Подключение духового шкафа

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2011, 10:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию
из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему
духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего
страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено
А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем.
Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на
эти два потребителя.
Хотелось бы подробный ответ.
Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.9.2011, 14:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чисто технически можно проложить от щита к потребителю 3*2,5. Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно.
А вот на практике, всё будет зависеть от того, кто имеет доступ в этажный щит, каково ограничение потребляемой мощности на квартиру, не надают ли по рукам за самодеятельность...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 22.9.2011, 15:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Правила говорят, что и линия должна быть отдельная и сечение 6кв мм (СП31 п.9.2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.9.2011, 15:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Дим @ 22.9.2011, 16:16) *
Правила говорят, что и линия должна быть отдельная и сечение 6кв мм (СП31 п.9.2)
Они немного не о том говорят
Цитата
В квартирах жилых домов,оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельнаягрупповая линия для питания этих плит (14.27).Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться меднымипроводниками сечением не менее 6 мм2.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 23.9.2011, 7:39
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 22.9.2011, 14:38) *
Чисто технически можно проложить от щита к потребителю 3*2,5. Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно.
А вот на практике, всё будет зависеть от того, кто имеет доступ в этажный щит, каково ограничение потребляемой мощности на квартиру, не надают ли по рукам за самодеятельность...


Доступ есть С мощностью тоже все нормально при этом стоит входной автомат для защиты на 50А
"Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно" - Как так 16А*220В = 3520Вт а мне то нужно защитить линию на которой
мощность 4400 Вт. (4400Вт/220В=20А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 23.9.2011, 7:44
Сообщение #6





Гости






Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ. Духовой шкаф нужно подключить Варочная подключена уже (4 кв. мм) отдельная линия по проекту дома. Но к ней подключить еще и духовку не получится точно (по суммарной мощности)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.9.2011, 8:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется.
Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 8:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.9.2011, 10:44) *
Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ. Духовой шкаф нужно подключить Варочная подключена уже (4 кв. мм) отдельная линия по проекту дома. Но к ней подключить еще и духовку не получится точно (по суммарной мощности)!
Варку с духовкой поменяйте местами.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 23.9.2011, 9:07
Сообщение #9





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:48) *
Варку с духовкой поменяйте местами.


Вы о чем? У панели мошность еще больше чем у шкафа Как же это поменять их местами Проблем не оберешься при этом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 9:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.9.2011, 12:07) *
Вы о чем? У панели мошность еще больше чем у шкафа Как же это поменять их местами
Для шкафа 4мм2 не запрещается. А для варки тянуть 3х6.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 9:12
Сообщение #11





Гости






Цитата(savelij® @ 23.9.2011, 8:17) *
Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется.
Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6.


Нагрузка как я сказал никогда не привысит 4400 - это максимум
и то на вряд ли его можно будет получить. (Чисто по паспортным данным приборов)
Должен заложен по ПУЭ, а по проекту дома (нового кстати дома) 4кв и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2011, 9:16
Сообщение #12





Гости






Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 9:09) *
Для шкафа 4мм2 не запрещается. А для варки тянуть 3х6.


Для варки все протянуто (отдельная линия с автоматом старая 4кв поменяна на 6кв )
У меня вопрос как раз шкафу + полу теплому (см. пост первый). Могу ли я обойтись отдельной линией 3*2,5 (4400Вт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 9:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 23.9.2011, 12:16) *
Могу ли я обойтись отдельной линией 3*2,5 (4400Вт)
Да.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения