проблема учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
проблема учета |
1.8.2011, 13:31
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
у товарища на работе установлен счетчик ЦЭ6803В через Т.Т. на автомойке, пару месяцев назад в связи со скачками напряжения поставили пофазно однофазные стабилизаторы напряжения 10 кВт каждый, (электромеханические), чтобы движки (380В) на моечных компрессорах не горели, теперь возникла проблемма учет мотает в обратку.
Вопрос как бороться? P.S. чую зимой было бы незаметно тк отопление электрическое: активной нагрузки много порядка 70 кВт и включена до стабилизаторов также летом стоит на холостом линия 0,4 кВ L=0.3/0,4 км Сообщение отредактировал qweret - 1.8.2011, 13:32 |
|
|
|
|
1.8.2011, 15:04
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Очень странно. Такая проблема есть на индукционных счетчиках, но на электронных ....??? ВАФом просмотри векторные диаграммы!
|
|
|
1.8.2011, 15:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вероятнее всего сунулись в схему учета или полетел счетчик или ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.8.2011, 18:43
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Такая проблема есть на индукционных счетчиках,
и я того же мнения, по идее не должно быть вероятнее всего сунулись в схему учета не лазили полетел счетчик или ТТ тоже подозреваю |
|
|
|
|
2.8.2011, 8:36
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ЦЭ6803В выпуска до 2000 г "умеют" сматывать показания. Недоработка счетного механизма.
Может в этом вся причина? |
|
|
3.8.2011, 8:56
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
3.8.2011, 10:19
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
у товарища на работе установлен счетчик ЦЭ6803В через Т.Т. на автомойке, пару месяцев назад в связи со скачками напряжения поставили пофазно однофазные стабилизаторы напряжения 10 кВт каждый, (электромеханические), чтобы движки (380В) на моечных компрессорах не горели, теперь возникла проблемма учет мотает в обратку. Вопрос как бороться? P.S. чую зимой было бы незаметно тк отопление электрическое: активной нагрузки много порядка 70 кВт и включена до стабилизаторов также летом стоит на холостом линия 0,4 кВ L=0.3/0,4 км Извините а какой у Вас адрес..? где эта чудесная автомойка... Да и как Вы поняли что учет мотает в обратку... |
|
|
|
|
5.10.2011, 22:03
Сообщение
#8
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Извините а какой у Вас адрес..? где эта чудесная автомойка... Да и как Вы поняли что учет мотает в обратку...
у синего моря))) по показаниям , сперва за месяц увидели а после специально неделю за показаниями следили, как решили проблемму или не решили незнаю, и я там не работал и не работаю и работать не буду))) да и электроэнергия у нас дешевле чем у всей России, энергосберегающие лампы дороже обходятся чем ЛОН |
|
|
5.10.2011, 22:19
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
вероятнее всего сунулись в схему учета Вероятно...Цитата или ТТ а это точно врядли Скорее специально или в "ненарошку" , ТТ подключен "в наоборот" , итого... при одинаковой 3х фазной нагрузке экономия до 66 % .... А вот если нагрузка сидит только на "этом ТТ" - в индукционниках без стопора обратного хода... диск пойдет назад Проверить просто, подключать однофазную (чем мощней тем лучше) нагрузку пофазно, и пронаблюдать... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
5.10.2011, 22:31
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Вероятно... а это точно врядли Скорее специально или в "ненарошку" , ТТ подключен "в наоборот" , итого... при одинаковой 3х фазной нагрузке экономия до 66 % .... А вот если нагрузка сидит только на "этом ТТ" - в индукционниках без стопора обратного хода... диск пойдет назад Проверить просто, подключать однофазную (чем мощней тем лучше) нагрузку пофазно, и пронаблюдать... в учет не лазили, кто не электрик не полезет с этим у них строго, а ДЭМу и без этого головной боли хватает а однофазной активной нагрузки большой мощности нет (телек чайник и комп), всё отопление 3 фазы да летом было из нагрузки только компессоры помывочные(3-х фазные) и около киловата освещения а проблемма появилась после истановки стабилизаторов как и писал выше |
|
|
|
|
5.10.2011, 22:38
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
qweret, Берем этот 2х кВт-ный чайник, тыкаем по фазам (при всей выключенной прочей нагрузкой на 100%) до стабов - убеждаемся, что счетчик крутит (или не крутит) в нужную сторону.
Повторяем то же самое, но после стабов По результатам - можно будет и поговорить, а пока ... более не очем. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
5.10.2011, 22:49
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
и сколько времени это займет?
мне по сути решать их проблемму: хоть трава не расти, но самому интересно где собака порылась |
|
|
5.10.2011, 22:59
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
qweret, Ну не знаю ... тепловую пушку чтоль найдите...
и сколько времени это займет? Время посчитать... калькулятор , коэф. ТТ , передаточное число Сч. и мощность нагрузки разумеетсяА по сути.. хватит и явного "дерга" диска -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
5.10.2011, 23:03
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а отопление 70 кВт. не включить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2011, 23:13
Сообщение
#15
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
а так они после того как им сказал про "болезнь" "старых" (до 2000г/в) счетчиков, они директора на новый крутить собирались, а после и не подходили, видимо раскрутили
а отопление 70 кВт. не включить? оно трехфазное, щит разбирать по две фазы откидывать по очереди придется и так три раза это до стабов после переключать отопление на после стабов и тоже 3 раза и после все собрать в первозданный вид, мне парни такого совета долго не простят |
|
|
6.10.2011, 7:52
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
щит разбирать не нужно, если:
счетчик не опломбирован - на счетчике под один винт ставите оба провода с ТТ, не трогая одну фазу ТТ не опломбирован - тоже самое все опломбировано - после счетчика д.б. преды (тогда два вынимаете) или автомат, если трехполюсник, снимаете две жилы на все про все уйдет максимум час, минимум минут 15 так проверите узел учета, имхо - все дело в нем, а не в стабах -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.10.2011, 12:22
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
у синего моря))) по показаниям , сперва за месяц увидели а после специально неделю за показаниями следили, как решили проблемму или не решили незнаю, и я там не работал и не работаю и работать не буду))) да и электроэнергия у нас дешевле чем у всей России, энергосберегающие лампы дороже обходятся чем ЛОН счетчик ЦЭ 6803В электронный и вращения барабанов счетного механизма не зависит от схемы включения ТТ так как ток берется по модулю не зависимо от направления... Есть умельцы... не добросовестные... с пломбами госповерителя... Счетчик на экспертизу, она все скажет... |
|
|
15.10.2011, 12:53
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
если все н-но и проблемы из-за индукционной нагрузки бороться можно установкой ККУ
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|