![]() Пропал свет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропал свет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 24560 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите найти неисправность. Описание проблемы: после использования инверторной сварки в гараже начал моргать свет а потом и вообще пропал. Напряжение на входе в эл. счётчик 150 В, если померить фазу на землю то 220В. В разводной коробке по гаражам подходит 220В. Что это, плохой контакт нуля или ...?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Контакты подтяните, а дальше уж и думать, если всё останется на своём месте. К слову, то, что до счётчика - вотчина местного энергосбыта, не советую туда лезть.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
плохой контакт фазы отгорел гдето до счётчика..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 24560 ![]() |
Спасибо за ответы, буду проверять.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Скорей всего отгорел нуль.
Сталкивался с таким уже, как раз после того как сварочным аппаратом пользовались. А сечение провода было не большое. Проверьте напряжение включая нагрузку если при нагрузке идёт сильное падение напряжения то проблема в нуле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
ноль еще не отгорел...совсем... но уже скоро-скоро...
как-то так.. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Хм. Топикстартер фазу относительно земли мерил = 220. относительно ноля = 150. Вы уверены в своём ответе? хех, конечно же ноль! написал не то что подумал, пардон.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 23:42 |
|
![]() |