Здравствуйте.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем. Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на эти два потребителя. Хотелось бы подробный ответ. Cпасибо. |
|
|
|
22.9.2011, 14:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Чисто технически можно проложить от щита к потребителю 3*2,5. Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно.
А вот на практике, всё будет зависеть от того, кто имеет доступ в этажный щит, каково ограничение потребляемой мощности на квартиру, не надают ли по рукам за самодеятельность... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.9.2011, 15:16
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Правила говорят, что и линия должна быть отдельная и сечение 6кв мм (СП31 п.9.2)
|
|
|
22.9.2011, 15:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Правила говорят, что и линия должна быть отдельная и сечение 6кв мм (СП31 п.9.2) Они немного не о том говорятЦитата В квартирах жилых домов,оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельнаягрупповая линия для питания этих плит (14.27).Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться меднымипроводниками сечением не менее 6 мм2.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.9.2011, 7:39
Сообщение
#5
|
Гости |
Чисто технически можно проложить от щита к потребителю 3*2,5. Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно. А вот на практике, всё будет зависеть от того, кто имеет доступ в этажный щит, каково ограничение потребляемой мощности на квартиру, не надают ли по рукам за самодеятельность... Доступ есть С мощностью тоже все нормально при этом стоит входной автомат для защиты на 50А "Что-то мне подсказывает, что и автомата 16А будет достаточно" - Как так 16А*220В = 3520Вт а мне то нужно защитить линию на которой мощность 4400 Вт. (4400Вт/220В=20А) |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.9.2011, 7:44
Сообщение
#6
|
Гости |
Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ. Духовой шкаф нужно подключить Варочная подключена уже (4 кв. мм) отдельная линия по проекту дома. Но к ней подключить еще и духовку не получится точно (по суммарной мощности)!
|
|
|
23.9.2011, 8:17
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Автомат 16А может держать ток до 23А.
Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется. Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
23.9.2011, 8:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Мне нужно решение проблемы Не только ссылки на ПУЭ. Духовой шкаф нужно подключить Варочная подключена уже (4 кв. мм) отдельная линия по проекту дома. Но к ней подключить еще и духовку не получится точно (по суммарной мощности)! Варку с духовкой поменяйте местами.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.9.2011, 9:07
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
23.9.2011, 9:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вы о чем? У панели мошность еще больше чем у шкафа Как же это поменять их местами Для шкафа 4мм2 не запрещается. А для варки тянуть 3х6.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.9.2011, 9:12
Сообщение
#11
|
Гости |
Автомат 16А может держать ток до 23А. Но можно поставить 20А, если нагрузка не меняется. Для справки: на плиту должен быть заложен кабель 3*6. Нагрузка как я сказал никогда не привысит 4400 - это максимум и то на вряд ли его можно будет получить. (Чисто по паспортным данным приборов) Должен заложен по ПУЭ, а по проекту дома (нового кстати дома) 4кв и все. |
|
|