Здравствуйте участники форума!
Подскажите, пожалуйста, полный ли составлен список корректирующих мероприятий по улучшению качества электроэнергии в распределительных сетях 110/35/10(6)/0,4/0,23 кВ? может будут какие-то замечания или дополнения?
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Список_кор.мер_по_КЭ.xlsx.zip ( 7.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 24.9.2011, 20:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Это вы список приготовили начальству на "отвяжись"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.9.2011, 7:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



23 пункт есть хорошо, но причем здесь качество?
34 ваще непонятки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 26.9.2011, 7:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Dimsky @ 24.9.2011, 20:34) *
Это вы список приготовили начальству на "отвяжись"?

Это не я создал))) мои знания пока еще не настолько сильны. Но все же интересно разобраться в этом вопросе, потому что это хлеб мой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 26.9.2011, 19:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(с2н5он @ 25.9.2011, 8:11) *
23 пункт есть хорошо, но причем здесь качество?
34 ваще непонятки


Уменьшение перебоев в электроснабжении - это тоже наверное качество. Хоть реклоузером на ВЛ-10кВ, хоть БП дома у компа icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2011, 19:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



НТД по качеству не регулирует время и периодичность в перерывах снабжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.9.2011, 7:10
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 25.9.2011, 7:11) *
23 пункт есть хорошо, но причем здесь качество?
34 ваще непонятки

Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения по физическому смыслу "качество электрической энергии"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.9.2011, 8:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зачем свою, если ПКЭ перечислены в ГОСТе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.9.2011, 11:29
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 27.9.2011, 8:47) *
зачем свою, если ПКЭ перечислены в ГОСТе?

Тогда можно же рассчитать и ввести один показатель или коэффициент характеризующий качество ЭЭ? 1-качественная ээ, а 0-нет качества и проградуировать этот показатель, о котором можно судить о качестве? что-то наподобие кос фи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ptv
сообщение 27.9.2011, 12:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 11.5.2010
Пользователь №: 18257



Мне кажется, что все вместе мешать не стоит, а то получается полная каша. Например, АЧР и УШР скорее относятся к вопросу противоаварийной автоматики и их задача - обеспечение устойчивости, хотя они и будут влиять на показатели качества, но опосредовано.
Наверное целесообразно разделить по классам напряжения и по задачам служб энергоситем. Т.е. мероприятия на ПС 110 и 35 кВ: такие то - РПН в автоматическом режиме, БСК и т.д.
мероприятия на ВЛ 6 и 10 кВ: вонтроль несанкционированных подключения, замена провода, ПАРН и т.д.
мероприятия на ТП 6 и 10 кВ - КРМ и др
меорпоиятия на линиях 0,4 кВ - тоже

Тогда становится более или менее понятно, кто за что отвечает, кто за что платит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.9.2011, 14:04
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(ptv @ 27.9.2011, 12:06) *
Мне кажется, что все вместе мешать не стоит, а то получается полная каша. Например, АЧР и УШР скорее относятся к вопросу противоаварийной автоматики и их задача - обеспечение устойчивости, хотя они и будут влиять на показатели качества, но опосредовано.
Наверное целесообразно разделить по классам напряжения и по задачам служб энергоситем. Т.е. мероприятия на ПС 110 и 35 кВ: такие то - РПН в автоматическом режиме, БСК и т.д.
мероприятия на ВЛ 6 и 10 кВ: вонтроль несанкционированных подключения, замена провода, ПАРН и т.д.
мероприятия на ТП 6 и 10 кВ - КРМ и др
меорпоиятия на линиях 0,4 кВ - тоже

Тогда становится более или менее понятно, кто за что отвечает, кто за что платит

Согласен с Вами. Меня не оправдывает то, что не особо компитентен в данных вопросах. А идея Ваша все такие хорошая и нужная. Необходимо разбить не просто по классам напряжения, но и по элементам распределительной сети. Спасибо))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.9.2011, 14:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Misha_32 @ 27.9.2011, 11:29) *
Тогда можно же рассчитать и ввести один показатель или коэффициент характеризующий качество ЭЭ? 1-качественная ээ, а 0-нет качества и проградуировать этот показатель, о котором можно судить о качестве? что-то наподобие кос фи

так оно так и есть и градуировать здесь в принципе нечего или 1 или 0


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 12.10.2011, 16:13
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



а вообще, кто и как должен разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия по улучшению качества электрической энергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2011, 16:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думается как СО, так и потребитель, т.е. тот кто ухудшать может


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.10.2011, 19:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Сбытовая компания гарантирует качество в точке разграничения согласно госта и то только по двум показателям отклонения частоты и напряжения независимо от уровней напряжения зато к потребителю требования по всем 8 показателям и если не дай бог он будет вносить искажения в показатели ему прийдется худо. При заключение договоров сбытовая компания требует от потребителя расчеты по качеству. и от этого тоже зависит тариф. (но это в теории).А коэффициент ввести полагаю не получится (либо хорошо либо плохо).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 13.10.2011, 12:12
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(ez81 @ 12.10.2011, 19:54) *
Сбытовая компания гарантирует качество в точке разграничения согласно госта и то только по двум показателям отклонения частоты и напряжения независимо от уровней напряжения зато к потребителю требования по всем 8 показателям и если не дай бог он будет вносить искажения в показатели ему прийдется худо. При заключение договоров сбытовая компания требует от потребителя расчеты по качеству. и от этого тоже зависит тариф. (но это в теории).А коэффициент ввести полагаю не получится (либо хорошо либо плохо).

Это почему еще только по двум показателям: отклонению частоты и напряжения? ГОСТ 53333 и ГОСТ 13109 никто не отменял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.10.2011, 14:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Миша 32 а Вы возьмите любой договор на поставку ээ. и думаю найдете ответ на свой вопрос.


--------------------
Вернуться в начало страницы