![]() Расчетная мощность завода , Способ подсчета электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчетная мощность завода , Способ подсчета электроэнергии |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24270 ![]() |
Добрый вечер.
Простите я в электрике полный чайник ![]() Хочу с вами проконсультироваться по поводу этой таблицы. Интересует графа расчетная мощность, как вы считаете по проекту выходит около 280 кВт. Хотелось бы уточнить, 280 кв это в час? или 280 кВт всего будет в месяц(280квт в месяц)?!?! если в час, значит 280кв*(24 -часа в сутки)*(31 -день)* (2,60 - тариф ставка) или в месяц значит: 280кв*(2,60 - тариф ставка) Наименование потребителей Проектируемые сооружения Установка АПК Склад МТЦ Наружное освещение Склад химреагентов Печь дожига Насосная Эл. Обогрев Насосная пожаротушения Очистные Помещение хранения пожинвертаря Устан. мощность | Расчетная мощность Uн кВт | КВт 0,4Uн,кВ 30кВт |30кВт 0,4Uн,кВ 20кВт |20кВт 0,4Uн,кВ 2кВт |2кВт 0,4Uн,кВ 8кВт |8кВт 0,4Uн,кВ 40кВт |34кВт 0,4Uн,кВ 5кВт |5кВт 0,4Uн,кВ 80кВт|48,3кВт 0,4Uн,кВ 75,47кВт |75,47кВт 0,4Uн,кВ 300кВт |9,3кВт 0,4Uн,кВ 3кВт v3кВт 3кВт | 3кВт около 280 кВт | - прямой слеш отделение столбцов Простите, не получается таблицу вставить. Про помощи у специалистов ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Интересует графа расчетная мощность, как вы считаете по проекту выходит около 280 кВт. Хотелось бы уточнить, 280 кв это в час? или 280 кВт всего будет в месяц(280квт в месяц)?! Это расчётная мощность электрооборудования. К потреблённой энергии имеет опосредованное отношение... То бишь на какую единицу времени умножите расчётную мощность, такую цифру потреблённой ЭЭ и получите... в день, час, месяц, квартал... Стоит учесть при этом и коэффициент использования оборудования с учётом технологической карты (графика), ведб не круглосуточно включено всё оборудование. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24270 ![]() |
Это расчётная мощность электрооборудования. К потреблённой энергии имеет опосредованное отношение... То бишь на какую единицу времени умножите расчётную мощность, такую цифру потреблённой ЭЭ и получите... в день, час, месяц, квартал... Стоит учесть при этом и коэффициент использования оборудования с учётом технологической карты (графика), ведб не круглосуточно включено всё оборудование. ![]() я немножко вас понял ![]() ![]() давай те проведем логическую цепочку для потребляемой энергии представим, что все используется круглосуточно и надо рассчитать на месяц) давайте представим формулу) пожалуйста)) что на что надо умножить))))) 280 * 720 (часов в месяц) = 201600 квт потребляемой энергии? мысли правильные?) Сообщение отредактировал kyash88 - 13.9.2011, 16:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ррасч. * (30*24) = А кВт.ч - потреблённая ЭЭ за месяц
Т = расчётный период = 30 дней по 24 часа -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24270 ![]() |
Ррасч. * (30*24) = А кВт.ч - потреблённая ЭЭ за месяц Т = расчётный период = 30 дней по 24 часа Расчетная мощность 280квт(расчетная мощность) * 30 *24 = 201600 квт. Ч - потреблёнаая ЭЭ за месяц правильно? Простите, если я чего то не догоняю, 12 час сижу на работе)) Подвисаю уже)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
правильно
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24270 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
заноси...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... Наименование потребителей Проектируемые сооружения Установка АПК Склад МТЦ Наружное освещение Склад химреагентов Печь дожига Насосная Эл. Обогрев Насосная пожаротушения Очистные Помещение хранения пожинвертаря Устан. мощность | Расчетная мощность Uн кВт | КВт 0,4Uн,кВ 30кВт |30кВт - АПК? 0,4Uн,кВ 20кВт |20кВт - Склад МТЦ? 0,4Uн,кВ 2кВт |2кВт - Наружное освещение 0,4Uн,кВ 8кВт |8кВт - Склад химреагентов 0,4Uн,кВ 40кВт |34кВт - Печь дожига 0,4Uн,кВ 5кВт |5кВт - Насосная 0,4Uн,кВ 80кВт|48,3кВт - Эл. Обогрев 0,4Uн,кВ 75,47кВт |75,47кВт- Насосная пожаротушения 0,4Uн,кВ 300кВт |9,3кВт - Очистные 0,4Uн,кВ 3кВт v3кВт - Помещение хранения пожинвертаря 3кВт | 3кВт около 280 кВт | - прямой слеш отделение столбцов Простите, не получается таблицу вставить. Про помощи у специалистов ![]() Что-то странно, как может установленная мощность равняться расчетной? Например пожарные насосы и резервное оборудование вообще в расчете не должны участвовать, помещение хранения пож. инвентаря, склад МТЦ и реагентов также в общей расчетной мощности участвуют не значительно. Попробуйте ознакомиться с методикой расчета согласно "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92" Есть понятие "среднесменная расчетная мощность" по которой в принципе можно посчитать потребляемую нагрузку за смену, но 1 ,2 и 3-я смены также могут отличаться по потребляемой нагрузке. Потребление эл.энергии за год расчитывают исходя из среднегодового числа часов работы предприятия при 1-смене= 2250час, 2-смене=4500час,и 3-сменке=6400час (взял из старого справочника по проектированию электроснабжения...под редакцией Я. М. Большама что под рукой, стр.34). А Ваш расчет с большой натяжкой можно назвать Рм (расчетная максимальная нагрузка, получасового максимума, по которой выбирают распределительные щиты, питающие кабели и частично ТП10/6/-0,4кВ.) Если по ней считать годовое потребление, то получите завышение возможно до1,5раз и более. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 13.9.2011, 21:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24270 ![]() |
Что-то странно, как может установленная мощность равняться расчетной? Например пожарные насосы и резервное оборудование вообще в расчете не должны участвовать, помещение хранения пож. инвентаря, склад МТЦ и реагентов также в общей расчетной мощности участвуют не значительно. Попробуйте ознакомиться с методикой расчета согласно "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92" Есть понятие "среднесменная расчетная мощность" по которой в принципе можно посчитать потребляемую нагрузку за смену, но 1 ,2 и 3-я смены также могут отличаться по потребляемой нагрузке. Потребление эл.энергии за год расчитывают исходя из среднегодового числа часов работы предприятия при 1-смене= 2250час, 2-смене=4500час,и 3-сменке=6400час (взял из старого справочника по проектированию электроснабжения...под редакцией Я. М. Большама что под рукой, стр.34). А Ваш расчет с большой натяжкой можно назвать Рм (расчетная максимальная нагрузка, получасового максимума, по которой выбирают распределительные щиты, питающие кабели и частично ТП10/6/-0,4кВ.) Если по ней считать годовое потребление, то получите завышение возможно до1,5раз и более. С уважением. понял, спасибо большое попробую ознакомиться на обеде |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 17:35 |
|
![]() |