Закончился (почти) садовый сезон. Кое-что сделано по электрике.
1. Установил в прихожей параллельно с выключателем датчик движения, который еще реагирует на звук. Очень удобно! 2. Разобрался с электропитанием: что куда идет и на чем висит. Убрал сопли и лишние автоматы. 3.Тепловую пушку подключил на 380 в., провод ПВС 1.5, 3х-позиционный автомат на 20А. Пушка работает на 100 процентов мощности. Провод не греется. Автомат держит. 4. Сварочник тоже посадил на отдельный 3х-позиционный автомат на 20А. Пока не включал. Новая заморочка. При электромонтажных работах слегка коротнуло. Свет вырубился. Но не в щитке, где стоят черные советские автоматы на 16А., а на входе в здание (под крышей), где стоит 3х-секционый и 1 автомат на ноль на 16А. Видимо они более чувствительны. УЗО нигде не стоит. Вот я и подумал: во-первых установка УЗО желательна, во-вторых, каждый раз лазить по стремянке на верх неохота. Где мне установить УЗО ( рядом со входом, заместо входных автоматов или в щитке (там места нет)? И каким оно должно быть? Название темы должно отображать суть вопроса. Отредактировано. Сообщение отредактировал savelij® - 15.10.2011, 21:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. 3-х позиционных автоматов лично я не встречал, и даже не представляю, что это за зверь. У автомата две позиции - "I" - включено, и "О" - отключён. Наверное, всё-таки Вы имели ввиду "3-х полюсный"?
2. Ноль рвать нельзя!!! Убирайте, нафиг, этот автомат на 16А, и, (худший вариант) ставьте перемычку. В идеале, Вы сами понимаете, чем меньше соединений, тем лучше. 3. УЗО выглядит как двухполюсный АВ, только у него есть кнопочка "Тест". Это самое главное характерное визуальное отличие УЗО (либо дифавтомата) от простого АВ. Кроме того, УЗО не применяется в системе TN-C (советская двухпроводная система, без заземления). Номинал УЗО должен превышать номинал АВ линии; само по себе, УЗО не может заменить АВ, т.к. у них различны цели защиты. УЗО+АВ в одном флаконе называется дифференциальным автоматом. Где мне установить УЗО ( рядом со входом, заместо входных автоматов или в щитке (там места нет)? И каким оно должно быть? В щитке. А раз места нет, меняйте щиток - не таких уж и больших денег он стОит. И не забудьте убедиться, что у Вас действующая система заземления. В противном случае - никаких УЗО! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.10.2011, 21:52 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата УЗО не применяется в системе TN-C (советская двухпроводная система, без заземления) В нормативной литературе речь шла только о четырёхпроводке.Цитата В противном случае - никаких УЗО! В каком месте нормативки есть такая фраза?..Зато такая есть Цитата А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
savelij®
1. Действительно, оперировал ПУЭ 1.7.80, но признаю описку, имевшую место из-за того, что под понятием "Советская двухпроводная" я имел ввиду именно четырёхпроводную ТН-Ц, но только с одной из фаз (т.е. один из проводов - ноль, второй фаза (либо А, либо В, либо С). 2. Сам много раз думал, почему в обычной квартире с двухпроводной системой, нельзя применять УЗО. Ну долбанет от пробитого корпуса, ну есть вероятность слипания фазных контактов УЗО, но это всё же надёжнее, чем без УЗО... Но правила говорят (иль я сам так интерпретировал 1.7.80???) низзя! 3. А.1.7 - это гл. 1.7 ПУЭ или что? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.10.2011, 22:42 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Но правила говорят (иль я сам так интерпретировал 1.7.80???) низзя! Скорее, вариант в скобках... если ведём речь о двухпроводных линиях потребителей.Цитата А.1.7 - это гл. 1.7 ПУЭ или что? СП31-110-2003
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
СП31-110-2003 Млин, наслышан об этих правилах монтажа, но никак не могу купить - то денег нет, то до книжного магазина доехать влом. Ща буду исправляться - скачивать из Сети! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата наслышан об этих правилах монтажа Вообще то, это свод правил по проектированию...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 21216 ![]() |
Заземления на даче нет - УЗО отменяется.
А вот с Нулем действительно заморочки. Как я уже писал, на входе от ЛЭП стоят два автомата: один полюсной на фазы и 1полюсной на Ноль. Однажды, когда вырубились оба автомата, я включил 3полюсной, но забыл (его сразу не видно из-за дополнительной защитной пластины) включить нулевой. Без нуля техника либо отказывалась работать, либо работала со странностями, например , холодильник постоянно отключался. А у двух люминисцентных светильников полетели пусковые приборчики типа стартеров. Выгорели. Теперь сначала включаю нулевой автомат, затем фазный. Если нулевой автомат убрать (а внутри дома я их все поубирал), то можно ли будет напрямую скрутить (обжать) провод? Или есть более эффектиное соединение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Можно соединением болт+гайка+2шайбы.
Хорошо заизолировать, само собой. При этом принять меры безопасности против поражения электрическим током - например, припахать для этой операции местного электрика. У него хоть группа по электробезопасности должна быть. Сообщение отредактировал SerJant27 - 18.10.2011, 6:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Заземления на даче нет - УЗО отменяется. УЗО функционирует и без земли. Кто мешает сделать заземление? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 21216 ![]() |
SerJant27 а как Вы относитесь к соединению двух проводов через, не знаю как правильно называется гаджет: пластмаска с двумя противоположными входами и двумя винтами для затяжки?
ink_elec, лень бурить скважины, забивать арматуру и тп. Потом это же надо еще землю везде протянуть по розеткам!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec, лень бурить скважины, забивать арматуру и тп. Потом это же надо еще землю везде протянуть по розеткам!!! Так УЗО в данном случае - это единственная защита при косвенном прикосновении. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
SerJant27 а как Вы относитесь к соединению двух проводов через, не знаю как правильно называется гаджет: пластмаска с двумя противоположными входами и двумя винтами для затяжки? Это называется клеммником. Соединение неплохое, но для нулевой шины лучше болта с гайкой нет. имхо ink_elec, лень бурить скважины, забивать арматуру и тп. Потом это же надо еще землю везде протянуть по розеткам!!! Вы выше читайте. Я Вас ввёл в заблуждение (каюсь, сам дурак дураком). Комментарии savelij® на мою лирику о запрете УЗО в системе TN-C, со ссылкой на СП-31-110-2003 ![]() Хотя лень заземлить дачу может выйти боком... Многие эл. приборы "требуют" действующего заземляющего контакта резетки. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.10.2011, 17:28 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |