Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 3.10.2011, 3:04
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо подключить резервный генератор в эл щиток. Для питания только одного кабинета, в случаи отключения электричества.
Генератор однофазный, в щитке три фазы. На кабинет идет три фазы. Мощность генератора 3кВ. Как правильно и чем сделать подключение. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2011, 7:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что это за кабинет, на который идет три фазы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 3.10.2011, 8:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Генератор работает на кабинет 2
Запустить генератор. Переключить рубильник.
В кабинете не должно быть 3-х фазных потребителей.
Контрольная неоновая лампа будет сигнализировать о наличии питания с базы. (что бы знать когда переключать обратно.
Можно бесконечно совершенствовать эту схему, к лампочке добавить предохранитель, но суть останется таковой.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.10.2011, 8:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.10.2011, 11:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Три фазы идущие в кабинет пустить через один трехфазный включатель\отключатель, паралельно ему (ближе к потребителю) подсоединить трехфазную розетку "мама", к генератору подключить трехфазного "папу" (пользоваться осторожно!).
Кактолько пропало напряжение в щите, волевым движением перевести включатель\отключатель в положение - ОТКЛ. Другой рукой "папу" воткнуть в "маму" и завести генератор, перекурив нажать кнопку возбуждение.
ps Да, и следите за уровнем масла в картере, ну и про моточасы не забывайте.

Сообщение отредактировал Sinus - 3.10.2011, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.10.2011, 12:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Sinus, Легких путей не ищем. icon_smile.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2011, 13:07
Сообщение #6





Гости






Спасибо Вам за ответы.
В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.10.2011, 13:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 3.10.2011, 16:07) *
Спасибо Вам за ответы.
В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям?

так и ищите 2х - 3х позиционный переключатель - на вид как автомат.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2011, 19:41
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Николай_* @ 3.10.2011, 3:04) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо подключить резервный генератор в эл щиток. Для питания только одного кабинета, в случаи отключения электричества.
Генератор однофазный, в щитке три фазы. На кабинет идет три фазы. Мощность генератора 3кВ. Как правильно и чем сделать подключение. Спасибо.

Если это действительно кабинет, то там, скорее всего, нет трёхфазных потребителей, просто выполнена разбивка по фазам для выравнивания общей нагрузки. Если это действительно так, можно запаралелkить всех потребителей кабинета. Подключение генератора осуществить через перекидной рубильник, во избежании подключения генератора на сетевое напряжение, которое может появиться в любой момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 3.10.2011, 19:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 12:16) *
так и ищите 2х - 3х позиционный переключатель - на вид как автомат.



По моему , АВВ -шный самий меньший
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 3.10.2011, 22:17
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Знакомая темка icon_smile.gif мне такое предлогали зделать, запитать основные потребители в конторе на генератор. Было два варианта, через пакетный выключатель (на 100 А, впринципе и меньше можно было бы, но в магазине только такой был) и через трёхполюсный переключатель (25 А) на DIN-рейку, как свет потух контакты переключались на генератор, как на рисунке что Viktor2004 начертил. Но заводить всё равно в ручную предпологалось, и поэтому первый вроде бы как экономный вариант, но второй лучше тем, что когда появиться основное питание генератор перейдет в хх.

Сообщение отредактировал NikELektrik - 3.10.2011, 22:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.12.2012, 13:28
Сообщение #11





Гости






Здравствуйте. Нашел свою созданную тему. Подключил как советовал Sinus. Все работает. Спасибо.
Теперь возник другой вопрос. Опять офис, три фазы, надо провести резервный кабель с ТП. Так же ограниченное пространства в щитке. Как в таких случаях сделать переключения с одного кабеля на другой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.12.2012, 14:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Как в таких случаях сделать переключения с одного кабеля на другой?

Если автоматически - малогабаритными контакторами, управляемыми реле контроля фаз.
Если ручное переключений, варианты:
1. Переключающий рубильник или пакетный переключатель (в зависимости от мощности);
2. Автоматическим выключателем, второй вводной так сказать. Включен ввод 1, ввод 2 отключен. Нет напряжения на вводе 1, отключить его автомат, включить ввод 2. На случай ошибки, да и ввобще, нужно сфазировать.
3.
Цитата
через трёхполюсный переключатель (25 А) на DIN-рейку, как свет потух контакты переключались на генератор, как на рисунке что Viktor2004 начертил. Но заводить всё равно в ручную предпологалось, и поэтому первый вроде бы как экономный вариант, но второй лучше тем, что когда появиться основное питание генератор перейдет в хх.


Сообщение отредактировал Работник - 14.12.2012, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.12.2012, 15:04
Сообщение #13





Гости






Буду пробовать подключать по 2-му способу. А подскажите, как СИП подключить к автомату и рубильнику, использовать наконечники? Сечение СИП где-то на 15 Киловатт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 14.12.2012, 15:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



скорее всего можно не использовать наконечники. большинство производителей указывают в паспорте на автомат/рубильник типы подключаемых кабелей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2012, 12:40
Сообщение #15





Гости






Здравствуйте. Продолжается эпопея по подключению резервного кабеля. Есть пару вопросов.
1 Можно ли скрутить СИП, где-то 10 метров в кольцо?
2 Переключатель между кабелями, будет выполнено с помощью типа рубильника у которого три положения и четыре клеммы. Так вот нули нужно подключать к рубильнику или завести их сразу на распределительный щиток?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.12.2012, 9:17
Сообщение #16





Гости






Помогите мне пожалуйста. Дайте консультацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2012, 10:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. можно
2. думается лучше через рубильник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения