Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами?

Slavka
сообщение 22.9.2011, 18:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.9.2011, 19:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя.
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 22.9.2011, 19:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(Работник @ 22.9.2011, 19:19) *
ВЛ 4-х проводная?
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту)
Линия двухпроводная, щиток поставил на улице на стену дачи, ввод медь 10 кв. заземление тоже есть (хорошее 4 арматуры 2 метровые, грунт глина) То есть в принципе запрета нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.9.2011, 19:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Линия голая двухпроводная не известно какого века.... Полагаю, система ТТ, в данном случае, наиболее безопасное решение, то есть ноль рабочий со столба не соединять с собственным контуром заземления.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.9.2011, 12:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если по системе ТТ пойдете, тогда ставте на вводе УЗО. Автомат не сработает при замыкании на корпус (РЕ-проводник), т.к. ЗУ будет примерно 5-10 Ом (220/10=22А - Ток КЗ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 23.9.2011, 19:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 21:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 22:18) *
А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая.
Ток замыкания будет определяться суммой сопротивлений местного ЗУ и ЗУ ТП с учетом других повторных заземлений PEN-проводника. Сопротивлением фаза-ноль можно пренебречь.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.9.2011, 21:02


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 21:02
Сообщение #8





Гости






Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:18) *
А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая.

А нужно ли измерять петлю в системе ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 21:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 24.9.2011, 0:02) *
А нужно ли измерять петлю в системе ТТ?
А при КЗ на ноль чего делать будете?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 21:25
Сообщение #10





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 21:08) *
А при КЗ на ноль чего делать будете?

А где в правилах о таком измерении что сказано? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.9.2011, 21:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 23.9.2011, 21:25) *
А где в правилах о таком измерении что сказано? icon_biggrin.gif

Еще дедушкой Омом... icon_smile.gif ток в полной цепи


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 21:40
Сообщение #12





Гости






Цитата(haramamburu @ 23.9.2011, 21:33) *
Еще дедушкой Омом... icon_smile.gif ток в полной цепи

В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 22:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 24.9.2011, 0:40) *
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться icon_biggrin.gif

Вы уже посмотрели? Что там написано?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 23:04
Сообщение #14





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:59) *
Вы уже посмотрели? Что там написано?

Не увидел, что в системе ТТ нужно производить измерения сопротивления петли фаза-нуль, а вы что насмотрели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 23:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:04) *
Не увидел...

А для какой увидели?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 23:19
Сообщение #16





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 23:11) *
А для какой увидели?

А Вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 23:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:19) *
А Вы?

Так мне простительно, я не электрик. Где смотреть-то, плиииз?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 23:33
Сообщение #18





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 23:24) *
Так мне простительно, я не электрик. Где смотреть-то, плиииз?

Коллега, вы тут что то про КЗ гутарили. Кто рассказал то? Что то на ноль, что то делать? А что делать то? Может у дедушки спросите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.9.2011, 0:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:33) *
Коллега...

Значит встретились 2 не электрика?

Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:33) *
Кто рассказал то? Что то на ноль, что то делать?
В школе физик.

Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:33) *
А что делать то?

Физик не сказал.

Цитата(Гость @ 24.9.2011, 2:33) *
Может у дедушки спросите?

Цитата(Гость @ 24.9.2011, 0:40) *
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться icon_biggrin.gif
Так что в правилах написано?


Сообщение отредактировал ink_elec - 24.9.2011, 0:45


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 24.9.2011, 5:47
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(Работник @ 22.9.2011, 19:19) *
Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя.
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту)

5 проводная ВЛ 0,4 кВ-это с фонаркой, повторку сделать на ответвительной опоре перед вводом и выполнить систему TN-C, TN-C-S

Сообщение отредактировал АС-DС - 24.9.2011, 5:55