Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
vanes
сообщение 28.9.2011, 18:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.9.2011
Пользователь №: 24423



Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите, нужен ли проект электропроводки в следующем случае:

- первый этаж дома арендовался под магазины и всякие офисы которые заключали договор электроснабжения с местным энергосбытом, прошло время, организаций не стало и договора соответственно аннулировали. В один день появилась организация которая заняла весь первый этаж этого здания, а так как в помещениях требовался ремонт, то решили менять электропроводку. Получили ТУ на тех. присоединение к электрическим сетям, т.к. для договора с энергосбытом необходим пакет тех. документации. Все выполняла организация имеющая разрешение СРО. Ремонт успешно закончили и теперь встал вопрос, нужен ли был проект электропроводки в помещении (помещение нежилое)?


В каких случаях необходим проект?
Если можно ответы со ссылками на действующие документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.9.2011, 21:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



либо проект либо однолинейка обязательна смотрим птээп.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2011, 21:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А что было в ТУ на техприсоединение? Неужели ни слова про проект, который они втюхивают "физикам" при каждом удобном случае?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanes
сообщение 28.9.2011, 21:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.9.2011
Пользователь №: 24423



в ТУ про внутрянку ничего не было, сдали ВРУ, опломбировали счетчик и все. Мы не "физики", учреждение Администрации города
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2011, 22:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(vanes @ 28.9.2011, 22:58) *
Мы не "физики", учреждение Администрации города

В Администрации города нет ответственного за электрохозяйство, который бы мог предупредить, что любая реконструкция и модернизация начинается с проекта?
По крайней мере, исполнительную документацию оставили подрядчики?
А "физиков" привёл только в качестве примера о том, что ЭСО даже дачнику в ТУ может "нарисовать" необходимость проекта... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 28.9.2011, 22:39
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Если не ошибаюсь, Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа и выше (будь то законченные строительством объекты, модернизированные, реконструируемые и т.д и т.п). Всё остальное выкачивание денег....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2011, 22:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа ...
Там речь об ИЖС, однако.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanes
сообщение 28.9.2011, 23:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.9.2011
Пользователь №: 24423



уже все в прошлом, подрядчики выполнявшие ремонт оставили только схему электрическую. Я пришел в это учреждение энергетиком, поэтому и интересно, грозит ли какая либо ответственность за отсутствие проекта.

Для себя хочу знать - в подобных случаях требуется проект на внутрянку или достаточно того, что все работы будет выполнять организация с разрешением СРО (хотя на такие мероприятия даже разрешение СРО не требуется). Интересен документ, где четко и ясно написано, что проект нужен или нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2011, 23:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Рассматриваем вопрос по пунктам.
- Новое ТУ на техприсоединение.
- Новый договор с Энергосбытом.
- Новое помещение после ремонта.
- Новая схема электрики.
Всё так?
Тогда выдержка из "Новостей Электротехники"
Цитата
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
• - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. ....... Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;
• - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.

По сути, Ваш вариант второй, следовательно нужна проектная документация и ввод электроустановки в эксплуатацию.
Это ИМХО и может отличаться от правильного... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:24
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены