Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как измерить напряжение на выходе ЧП?

Гость_Motorcat_*
сообщение 13.9.2011, 14:01
Сообщение #1





Гости






Имеется 3ф АД, питаемый от ЧП (INVT). Хочу проверить, какое напряжение выдает ЧП на клеммы двигателя (действительно ли оно такое, как показано на электронном табло). Но ЧП выдает модулированные по амплитуде импульсы и цифровой мультиметр показывает чепуху, а стрелочного прибора под рукой нет. Как все-таки измерить напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 14.9.2011, 6:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Цитата(Motorcat @ 13.9.2011, 15:01) *
Как все-таки измерить напряжение?


нужен прибор, который может проводить измерения в этом диапазоне частот.
можно, просто осцилом посмотреть, естественно с делителем напряжения.
много чего интересного увидите, например как работает частотник на разных режимах.
познавательно.


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.9.2011, 10:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 14.9.2011, 12:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Цитата(Anatoli @ 14.9.2011, 11:50) *
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение.

вот и посмотрит это значение на соответствие, причём на разных фазах.


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motorcat
сообщение 15.9.2011, 16:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 24266



Цитата(Anatoli @ 14.9.2011, 10:50) *
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение.


Хочу проверить, соответствует ли реальное напряжение тому, которое показывается на частотнике, потому что это значение мне кажется неверным.

Осциллограф-это интерессная идея, нужно где-то взять и попробовать. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2011, 8:10
Сообщение #6





Гости






В частотниках применяется широтноимпульсная модуляция, для измерения напруги нужен детектор среднеквадратичных значений (попросту по яркости свечения лампочки или температуры эталонного резистора или сложной матем обработкой). всякие непонятные приборы(типа китайских тесторов ) правды вам не покажут Поэтому зависимость U отF (которая не на всех режимах применяется ) вы не отследите. Осциллом тоже не разберетесь