![]() греется трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() греется трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Транс после ремонта? Хорошо бы измерить ток холостого хода по стороне ВН. Или провести опыт ХХ, подав номинальное напряжение на сторону НН и опять же измерить ток, учитывая, что в фазе "В" ток меньше, чем в остальных. Если транс после ремонта, то может забыли поставить перемычку между магнитопроводом и ярмовой балкой ( заземлить магнитопровод)
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.9.2011, 14:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации? А может быть болты не выкрутили транспортировочные? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Какие болты?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Какие болты? ![]() Мне рассказывали разговор с одним из специалистов по трансам. Грелся трансформатор, масло проверяли все было нормально, место нагрева было локально, т.е. в определенной части трансформатора! Оказалось то что, болты транспортировочные (крепление, не дающие болтаться сердечнику и обмоткам вовремя перевозки) были не выкручены, и в этом месте возникала наводка. После того как их выкрутили транс перестал греться. Расп....и при установке забыли просто убрать все приспособления для перевозки! Автору могу посоветовать тепловизором посмотреть транс, глянуть работает система охлаждения или нет! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |