Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

pistolstar
сообщение 2.10.2011, 0:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



Здравствуйте.
в квартирном щитке стоит входной 2хполюсный атомат C40, 3 одинарных C20, и один C16.
один на стиралку (c20), второй на кухню (розетки+свет) и ванну (свет)- (C20)
к 3му C20 я прокладываю отдельную линию с розеток из 3х комнатах (6 розеток в сумме ) из которых активно исп-ся только две.
на С16 также делаю линию с освещения из 3х комант (6-8 лампочек).

нормально ли такое сочетание автоматов?
есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pistolstar   Подбор автоматов   2.10.2011, 0:01
- - Sinus   Цитатанормально ли такое сочетание автоматов? возм...   2.10.2011, 2:08
|- - Олега   Цитата(Sinus @ 2.10.2011, 3:08) Если мне ...   2.10.2011, 2:45
- - Sinus   Нормы 0.8; 0.4; 0.2 с для 127; 220; 380В. 5 секунд...   2.10.2011, 3:36
- - Олега   "Лучше" это все ж не "должен"....   2.10.2011, 10:36
- - Alexdovgal   Цитата(pistolstar @ 1.10.2011, 23:01) Здр...   2.10.2011, 16:34
- - haramamburu   Да это и в ПУЭ есть... причем в зависимости от кол...   2.10.2011, 16:36
- - Alexdovgal   если точно знать что в пределах одной розетки ...   2.10.2011, 16:49
|- - haramamburu   Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 16:49) есл...   2.10.2011, 17:40
- - pistolstar   из выше сказанного можно сделать вывод что надо вы...   2.10.2011, 21:47
|- - Alexdovgal   Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 20:47) (на...   3.10.2011, 18:50
|- - Vasiliy   Цитата(Alexdovgal @ 3.10.2011, 18:50) Мож...   6.11.2011, 18:30
- - Sinus   Ага, так и сделать. А еще выделить в отдельные лин...   2.10.2011, 22:03
- - savelij®   А при чём тут чайник? Если взять чайник покруче......   2.10.2011, 22:09
- - ink_elec   Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 3:01) в кв...   3.10.2011, 6:57
- - pistolstar   не ставил электрик. эти большие автоматы кстати и ...   3.10.2011, 14:40
|- - ink_elec   Цитата(pistolstar @ 3.10.2011, 17:40) (гд...   3.10.2011, 14:58
|- - antno   Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 15:58) Чайни...   3.10.2011, 21:29
- - Sinus   Цитатано неужели на такую мощность хватит 10А? 10А...   3.10.2011, 14:54
- - Sinus   Да да, главное все по графику или инструкции делат...   3.10.2011, 15:24
- - pistolstar   окей спасибо. можно еще если несложно с научной ча...   3.10.2011, 21:04
- - VaLLeon   На СМ будет достаточно автомат 10 А   3.10.2011, 21:24
- - pistolstar   та как бы 2x2,5 )) по госту же)   3.10.2011, 22:01
- - Sinus   Цитатамощность P=I*U. так как напряжение 220, мы м...   4.10.2011, 2:56
- - pistolstar   так еще вопрос. вводной кабель в квартиру где то...   4.10.2011, 22:59
- - с2н5он   если правильно понял, то однополюсные это отходящ...   5.10.2011, 9:06
- - pistolstar   не я имел ввиду кабель к квартирному щитку входной...   5.10.2011, 14:58
- - с2н5он   смотря какая у Вас нагрузка киловат 6 выдержит   5.10.2011, 15:05
- - pistolstar   2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?))   5.10.2011, 15:14
|- - protector   Цитата(pistolstar @ 5.10.2011, 15:14) 2,5...   5.10.2011, 16:53
- - с2н5он   я про 6-ку, вы бы схему толковее рассказывали, т.е...   5.10.2011, 16:05
- - pistolstar   http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF схема...   5.10.2011, 16:40
- - с2н5он   смотря какая у Вас нагрузка (повторюсь), таже плит...   5.10.2011, 22:03
- - haramamburu   protector, Опираетесь на тот АВ что на вводе (вмес...   5.10.2011, 22:03