Добро время суток.
Ситуация следующая: Куплен участок на окраине города для постройки дома. Установлена времянка и в ней выполнен монтаж проводки. На вводе установлен АЗ, затем идёт счётчик (не помню, но вроде ставил однофазный) и снова два однополюсных автомата. Подали заявку в сетевую организацию на подключение электричества. Они разработали тех.данные где указали: 1) Наименование энергопринимающего устройства: жилой дом (строительство) 2) Адрес нахождения объекта 3) Максимальная мощность составляет 5 кВт 4) Категория надёжности: третья 5) Класс напряжения электрических сетей к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ 6) Год ввода 2011 7) Точка присоединения ВЛ 0,4 кВ фид ![]() 9) Резервный источник питания отсутствует После того как получил договор на почте, позвонил в сетевую организацию, где сказали что счётчик необходим 3х фазный, т.к. линия 380В будет. А в документах договора нигде не сказано про это трёхфазное подключение. Подскажите пожалуйста что мне делать дальше, покупать ли счётчик? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то в заявке Вы должны были написать какое напряжение Вам нужно, заставить Вас подключать 380 вместо 220 (тем более при 5 кВт) никто не может
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Копатыч_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
вообще то в заявке Вы должны были написать какое напряжение Вам нужно Было указано бытовое подключение 220В. В договоре оно превратилось в 380В. Получается я могу отказаться от 380В и подключить 220? Снова придётся ждать в течении месяца, когда бумажку с техническими условиями подготовятт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Было бы хуже,если бы Вы запросили 380V,а Вам определяют 220v.Не надо менять заявку-оформляйте как 380V.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
с точки зрения перспективы согласен с предыдущим оратором - вам на постоянку потом скорее всего дадут 15 кВт, а у вас уже сети готовы будут
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
потом скорее всего дадут 15 кВт, а у вас уже сети готовы будут Если останется до 10 кВт смысла в 380В не вижу, а при отсутствии 3х фазных потребителей вообще все плачевно может стать. Сообщение отредактировал ink_elec - 20.10.2011, 6:10 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
380 можете использовать для 220, поставив Электронный переключатель фаз ПЭФ-301
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |