Ув. профессионалы! Нужны ваши советы, подсказки по поводу замены трансформатора.
А ситуация такова: у шефа дома стоит ТМ-100/10/0.4-У1(дом по нынешним меркам средненький |
|
|
rumer Замена трансформатора ТМ-100/10/0.4-У1... 15.9.2011, 20:15
с2н5он Вы задаёте вопрос - рсскажите мне про все
1. получ... 15.9.2011, 21:12
Шаровая молния Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 21:12) у Вас ш... 17.9.2011, 7:30
mae 630 кВА хватит на хорошую деревню 17.9.2011, 15:31
rumer Шаровая молния, mae - я и сам прекрасно это понима... 17.9.2011, 22:21
ЛЕША Делали испытания на двух КТП 25кВА. Дык монтажники... 18.9.2011, 9:21
rumer Цитата(ЛЕША @ 18.9.2011, 9:21) Делали исп... 20.9.2011, 20:44
АС-DС 630 кВА- ставь ВН (выключатель нагрузки) или ВВ 19.9.2011, 19:14
rumer А вот ещё один вопросец сопутствующий родился... У... 3.10.2011, 23:18
ЛЕША Фигня всё это. Скорей всего изгиб был очень крутым... 4.10.2011, 14:37
Гость сочувствующий Цитата(rumer @ 3.10.2011, 23:18) А вот ещ... 25.11.2011, 20:44
АС-DС Какая ячейка вводная , такой и ввод (кабельный или... 4.10.2011, 2:32
с2н5он перепад 70-80 не столь критичен, вот если бы встав... 4.10.2011, 16:19
DronXP Если сами не знаете о возможных подводных камнях, ... 25.11.2011, 3:29
kasim34 Пусть шитий полиэтилен ставят, там нету масла, ну ... 29.11.2011, 22:45
vic06 Начните с проверки - достаточно ли сечения, имеюще... 30.11.2011, 14:36![]() ![]() ![]() |
|