,73*0,95)=23,9А
На вводе по расчету получается трехф. автомат на 25А
Поставите 32 могут заставить поменять на 25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2011, 10:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



0,95 - уверены? см. пост 8


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 21.10.2011, 19:28
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



распредсети мало волнует каким образом вы будете делать ввод в дом, главное что спуск до АВ должен быть выполнен СИПом.
на 15 кВт однозначно АВ 25А, если поставить 32А то это уже увеличение мощности более 15 кВт а это уже другие деньги (не 550 р).
я всем ставлю АВ 25А но с характеристикой D, пробовал ставить ВН на 25А так инженер из службы СУ и ТЭ заметил, пришлось менять
еще не забудьте автомат поставить в бокс под опломбировку и рабочий ноль через счетчик не пускайте, энергобаланс не примет.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 24.10.2011, 0:11
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(с2н5он @ 21.10.2011, 11:48) *
0,95 - уверены? см. пост 8


Даже с учетом п.8: химчистка, теплопушки, болгарка все же преобладает активный характер нагрузки... Так с косинусом можно любой АВ обосновать говоря что целый день работает сварочный аппарат (0,4-0,5).
Кстати в СП31 для жилья п.6.12 косинусы дают не низкие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2011, 16:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто сталкивались с ограничителями мощности на котеджи, когда там не учитывалась реактивка и соответственно частые отключения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.10.2011, 17:36
Сообщение #16





Гости






Цитата(димитри @ 21.10.2011, 19:28) *
... и рабочий ноль через счетчик не пускайте, энергобаланс не примет.

Пара вопросов:
1. Как электросчётчик будет работать без рабочего ноля?
2. Что за зверь "энергобаланс"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.10.2011, 20:05
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.10.2011, 20:59) *
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.

С уважением,
Евгений
Евгений СИП - само-несущий изолированный провод не предназначен для прокладки в земле даже в трубах, это провод для воздушной линии, и так как у Вас в ТУ указан СИП Вам надо сделать перекидку от дома до опоры ВЛ по воздуху и установить ВШУ( выносной шкаф учёта) с прибором учёта (3-х фазным эл.счётчиком, лучше с номиналом по току 10-100А) и 3-х полюсным вводным автоматическим выключателем на 25А, на наружной стене вашего дома. Не знаю как у Вас , у нас необходимо ещё установить ограничитель мощности ( до 15 кВт),либо эл. счётчик со встроенным ограничителем мощности, а в доме уже щит с вводным дифавтоматом (25А типа АД-14) и автоматами для разводки по дому. Все эти работы выполняются согласно утвержденного сетевой организацией проекта на подключение Вашего дома, разработанного согласно выданных ТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2011, 21:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2011, 17:36) *
2. Что за зверь "энергобаланс"?

была такая организация после реорганизации РАО, занималась учетом, но, по крайней мере у нас, долго не просуществовала, отдали все сетевикам
пысы: мы их кстати называли "энергобаласт"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 26.10.2011, 9:29
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения
извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей.

в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2011, 16:40
Сообщение #20





Гости






Цитата(димитри @ 26.10.2011, 9:29) *
на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения
извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей.

в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках

Схемы подключения, как правило, имеются на обратной стороне крышки у всех, а не только у трёхфазных электросчётчиков прямого включения. И что, у Вас схема подключения электросчётчика без рабочего ноля? Любопытства ради, может фото выложите? Требование ставить электросчётчики 5-50 А, при выделенной мощности 15 кВт считаю справедливым, т.к. на нижнем пределе в 5 А нагрузка при 220 В будет где-то в пределах одного киловатта, т.е., грубо говоря 10 лампочек по 100 Ватт, где-же они у нас горят одновременно? Есть, конечно и более мощные нагрузки, но они, в основном, включаются реже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения