VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 19:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А
и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о
хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли
потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.9.2011, 19:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Уже куплен ВВГнг 3х4.
А надо бы 3*6 и ВВГнг-LS (это если по нормативам)
АВ 32А в самый раз


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 13.9.2011, 19:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Цитата(savelij® @ 13.9.2011, 20:39) *
А надо бы 3*6 и ВВГнг-LS (это если по нормативам)


А если по практическому применению с 3х4 в моём случае можно спать спокойно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 19:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



VaLLeon,
Помниться Ваша предыдущая тема о кухне
Цитата(VaLLeon @ 13.9.2011, 22:07) *
Вводного АВ на этажном щитке не наблюдается,через орех сразу на счётчик идёт провод Al диаметром с изоляцией 4 мм.Я так понимаю
сечением 4 мм2
Чего Вы на каждый вопрос создаете тему, Вам 1 темы не достаточно?
Или теперь здесь будем как то обследовать ваш этажный щит? Фото щита например, и все ваши хотелки, но как то в одном месте хотелось бы получать/обсуждать инфу.


Цитата(VaLLeon @ 13.9.2011, 23:47) *
А если по практическому применению с 3х4 в моём случае можно спать спокойно?
Если все сразу не включать, то можно, но номинал АВ (следовательно и мощность варки) придется снизить.

Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 19:51


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 14.9.2011, 15:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Собственно про номинал АВ я и спрашивал в начале 32 или 25А
Цитата(VaLLeon @ 13.9.2011, 20:35) *
Если брать на 25А... но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли
потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 16:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(VaLLeon @ 14.9.2011, 19:10) *
Собственно про номинал АВ я и спрашивал в начале 32 или 25А
Нужно 3х6 и соответственно АВ 32А. Но выдержит ли ваш ввод? И сколько Вам вообще выделено мощности? Может реконструкция стояка была произведена, здесь телепаты - редкость.
Хотя бы фото вашего щита выложите.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaLLeon
сообщение 14.9.2011, 16:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.9.2011
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268



Реконструкции стояка как таковой не было,просто убрали пакетники (разъединители) и заменили АВ на менее старые.Сколько выделено
мощности не знаю,на счётчик от магистрали идёт ал.провод диаметром с изоляцией 4 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 16:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(VaLLeon @ 14.9.2011, 20:24) *
Сколько выделено мощности не знаю,на счётчик от магистрали идёт ал.провод диаметром с изоляцией 4 мм.
Так его могли поменять когда то на то что было в наличии, посему это ни о чем не говорит. Его вы собственно тоже наверняка менять будете.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены