![]() Заземление ДГУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление ДГУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Всем привет!
Возникла задача заземлить ДГУ. Подскажите пожалуйста как это сделать, либо укажите источник где можно найти информацию об этом. Спасибо! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 4.9. Заземляющие устройства. 4.9.1. Для обеспечения безопасности людей, защиты электроустановок, а также эксплуатационных режимов работы на электростанциях и подстанциях должны быть заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или запулены. 4.9.2. В качестве защитных мер в соответствии с ПУЭ могут также быть использованы защитное отключение, разделительный трансформатор, двойная изоляция и т.п. Выбор конкретных защитных мер определяется проектом электростанции. 4.9.3. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтажной организацией должна быть предоставлена следующая документация: - исполнительные чертежи и схемы заземляющего устройства с указанием подземных коммуникаций: - акты на подземные (скрытые) работы по выполнению заземлителей и выводов от них; - протоколы испытаний заземляющего устройства. 4.9.4. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю или заземляющей магистрали посредством отдельного заземляющего проводника. Последовательное соединение с заземляющим проводником нескольких элементов установки запрещается. 4.9.5. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и др. - сваркой или болтовым соединением. 4.9.6. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Заземляющие проводники, проложенные в помещениях, должны быть доступны для осмотра. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску. 4.9.7. Для контроля заземляющего устройства ДЭС должны проводиться: - измерение сопротивления заземляющего устройства после монтажа, переустройства и капитального ремонта этого устройства, а также в последующем не реже 1 раза в 6 лет; - выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземлителя, находящихся в земле не реже 1 раза в 12 лет; - проверка наличия и состояния цепей между заземлителями и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством при каждом ремонте оборудования; - в установках напряжением до 1 кВ проверка пробивных предохранителей и полного сопротивления петли фаза-нуль для расчета тока однофазного, короткого замыкания и проверки соответствия этому току расцепителей автоматических выключателей или тока плавления предохранителей (возможно также прямое измерение тока к.з. с помощью специальных приборов); - измерение напряжения прикосновения у заземляющих устройств, выполненных по нормам на напряжение прикосновения. 4.9.8. Измерения сопротивления заземляющих устройств должны производиться в периоды наименьшей проводимости грунтов: летом - при наибольшем просыхании, зимой - при наибольшем промерзании грунтов. 4.9.9. Измерения напряжений прикосновения должны производиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже одного раза в 6 лет. 4.9.10. Периодичность всех видов работ и измерений может быть сокращена по решению руководства ДЭС в зависимости от местных условий. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю: Заместитель председателя Комитета электроэнергетики В. И. Горин 09.02.1993 г. с ув., но можно погуглить, а я думаю 4 Ома |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действующий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Господа! Скажите пожалуйста нужно ли для заземления контейнеров изготавливать контур повторного заземления?
Или можно от ТП привести заземляющий проводник и уже от него заземлить эти контейнеры? Высказано замечание о том, что нет видимого заземления. Внутри контейнера все элементы подлежащие заземлению заземлены через PEN отходящих питающих кабелей. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Смущает вот этот пункт:
4.9. Заземляющие устройства. 4.9.1. Для обеспечения безопасности людей, защиты электроустановок, а также эксплуатационных режимов работы на электростанциях и подстанциях должны быть заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и чего? присоедините от ТП оно и будет
ну если хотите чтобы было дословно - сделайте у контейнера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Скажите а какое сечение должно быть у заземляющего проводника?
Как его выбирать, по току ОКЗ? ДГУ 500кВА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
см. ПУЭ гл. 1.7
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Я почитал ПУЭ гл. 1.7
Не понял только к какому пункту Вы меня послали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17977 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Господа! Скажите пожалуйста нужно ли для заземления контейнеров изготавливать контур повторного заземления? Или можно от ТП привести заземляющий проводник и уже от него заземлить эти контейнеры? Высказано замечание о том, что нет видимого заземления. Внутри контейнера все элементы подлежащие заземлению заземлены через PEN отходящих питающих кабелей. ТП не в непосредственной близости, значит ЗУ необходимо. (и для молниезащиты) 1.7.100. В ЭУ с глухозаземл. нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазн. перем. тока, .. один из выводов источника однофазного тока д.быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора .. По величине сопротивления 1.7.101. Думаю 4 Ома. Если ТП и контейнер рядом: 1.7.55. Для заземления в ЭУ разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.. Для объединения заземляющих устройств разных ЭУ в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Скажите а какое сечение должно быть у заземляющего проводника? Как его выбирать, по току ОКЗ? ДГУ 500кВА. таб 1.7.4 и п. 1.7.117 или про что вопрос был? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
Я вот о чем хотел спросить, по ПУЭ сечение этого проводника достаточно и 25 кв. мм., нужно ли просчитывать сечение заземляющего проводника на случай ОКЗ в ДГУ ну или на термическую стойкость? Может еще какие моменты есть в расчете заземляющего проводника, мне неизвестные?
Для заземления контейнера заземляющий проводник решил привести от ГЗШ РУ-0.4, длина его составит примерно 50 метров, мне нужно определить его сечение. Сообщение отредактировал Norton - 20.9.2011, 14:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17977 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
А у генератора не нужно что?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17977 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть впечатление, что у генератора вы хотели чего-то еще.. кроме как заземлить.
Вы вобще для чего спрашивали, для чего я вам страничку с ПУЭ копировал (п.14)? ..нейтраль генератора... должны быть присоединены к заземлителю ..Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора .. Посчитали падение на проводнике до ЗУ РУ0,4 в случае короткого в контейнере?.. Ну решил, так решил. Хозяин барин. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24278 ![]() |
У меня тоже есть впечатление, что Вы не внимательны. Перед тем как написать что либо, не плохо было бы прочитать тему сначала.
Да решил, но не как барин, а решил, но не уверен в правильности своего решения, поэтому сюда и написал. Городить заземляющее устройство рядом с уже введенными в эксплуатацию ДГУ не представляется возможным, так как в радиусе 100м кругом один бетон, РУ-0.4 мне показалось выходом из ситуации. Повторюсь, задача заземлить контейнеры ДГУ, сделано замечание о том что нет видимого заземления. Нейтраль генераторов заземлена PEN проводником отходящего питающего кабеля. Нужен выход из этой ситуации, не знаю как поступить. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 16:25 |
|
![]() |