Электронный трансформатор 220/12 , Не совсем по назначению (блок питания для вентилятора) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электронный трансформатор 220/12 , Не совсем по назначению (блок питания для вентилятора) |
20.9.2011, 6:12
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Здравствуйте.
Ситуация следующая: приобретен некий прибор неизвестного производителя в котором для питания двух центробежных вентиляторов применен импульсный трансформатор 220/12.- 50Вт. На низкой стороне источника собрана схема -диодный мост и кондер 220мкф. Все это дело отработало несколько минут завоняло и попало мне на ремонт. Вскрытие показало - выгорели дорожки на печатной плате электронного блока питания. Ном. ток каждого из вентиляторов указан -2,65А. То есть первый транс. был на грани. Был приобретен новый электронный трансформатор 220/12-105Вт. Завонял после 10 секунд. При этом вентиляторы раскрутились до максимума. А что происходит теперь не пойму. Может не согласуется с диодами на выходе (или кондер)????. Насколько я понял на стороне 12В частота 30-50кГц. Цифровой вольтметр показывает вообще не весть что наверное по этой же причине???? Как быть??? Подходящего транса на 12 вольт нет под рукой. Кстати вентиляторы от стороннего источника (зарядное устройство) работают.Ток 5,5А. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
Аккомо-Т Электронный трансформатор 220/12 20.9.2011, 6:12
Sinus Может радиатор нужен? 20.9.2011, 6:58
Аккомо-Т Цитата(Sinus @ 20.9.2011, 9:58) Может рад... 20.9.2011, 8:07
net_man Цитата(Sinus @ 20.9.2011, 13:58) Может ра... 20.9.2011, 13:22
Аккомо-Т 2net_man - поясню электродвигатели (вентиляторы) ... 21.9.2011, 10:47
Evdbor Скорее всего, электронный трансформатор предназнач... 20.9.2011, 16:17
RomanNV Запитайте от старого компьютерного БП. Там есть 12... 21.9.2011, 10:56
Аккомо-Т RomanNV, Спасибо за совет. Но хочется разобраться... 21.9.2011, 11:04
RomanNV Вы же сами написали, что у вас дорожки погорели.
О... 21.9.2011, 14:31
Volt380 Выход импульсных БП выпрямляют высокочастотными ди... 21.9.2011, 16:38
Аккомо-Т Цитата(Volt380 @ 21.9.2011, 19:38) Выход ... 21.9.2011, 20:20
Volt380 1N5820, 1N5821, 1N5822, SB360, SB560, SB540... 21.9.2011, 21:24
RomanNV Импульсники импульсникам рознь.
Там может быть дву... 22.9.2011, 7:11
Аккомо-Т Volt380,RomanNV -Благодарю за дельные советы. Купл... 22.9.2011, 13:07
SID Для 5 Ампер маловато будет 220 мкФ! Надо раз в... 4.10.2011, 17:26
Volt380 *Цитата(SID @ 4.10.2011, 18:26) Для 5 Амп... 4.10.2011, 19:53![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 8:16 |
|
|
|
|