День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего. Выделили 380В, 15кВт Вопроса 2: 1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было. 2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики. С уважением, Евгений |
|
|
|
20.10.2011, 21:47
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
сип предназначен для воздушек. таким образом, без изменения ту с принятием дома в эксплуатацию могут возникнуть проблемы. требуйте изменения ту.
автомат на 25 ампер Сообщение отредактировал case69rus - 20.10.2011, 21:53 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
Гость_Гость дми-й_* |
20.10.2011, 21:55
Сообщение
#3
|
Гости |
ну значит в ТУ подразумевается ввод по воздуху, а это вы сами захотели под землёй.
|
|
|
20.10.2011, 22:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
автомат на 32 А в Щитке ЩРн-П-4 дома
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.10.2011, 7:50
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо.
Т.е я правильно понял, мне надо запросить изменения в ТУ на прокладку в земле. Подскажите какой провод использовать, в ПНД 50 мм. трубе подойдет? По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник? Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А С уважением, Евгений |
|
|
21.10.2011, 8:17
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Что нибудь из алюминиевого в броне например АВБбШв, малого сечения вряд ли найдете, а от 50 мм2 дорого стоит, может все же СИП-2 3х16(25)+1х54.6 или СИП-4 4х16 ? По воздуху и дешевле и проще, да и в ремонте удобнее, хотя кабелем эстетичнее.
Сообщение отредактировал Sinus - 21.10.2011, 8:18 |
|
|
21.10.2011, 8:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
уменьшайте номинал по ветке начиная от входящего. если ввод - 32, то следующий после него будет 25, потом 20, потом 16.
вообще, 40 А для вас много, если все ваши нагрузки учесть с коэфф. спроса, то получится, что вам столько и не надо насчет провода в трубе - все, что хотите, прокладывайте. и еще -на вводе ставьте четырехполюсный автомат, чтобы и ноль рвать |
|
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
21.10.2011, 9:05
Сообщение
#8
|
Гости |
25А в гараже не хватит, он 2-х этажный, на 2- м этаже живет подсобный рабочий и делает химчистку ковров. Аппарат для химчистки 4 кВт, 220В, плюс теплопушки минимум 4 шт по 3 кВт. и это почти целый день. А еще надо и автомоечку включить и болгарку.
Селективность обязательно должна быть? |
|
|
21.10.2011, 9:30
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2011 Пользователь №: 24711 |
Вообще зачем делать кабель, если есть возможность завести по воздуху? Не дай бог, через время стрельнет, замучаетесь потом его перекладывать, доведите лучше воздушку до стены (скорее всего Вам еще антивандальник написали в ТУ), а потом заводите на вводное устройство как хотите (нарисуете в проекте).
|
|
|
Гость_Гость_Женя_*_* |
21.10.2011, 9:38
Сообщение
#10
|
Гости |
понял, спасибо.
|
|
|
|
21.10.2011, 9:49
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
15/(0,38*1,73*0,95)=23,9А На вводе по расчету получается трехф. автомат на 25А Поставите 32 могут заставить поменять на 25 |
|
|
21.10.2011, 10:48
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
0,95 - уверены? см. пост 8
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.10.2011, 19:28
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
распредсети мало волнует каким образом вы будете делать ввод в дом, главное что спуск до АВ должен быть выполнен СИПом.
на 15 кВт однозначно АВ 25А, если поставить 32А то это уже увеличение мощности более 15 кВт а это уже другие деньги (не 550 р). я всем ставлю АВ 25А но с характеристикой D, пробовал ставить ВН на 25А так инженер из службы СУ и ТЭ заметил, пришлось менять еще не забудьте автомат поставить в бокс под опломбировку и рабочий ноль через счетчик не пускайте, энергобаланс не примет. -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
24.10.2011, 0:11
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
0,95 - уверены? см. пост 8 Даже с учетом п.8: химчистка, теплопушки, болгарка все же преобладает активный характер нагрузки... Так с косинусом можно любой АВ обосновать говоря что целый день работает сварочный аппарат (0,4-0,5). Кстати в СП31 для жилья п.6.12 косинусы дают не низкие |
|
|
24.10.2011, 16:29
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто сталкивались с ограничителями мощности на котеджи, когда там не учитывалась реактивка и соответственно частые отключения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.10.2011, 17:36
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
24.10.2011, 20:05
Сообщение
#17
|
Гости |
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому. Евгений СИП - само-несущий изолированный провод не предназначен для прокладки в земле даже в трубах, это провод для воздушной линии, и так как у Вас в ТУ указан СИП Вам надо сделать перекидку от дома до опоры ВЛ по воздуху и установить ВШУ( выносной шкаф учёта) с прибором учёта (3-х фазным эл.счётчиком, лучше с номиналом по току 10-100А) и 3-х полюсным вводным автоматическим выключателем на 25А, на наружной стене вашего дома. Не знаю как у Вас , у нас необходимо ещё установить ограничитель мощности ( до 15 кВт),либо эл. счётчик со встроенным ограничителем мощности, а в доме уже щит с вводным дифавтоматом (25А типа АД-14) и автоматами для разводки по дому. Все эти работы выполняются согласно утвержденного сетевой организацией проекта на подключение Вашего дома, разработанного согласно выданных ТУ
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего. Выделили 380В, 15кВт Вопроса 2: 1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было. 2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики. С уважением, Евгений |
|
|
24.10.2011, 21:41
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2. Что за зверь "энергобаланс"? была такая организация после реорганизации РАО, занималась учетом, но, по крайней мере у нас, долго не просуществовала, отдали все сетевикам пысы: мы их кстати называли "энергобаласт" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.10.2011, 9:29
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения
извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей. в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.10.2011, 16:40
Сообщение
#20
|
Гости |
на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей. в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках Схемы подключения, как правило, имеются на обратной стороне крышки у всех, а не только у трёхфазных электросчётчиков прямого включения. И что, у Вас схема подключения электросчётчика без рабочего ноля? Любопытства ради, может фото выложите? Требование ставить электросчётчики 5-50 А, при выделенной мощности 15 кВт считаю справедливым, т.к. на нижнем пределе в 5 А нагрузка при 220 В будет где-то в пределах одного киловатта, т.е., грубо говоря 10 лампочек по 100 Ватт, где-же они у нас горят одновременно? Есть, конечно и более мощные нагрузки, но они, в основном, включаются реже. |
|
|