АВ на варочную панель |
13.9.2011, 19:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.9.2011 Из: г.Тольятти Пользователь №: 24268 |
Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ? |
|
|
|
13.9.2011, 19:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Уже куплен ВВГнг 3х4. А надо бы 3*6 и ВВГнг-LS (это если по нормативам)АВ 32А в самый раз -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.9.2011, 19:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.9.2011 Из: г.Тольятти Пользователь №: 24268 |
|
|
|
13.9.2011, 19:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
VaLLeon,
Помниться Ваша предыдущая тема о кухне Вводного АВ на этажном щитке не наблюдается,через орех сразу на счётчик идёт провод Al диаметром с изоляцией 4 мм.Я так понимаю Чего Вы на каждый вопрос создаете тему, Вам 1 темы не достаточно?сечением 4 мм2 Или теперь здесь будем как то обследовать ваш этажный щит? Фото щита например, и все ваши хотелки, но как то в одном месте хотелось бы получать/обсуждать инфу. А если по практическому применению с 3х4 в моём случае можно спать спокойно? Если все сразу не включать, то можно, но номинал АВ (следовательно и мощность варки) придется снизить.
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 19:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
14.9.2011, 15:10
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.9.2011 Из: г.Тольятти Пользователь №: 24268 |
|
|
|
14.9.2011, 16:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Собственно про номинал АВ я и спрашивал в начале 32 или 25А Нужно 3х6 и соответственно АВ 32А. Но выдержит ли ваш ввод? И сколько Вам вообще выделено мощности? Может реконструкция стояка была произведена, здесь телепаты - редкость.Хотя бы фото вашего щита выложите. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.9.2011, 16:24
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.9.2011 Из: г.Тольятти Пользователь №: 24268 |
Реконструкции стояка как таковой не было,просто убрали пакетники (разъединители) и заменили АВ на менее старые.Сколько выделено
мощности не знаю,на счётчик от магистрали идёт ал.провод диаметром с изоляцией 4 мм. |
|
|
|
14.9.2011, 16:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Сколько выделено мощности не знаю,на счётчик от магистрали идёт ал.провод диаметром с изоляцией 4 мм. Так его могли поменять когда то на то что было в наличии, посему это ни о чем не говорит. Его вы собственно тоже наверняка менять будете.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|