Подскажите в каком документе(надо сослаться) есть нормы испытания электроустановок свыше 35 кВ?? Интересует значения испытательного напряжения изоляторов разъединителей 154 кВ.
Желательно документ украинского происхождения но и российского тоже подойдет


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2011, 15:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 1516.3-96
мож тут чего найдете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 20:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(dimone493 @ 14.10.2011, 13:31) *
Подскажите в каком документе(надо сослаться) есть нормы испытания электроустановок свыше 35 кВ?? Интересует значения испытательного напряжения изоляторов разъединителей 154 кВ.
Желательно документ украинского происхождения но и российского тоже подойдет

Изоляторы 110 (150) кВ не испытываются повышенным напряжением, только прибором ПАК, за исключением штыревых
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 ( с изменениями)
17.1 П, К. Измерение сопротивления изоляции подвесных
и опорных фарфоровых изоляторов
Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха.
При монтаже изоляторов сопротивление изоляции измеряется непосредственно перед установкой изоляторов.
Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.10.2011, 11:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(с2н5он @ 14.10.2011, 14:54) *
ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 1516.3-96
мож тут чего найдете

Спасибо, нашел

Цитата(АС-DС @ 14.10.2011, 19:06) *
Изоляторы 110 (150) кВ не испытываются повышенным напряжением, только прибором ПАК, за исключением штыревых
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 ( с изменениями)
17.1 П, К. Измерение сопротивления изоляции подвесных
и опорных фарфоровых изоляторов
Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха.
При монтаже изоляторов сопротивление изоляции измеряется непосредственно перед установкой изоляторов.
Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм.

ПО многоэлементным изоляторам понятно все как Божий день.
Каждая колонка разъединителя состоит из двух изоляторов. Мы изучив паспорт на разъединитель, СОУН и ПТЭЭП написали протокол что изоляция равна 5000 МОм, ибо испытательных напряжений 150кВ нет в данных книгах. А инспектор накатал предписание что изоляторы разъединителя не были испытаны пов.напряжением и опять же ссылается на пункты СОУН, ПУЭ и ПТЭЭП. Вот теперь мы и ломаем головешки, как бы ему написать, чтоб угодить, и самих себя при этом не нае...
Ведь заедаться все с инспекцией бояться и руководство орет давай пиши что-нибудь


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2011, 12:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а пункты СОУН, ПУЭ и ПТЭЭП какие?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.10.2011, 17:46
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(с2н5он @ 15.10.2011, 11:33) *
а пункты СОУН, ПУЭ и ПТЭЭП какие?

ПУЭ
1.8.21. (2) Полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом:
2). Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.15;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.

ПТЭЭП
6.13.1. Испытания и измерения параметров электрооборудования и аппаратов потребителей проводятся в соответствии с методами и нормативно-техническими параметрами, приведенными в приложениях 1 и 2. Нормы испытаний и измерений параметров электрооборудования и аппаратов (далее - Нормы) являются обязательными для потребителей и населения, которые эксплуатируют электроустановки напряжением до 150 кВ, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности.
При проверках, испытаниях и измерениях электрооборудования напряжением свыше 150 кВ, а также генераторов и синхронных компенсаторов следует руководствоваться ГКД 34.20.302-2002.
Измерения параметров электрооборудования выполняют в соответствии с аттестованными методиками (ГОСТ 8.010-99).
При проверках, испытаниях и измерениях электрооборудования, кроме Норм, следует руководствоваться действующими НД, а также инструкциями заводов-изготовителей.

Таблица 16. Разъединители, короткозамыкатели и отделители.
16.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
1) основной изоляции;
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ.

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
25.3.1 Випробування опорних одноелементних ізоляторів. Тривалість випробування — 1 хв.
Значення випробної напруги приймають згідно з таблицею 45.
Таблиця 45 — Випробна напруга
Номінальна напруга фарфорового опорного ізолятора, кВ
Випробна напруга, кВ
6 10 20 35
32 42 65 95


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.10.2011, 6:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПТЭЭП для потребителей, Вы как я понял сетевик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 16.10.2011, 19:14
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



У нас в большинстве присоединения 0,4-35 кВ. 154 кВ только восемь на четырех ГПП. Так что больше мы потребители, а сетевики совсем чуть-чуть


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения