![]() Принятие приборов учета электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Принятие приборов учета электроэнергии |
![]()
Сообщение
#61
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Гост распространяется и на эксплуатацию тоже, там четко сказаны параметры нагрузки тт когда они самые в классе точности. но невозможно создать постоянную нагрузку 24 часа в сутки .Все что может сбыт предложить поставить меньший номинал или ,прямой учет. Сбыт это и предлагает, но нам этого не надо. Во первых прямой учет только на стороне 0,4 кВ ТСН можно поставить, но тогда высоковольтный учет будет не принят, тогда как мы будем фиксировать потребление высоковольтного оборудования, ведь оно тоже иногда работает летом. Меньшего номинала ставить тоже не вариант. Если бы мы вообще не включали наше высоковольтное оборудование летом, то что-то можно было придумать, но мы его все таки включаем. Что делать то? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гост распространяется и на эксплуатацию тоже, там четко сказаны параметры нагрузки тт когда они самые в классе точности. но невозможно создать постоянную нагрузку 24 часа в сутки .Все что может сбыт предложить поставить меньший номинал или ,прямой учет. и где там про эксплуатацию? эти параметры указаны для проверки при изготовлении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_PRACE_*_* |
![]()
Сообщение
#63
|
Гости ![]() |
Да есть у сбыта такая тема, если нет нагрузки то они не могут снять векторку. А вы на прибор учета (измерительный комплекс) ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ составляли, не вы конкретно а допустим Э.Т.Л. ? ч ТО ТАМ НАПИСАННО?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Инженер_*_* |
![]()
Сообщение
#65
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Согласно Вашей схеме, у Вас 2 ТСН. Перед ними установлены ТТ. Возможно ли установка ТТ необходимого номинала на оба ТСН? Если да, то это выход. Устанавливаете ТТ и ещё 2 ПУ, принимаете их в качестве коммерческих на летний период времени, прописав этот нюанс в договоре энергоснабжения. С обязательным снятием показаний всех приборов учёта в момент перехода на летний период и обратно и в момент проведения ремонтных работ. При этом необходимо будет производить расчёт потерь в шинах ЗРУ-6кВ, это мизер, но если Ваш "Сбыт" цепляется за тот учёт, то может заставить и потери считать. Согласен, что это очередной гемор, но пишу как вариант. Ведь до сих пор ни кто ни чего хорошего не посоветовал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Здравствуйте! Согласно Вашей схеме, у Вас 2 ТСН. Перед ними установлены ТТ. Возможно ли установка ТТ необходимого номинала на оба ТСН? Если да, то это выход. Устанавливаете ТТ и ещё 2 ПУ, принимаете их в качестве коммерческих на летний период времени, прописав этот нюанс в договоре энергоснабжения. С обязательным снятием показаний всех приборов учёта в момент перехода на летний период и обратно и в момент проведения ремонтных работ. При этом необходимо будет производить расчёт потерь в шинах ЗРУ-6кВ, это мизер, но если Ваш "Сбыт" цепляется за тот учёт, то может заставить и потери считать. Согласен, что это очередной гемор, но пишу как вариант. Ведь до сих пор ни кто ни чего хорошего не посоветовал. Спасибо конечно! У нас учет высоковольтный, да. Но и нагрузка у нас тоже высоковольтная. Поэтому учет по низкой стороне ТСН на лето ставить не получится, т.к. высоковольтная нагрузка может понадобиться летом, не часто, но всёже может понадобиться. Поэтому нам нужен учет на высокой стороне. Но его не хотят принимать из-за того, что там нагрузки нет и ТТ работает не в классе точности, исходя из требования ГОСТА, о котором я писал выше. У нас стоят ТТ класса точности 0,5. Звонил вчера в Энергосбыт, на счет того соглашения о доплате (см.выше), которое исключает недоучет электроэнергии, так вот мне сказали что на следующий год нам просто надо поставить трансформаторы тока класса точности 0,5S. Неужели это решит проблему? Сообщение отредактировал DronXP - 14.9.2011, 0:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24265 ![]() |
Уважаемый DronXP, я в 65 сообщении писал об организации учёта на стороне 6 кВ на обоих ТСН. Но как писал раньше "При этом необходимо будет производить расчёт потерь в шинах ЗРУ-6кВ" и забыл про 2 ТН-6.
Сообщение отредактировал Serg1273 - 14.9.2011, 14:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Уважаемый Serg1273, предоставляю Вам схему наших объектов. Они все однотипны, только обозначения могут быть разные и насосов может быть больше. Я там указал нагрузку ТСН (розеточные группы, освещение и аппаратура КИПиА). Соответственно вся остальная нагрузка 6кВ. Попрошу Вас обозначить на схеме, как Вы предлагаете установить коммерческие приборы учета на летний период, при условии, что все насосы 6 кВ могут включаться в работу на непродолжительное время. Также надо учесть тот факт, что установленные в данный момент приборы учета не принимаются Энергосбытом, т.к. отсутствует нагрузка и ПУ работают не в классе точности, т.е. ваше предложение должно как-то решить этоу проблему.
Сообщение отредактировал DronXP - 15.9.2011, 0:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |