Здравствуйте!
Ситуация такая: Есть первичный ЩР с отходящими линиями, от этих линий питаются два вторичных ЩР, которые смонтированы буквально в двух метрах от первичного ЩР. В первичной ЩР все отходящие кабели защищены своими автоматами. Во вторичных ЩР -тоже самое. Вопрос: Нужно ли на вводе вторичного ЩР устанавливать коммутационный аппарат (автомат, рубильник)? Если да, то дайте ссылку на документ. Описанная электроустановка находиться вне здания (на улице), но питается от здания. Требования какого раздела ПУЭ на нее распространяются? Заранее благодарю. |
|
|
|
|
19.10.2011, 13:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На вводе вторичных щитов поставьте выключатели нагрузки.
В ПУЭ п.4.1.12. Ну ещё наврено в ГОСТах на электрощитовое оборудование глянуть можно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
19.10.2011, 14:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
ПУЭ п.4.1.12.
Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Собственно, отключающие аппараты стоят в первичном щите в двух метрах от щитов, которые они отключают. Разве этого не достаточно? |
|
|
19.10.2011, 14:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Тогда сначала читаем п.4.1.1 потом 4.2.4 и определеяем, можно ли считать группу щитов единым РУ, либо всётаки каждый щит в отдельности является отдельным РУ.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
19.10.2011, 17:28
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте! ... Есть первичный ЩР с отходящими линиями, от этих линий питаются два вторичных ЩР, которые смонтированы буквально в двух метрах от первичного ЩР. В первичной ЩР все отходящие кабели защищены своими автоматами. Во вторичных ЩР -тоже самое. Вопрос: Нужно ли на вводе вторичного ЩР устанавливать коммутационный аппарат (автомат, рубильник)?... Описанная электроустановка находиться вне здания (на улице), но питается от здания. ... Заранее благодарю. Здравствуйте. Как понял, речь о щитах на 0,4кВ., поэтому ссылка на ПУЭ гл.4.2 не нужна, т.к. она для РУ выше 1кВ. Также ссылаюсь на ПУЭ п.4.1.12.Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках: ... со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства; Это при условии если все щиты находятся в прямой видимости. Если же хоть и в 2м но за углом, я бы ставил на вводе коммутационный аппарат (рубильник, выключатель нагрузки, автомат). С уважением. |
|
|
20.10.2011, 6:43
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Здравствуйте. Как понял, речь о щитах на 0,4кВ., поэтому ссылка на ПУЭ гл.4.2 не нужна, т.к. она для РУ выше 1кВ. Для этого я и дал ссылку на п.4.1.1, где чёрным по белому написано: Термины и определения, содержащиеся в 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, действительны и для настоящей главы. Т.е. определения РУ что до 1 кВ, что после, абсолютно одинаковы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|