Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.9.2011, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Транс после ремонта? Хорошо бы измерить ток холостого хода по стороне ВН. Или провести опыт ХХ, подав номинальное напряжение на сторону НН и опять же измерить ток, учитывая, что в фазе "В" ток меньше, чем в остальных. Если транс после ремонта, то может забыли поставить перемычку между магнитопроводом и ярмовой балкой ( заземлить магнитопровод)

Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.9.2011, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 27.9.2011, 6:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(100778 @ 26.9.2011, 15:33) *
Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?

А может быть болты не выкрутили транспортировочные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2011, 12:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Какие болты? icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 29.9.2011, 5:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ЛЕША @ 27.9.2011, 16:38) *
Какие болты? icon_eek.gif

Мне рассказывали разговор с одним из специалистов по трансам. Грелся трансформатор, масло проверяли все было нормально, место нагрева было локально, т.е. в определенной части трансформатора! Оказалось то что, болты транспортировочные (крепление, не дающие болтаться сердечнику и обмоткам вовремя перевозки) были не выкручены, и в этом месте возникала наводка. После того как их выкрутили транс перестал греться. Расп....и при установке забыли просто убрать все приспособления для перевозки!

Автору могу посоветовать тепловизором посмотреть транс, глянуть работает система охлаждения или нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 9:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены