![]() О напряжении срабатывания на ТН , О напряжении срабатывания на ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() О напряжении срабатывания на ТН , О напряжении срабатывания на ТН |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 24574 ![]() |
Здравствуйте! Я еще новичок в релейке!
Раскажите пожалуйста информацию о ТН-35 и ТН-10, а именно на ТН-ах есть напряжение срабатывания на реле РН-54/160 и РНФ-1М (это для неисправности цепей напряжения), а для земли в сети стоит реле РН-53/60. По какому принципу выставлено напряжение срабатывания на РН-54/160- = 60 В, для РНФ-1М- =6 В, а для РН-53/60- =25 В??? Откуда берутся именно эти значения напряжения? Может они как-то рассчитываются? Помогите пожалуйста!!! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ТН на вторичке 100 и 100/√3
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 24574 ![]() |
Хорошо, спасибо большое! 100 В-это номинальное напряжение, а 100/√3 -это фазное. Получается 57 В, округляем и ставим 60 В на РН-54/160. Так, я понимаю??? Это разобрались с реле РН-54/160. А на остальных как выставляются уставки срабатывания напряжения???Именно 25 Ви 6 В? Откуда значения берутся?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Все немножечко не так.
Реле РН-54/160 это - Реле Минимального Напряжения. Оно подключается на любое (обычно на напряжение Uас) линейное напряжение 100 В "звезды" ТНа. Контролирует величину снижения напряжения в симметричном режиме (при трехфазном КЗ, или длительном пуске мощных двигателей.) Реле РНФ-1М - фильтровое реле максимального напряжения. Реагирует на напряжение обратной последовательности, которое в нормальном режеиме близко к 0, а возрастает при двухфазных КЗ. Поэтому, обычно, (при отсутствии в сети ВН мощных несимметричных нагрузок) на этом реле выставляется минимальная уставка 6 В. Подключается ко всем 3-м фазам "звезды" ТНа. Реле РН-53/60 - Реле Максимального Напряжения. Подключается к цепям "разомкнутого треугольника". Реагирует на напряжение нулевой последовательности. В нормальном режеме это напряжение имеет величину несколько вольт (напряжение небаланса.) Напряжение нулевой последовательности возрастает при замыкании на землю в сети 6...35 кВ (или однофазном замыкании в сетях 110 и выше кВ.) Уставка на нем выставляется, в осносвном, опытным путем. Т.е. измеряется напряжение небаланса в номальном режиме сети, и уставка на срабатывание берется больше этого напряжения. Заметим, что далее в схемах контроля напряжения присутствуют реле времени, а также блок-контакты автоматов питания ТНа. Схемы "классические". На данный момент есть и другие методы контроля напряжения (в связи с переходом на новую элементную базу в устройствах РЗА.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
100 В-это номинальное напряжение, а 100/√3 -это фазное. Межфазное (линейное),фазное, в ТН-10 кВ есть разомкнутый треугольник для контроля замыканий на землю в сетях ВН, в нормальном режиме на зажимах 0 В (измерение тока (напряжения) 0 последовательности) Контроль цепей ТН проводится измерением напряжения на разомкнутом треугольнике, норма небаланс 1-3 В РНФ-1М- реле напряжения фильтровое ( 0 последовательност) Диапазон регулировки уставок по напряжению обратной последовательности: от 0,06 Uн до 0,12 Uн, В 0 последовательности) РН-54/160- реле мин. напряжения (на уменьшение) пределы уставок 40-160 В РН-53/60 - реле мах. напряжения пределы уставок 15-60 В Всё хорошо написано в толстой книжке Н. В. Чернобровов "Релейная защита" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 24574 ![]() |
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! картина начала проясняться!
Получается напряжение небаланса в пределах от 1 до 3 В, а уставка срабатывания на сколько больше берется? Т.е. задается расчетным путем? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Литература
http://yanviktor.ru/rele/index-3.htm |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Достаточно внятных методик расчета реле напряжения нет. Просто условно принято: ниже 0,4Uн - достоверное отсутствие напряжения. Выше 0,8 номинала - достоверное наличие напряжения. Напряжение в разомкнутом треугольнике вообще берется по факту. На шинах мощного питающего источника - десятые доли вольта, на удаленной подстанции - единицы вольт. По обратной последовательности определенности также нет. На шинах электростанции 3 В - условие для запуска осциллографа или чего-то другого. А вот на подстанции в железнодорожном транзите и при 6 В тот же осциллограф или другое устройство будут пускаться очень часто.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 1:09 |
|
![]() |