Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. у ТП - 4 Ом повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. у ТП - 4 Ом повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT). 4 ома у ТП-это с учётом естественных заземлителей а также повторных заземлений,а сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 ом при напряжении 380вольт.Это значит,что при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников. если отходящих линий не менее 2х. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
А грунты какие?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
А грунты какие? Обычный суглинок,удельное электрическое сопротивление грунта никто не мерил.Я собственно что хочу услышать,сделаю я контур и замерю его сопротивление,оно должно быть не более 30 ом и этого достаточно,согласно ПУЭ главы 1.7.103. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так какие же нормативы использовать для определения величины сопротивления контура заземления отдельно стоящего дома.Желательна ссылка. Дома или ТП? Было указано, для частного дома зависит от системы заземления. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор РТН, в то время когда проекты до 10 кВт согласовывались, сказал - 10 Ом на вводе.
Сообщение отредактировал АС-DС - 24.9.2011, 7:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В этой таблице практически всё из ПУЭ.Вопрос-какова величина сопротивления контура частного дома при системе TN-C-S Вот сделал я контур,стал измерять его сопротивление,каковы должны быть параметры(в каких пределах контур считается работоспособным). ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор РТН, в то время когда проекты до 10 кВт согласовывались, сказал - 10 Ом на вводе. Ввод однофазный,но почему 10 ом,на основании каких документов.Он ведь мог сказать что и 2 ома надо,но ведь надо это чем то обосновать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы, Если заземление на опоре перед вводом- 30 Ом-повторка на ВЛ, если на ГЗШ- 4 Ом -электроустановка 220 В согласно этой таблицы
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |